PKS简单入门操作
1:操作等级转换
方法一:点击右下角操作等级,弹出窗口,输入口令。
方法二:在上面command 长方框内输入命令PSW,弹出窗口,输入口令。 回OPER等级,命令框输入BYE。或右下角弹出窗口切换。 2:流程图查看
C:\\PROGRAMFILES\\HONEYWELL\\E PKS\\CLIENT\\ABSTRACT。 3:查看细目 view detail F12 或者直接command 长方框内输入位号,按F12。 4:MAIN中右边Alarm Enable state选择报警允许/禁止。 5:Enable PV Tracking 目的为无扰动切换。
6:Bad Control Option 缺省 SHEDHOLD信号保持,但自动切手动, NO_SHED无变化,状态保持。
7: PV SOURCE OPTION ONLYAUTO设置, PV SOURCE的模块无法打手动。 ALL设置,PV SOURCE的模块可以打到MAN,此时PID模块无法切入自动。 8:INITREQ 初始化时为 ON,正常为OFF。
9:AO输出通道模块,应设置成CAS,当设置成MAN时,相当于手操器。
10:View Trend summary 进入各组添加所需点位号,可以选择保存。 如: FIC2602 DACA.PV PV源转换模块趋势。 FIC2602 PIDA.PV PID控制模块趋势。
11:选择定位线的使用,趋势画面右下边。实际使用时回看到。 12:Trend 画面选择
View Trend Only
View Trend With Events 可以看到小人,小人可查看操作记录。 13:报警查询 View Events Events summary 点击右键,选择show column organizer 显示 把 category 放最上面,用move up。 在category目录里,可以选择oper change events 或者process alarm等。 14:PV源转换模块,PID控制模块里,只能有一个可以做细目。