一:电梯配置

主机参数:无齿轮 速度:1.0m/s

电动机型号:EPM300-FSR-021,00-23B-W00 600V 45A 2000/rpm IP:20

(实际设定:380V,25A,18级,1230/rpm)

编码器:差动编码器 规格:4096脉冲(需要使用SM-Resolver卡)

驱动变频器: EMERSON-(UNIDRIVE-ES)(程序版本:#20.01=107)

控制主板:F5021(程序:N01F3B04)

二:端子定义

25:多段速3

26:多段速2

29:多段速1

28:上行指令

27:下行指令

31:使能信号

22:输入信号公共端

41:变频器故障信号公共端

42:变频器故障信号

24:变频器运行信号(由继电器控制)

SM-Resolver卡编码器分频输出信号

5:B-

4:B+

2:A-

1:A+

编码器输入

编码器固定主机侧圆插件线号对应SM-Resolver卡接线(1-12COS HIGH,2-11COS LOW,3-10SIN HIGH,4-9SIN LOW,7-13REF HIGH,8-14REF LOW,9-15“接地”)

三:参数设定

变频器参数:

0.00:密码 1000保存参数;149密码; 1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式;

0.01:最低速度 0

0.02:最高速度 1230rpm

0.03:加速斜率 0.5cm/s2

0.04:减速斜率 0.5cm/s2

0.05:给定模式选择Pr数字量

0.06:电流限 156。2

0.12:参数选择 0 (0号菜单选择)

0.13:电机额定转速 1230rpm

0.14:电梯额定速度 1000mm/s

0.15: V1 100mm/s 0.16: V2 200

0.17: V3 70mm/s 0.18: V4 200mm/s 0.29:4096 编码器脉冲数(相当与16.10)

0.42:18POLE (相当与5.11)

0.43:303.3 (相当与3.25)

0.44:380V (相当与5.09)

0.45:123RPM (相当与5.08)

0.46:25A (相当与5.07)

0.47:

0.48:Ser vo同步控制

2.02:斜坡使能 ON(1)

2.03:斜坡保持 OFF(0)

2.04:斜坡方式选择 FAST(1)

检修半速

爬行速度

检修速度

2.10:加速斜率选择器 2

2.20:减速斜率选择器 2

3.24:0(闭环)

3.26: SLOT2

3.34:4096编码器脉冲数)

3.36:5V(编码器电压)

3.38;AB(编码器类型:差分AB相)

3.42:0(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不要大于8”)

3.43:30000(编码器脉冲数最大给定值)

3.41: 编码器自动检测 O OFF(0)

4.05:运行电流限值

4.06:再生电流限值

4.07:对称电流限值 156.2

4.12:电流给定滤波器1 4ms (降低电机噪音)

4.24:用户设电流限值 126.2

5.07:25A电机电流

5.08:1230rpm电机转速

5.09: 380v电机电压

5.11:18POLE电机级数

5.18:6 PWM开关频率选择

8.10:0FF 31号端子取反

8.11: ON 24号端子取反

8.12:OFF 25号端子取反

8.13:OFF 26号端子取反

8.14:OFF 27号端子取反

8.15:OFF 28号端子取反

8.16:OFF 19号端子取反

8.17:0N 41,42号端子取反

8.18:ON 22号端子取反

8.21:10.02 24号端子功能选择 变频器运行

8.22:18.38 25号端子功能选择 多段速3

8.23:18.37 26号端子功能选择 多段速2