CT-ES变频器项目电梯调试数据配德国阿尔法无齿轮主机
一:电梯配置
主机参数:无齿轮 速度:1.0m/s
电动机型号:EPM300-FSR-021,00-23B-W00 600V 45A 2000/rpm IP:20
(实际设定:380V,25A,18级,1230/rpm)
编码器:差动编码器 规格:4096脉冲(需要使用SM-Resolver卡)
驱动变频器: EMERSON-(UNIDRIVE-ES)(程序版本:#20.01=107)
控制主板:F5021(程序:N01F3B04)
二:端子定义
25:多段速3
26:多段速2
29:多段速1
28:上行指令
27:下行指令
31:使能信号
22:输入信号公共端
41:变频器故障信号公共端
42:变频器故障信号
24:变频器运行信号(由继电器控制)
SM-Resolver卡编码器分频输出信号
5:B-
4:B+
2:A-
1:A+
编码器输入
编码器固定主机侧圆插件线号对应SM-Resolver卡接线(1-12COS HIGH,2-11COS LOW,3-10SIN HIGH,4-9SIN LOW,7-13REF HIGH,8-14REF LOW,9-15“接地”)
三:参数设定
变频器参数:
0.00:密码 1000保存参数;149密码; 1233恢复出厂值;1253更改变频器控制模式;
0.01:最低速度 0
0.02:最高速度 1230rpm
0.03:加速斜率 0.5cm/s2
0.04:减速斜率 0.5cm/s2
0.05:给定模式选择Pr数字量
0.06:电流限 156。2
0.12:参数选择 0 (0号菜单选择)
0.13:电机额定转速 1230rpm
0.14:电梯额定速度 1000mm/s
0.15: V1 100mm/s 0.16: V2 200
0.17: V3 70mm/s 0.18: V4 200mm/s 0.29:4096 编码器脉冲数(相当与16.10)
0.42:18POLE (相当与5.11)
0.43:303.3 (相当与3.25)
0.44:380V (相当与5.09)
0.45:123RPM (相当与5.08)
0.46:25A (相当与5.07)
0.47:
0.48:Ser vo同步控制
2.02:斜坡使能 ON(1)
2.03:斜坡保持 OFF(0)
2.04:斜坡方式选择 FAST(1)
检修半速
爬行速度
检修速度
2.10:加速斜率选择器 2
2.20:减速斜率选择器 2
3.24:0(闭环)
3.26: SLOT2
3.34:4096编码器脉冲数)
3.36:5V(编码器电压)
3.38;AB(编码器类型:差分AB相)
3.42:0(编码器滤波“如果现场编码器干扰很大可以设定最大不要大于8”)
3.43:30000(编码器脉冲数最大给定值)
3.41: 编码器自动检测 O OFF(0)
4.05:运行电流限值
4.06:再生电流限值
4.07:对称电流限值 156.2
4.12:电流给定滤波器1 4ms (降低电机噪音)
4.24:用户设电流限值 126.2
5.07:25A电机电流
5.08:1230rpm电机转速
5.09: 380v电机电压
5.11:18POLE电机级数
5.18:6 PWM开关频率选择
8.10:0FF 31号端子取反
8.11: ON 24号端子取反
8.12:OFF 25号端子取反
8.13:OFF 26号端子取反
8.14:OFF 27号端子取反
8.15:OFF 28号端子取反
8.16:OFF 19号端子取反
8.17:0N 41,42号端子取反
8.18:ON 22号端子取反
8.21:10.02 24号端子功能选择 变频器运行
8.22:18.38 25号端子功能选择 多段速3
8.23:18.37 26号端子功能选择 多段速2
CT-ES变频器项目电梯调试数据配德国阿尔法无齿轮主机