精品文档
防雷与接地 围护系统节能 接地装置、接地线、等电位联接、屏蔽设施、电涌保护器、线缆敷设、系统调试、试运行 墙体节能、幕墙节能、门窗节能、屋面节能、地面节能 供暖空调设备供暖节能、通风与空调设备节能、空调与供暖系统及管网节能 冷热源节能、空调与供暖系统管网节能 9 建筑节能 电气动力节能 监控系统节能 可再生能源 配电节能、照明节能 监测系统节能、控制系统节能 地源热泵系统节能、太阳能光热系统节能、太阳能光伏节能 设备进场验收、土建交接检验、驱动主机、导轨、门系统,轿厢,对重,安全部件,悬挂装置,随行电缆,补偿装置,电气装置,整机安装验收 设备进场验收、土建交接检验、驱动主机、导轨、门系统,轿厢,对重,安全部件,悬挂装置,随行电缆,电气装置,整机安装验收 设备进场验收、土建交接检验、整机安装验收 电力驱动的曳引式或强制式电梯 10 电梯 液压电梯 自动扶梯、 自动人行道
附录C 室外工程的划分
精品文档
精品文档
附录D 一般项目正常检验一次、二次抽样判定
单位工程 子单位工程 道路 室外设施 边坡 附属建筑 附属建筑及室外环境 土石方、挡土墙、支护 车棚、围墙、大门、挡土墙 分部工程 路基、基层、面层、广场与停车场、人行道、人行地道、挡土墙、附属构筑物 室外环境 建筑小品、亭台、水景、连廊、花坛、场坪绿化、景观桥 D.0.1对于计数抽样的一般项目,正常检验一次抽样可按表D.0.1-1判定,正常检验二次抽样可按表D.0.1-2判定,抽样方案应在抽样前确定。
D.0.2样本容量在表D.0.1-1或表D.0.1-2给出的数值之间时,合格判定数可通过插值并四舍五入取整确定。
表D.0.1-1 一般项目正常检验一次抽样判定
样本 数量 5 8 13 20 合格 判定数 1 2 3 5 不合格 判定数 2 3 4 6 样本 数量 32 50 80 125 合格 判定数 7 10 14 21 不合格 判定数 8 11 15 22
表D.0.1-2 一般项目正常检验二次抽样判定
精品文档
精品文档
抽样 次数 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 样本 数量 3 6 5 10 8 16 13 26 合格判定数 0 1 0 3 1 4 2 6 不合格判定数 2 2 3 4 3 5 5 7 抽样 次数 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) 样本 数量 20 40 32 64 50 100 80 160 合格 判定数 3 9 5 12 7 18 11 26 不合格 判定数 6 10 9 13 11 19 16 27
表H.0.1-1 单位工程质量竣工验收记录
精品文档
精品文档 工程名称 施工单位 项目负责人 序号 项目 结构类型 技术负责人 项目技术 负责人 验收记录 1 分部工程验收 共 分部,经查符合设计及标准规定 分部 2 质量控制资料核查 共 项,经核查符合规定 项 层数/ 建筑面积 开工日期 完工日期 验收结论 3 安全和使用功能 核查及抽查结果 共核查 项,符合规定 项, 共抽查 项,符合规定 项, 经返工处理符合规定 项 共抽查 项,达到“好”和“一般”的 项,经返修处理符合要求的 项 4 观感质量验收 综合验收结论 建设单位 参 (公章) 加 验 收 单 项目负责人: 位 年 月 日 监理单位 (公章) 总监理工程师: 年 月 日 (公章) 项目负责人: 年 月 日 施工单位 (公章) 项目负责人: 年 月 日 设计单位 (公章) 项目负责人: 年 月 日 勘察单位 注:单位工程验收时,验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。
精品文档
精品文档
表H.0.1-2 单位工程质量控制资料核查记录
工程 名称 序项号 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 建筑与结构 施工单位 施工单位 监理单位 核查意见 核查人 资 料 名 称 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 施工记录 地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料 分项、分部工程质量验收记录 工程质量事故调查处理资料 新技术论证、备案及施工记录 图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 原材料出厂合格证书及进场检验、试验报告 管道、设备强度试验、严密性试验记录 份数 核查意见 核查人 给水排隐蔽工程验收记录 水系统清洗、灌水、通水、通与球试验记录 供施工记录 暖 分项、分部工程质量验收记录 新技术论证、备案及施工记录 精品文档