御龙山2-3-1503剪力墙修复处理
四 川
施 工 方 案
省 建 筑 新 技 术 工 程 公 司
二O一五年八月七日
1
第一章 编制说明
本《施工方案》经四川省建筑新技术工程公司根据御龙山2-3-1503住户施工现场实际情况及相关规范要求编制而成。
根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。
本施工方案不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对措施,相信在此施工方案的指导下,定能为工程一次性验收合格及加快施工进度提供有力的技术支持。
第二章 修复处理主要依据
一、加固修复依据
《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90;
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011版 《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-2002
《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T50448-2008)
二、修复处理主要材料 1、水泥及混凝土:
2
加固用混凝土强度等级:采用早期膨胀第Ⅳ类水泥基灌浆料(加粗骨料),其性能满足《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T50448-2008第4.1.1条的要求,其抗压强度≥60MPa。
高强无收缩灌浆料是一种水泥基自流型微膨胀修补材料,具有早强、高强、自流动和微膨胀等特性,适用于混凝土结构的加固改造等工程。
产品特点:早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上, 28天强度最高可达60Mpa以上。
具有高自流性:现场加水搅拌即可使用,不需振捣便可填充全部间隙。
微膨胀性:灌浆后无收缩,保证新旧混凝土之间紧密接触。 冬季施工性:最低允许在-10℃气温下进行室外施工。
耐久性:本品属无机胶结材料,使用寿命大于混凝土使用寿命,经200万次疲劳试验, 50次冻融循环实验,强度无明显变化。
第三章 施工方案
修复处理主要施工步骤:
剪力墙受损区域松散混凝土剔除及清理→钢筋绑扎恢复→原混凝土表面涂刷水泥净浆→模板支设及封边→高强度灌浆料浇筑→养护验收
3
附图:
4
一、剪力墙松散混凝土剔除及清理
将受损剪力墙松散的混凝土采用人工轻敲细打方式彻底剔凿干净,为保证修复区域混凝土的浇筑质量,可适当扩大混凝土的剔除范围。
剔凿不得对结构有大的振动,不得损伤钢筋,并做好临边防护工作,防止混凝土块落下伤人。工人需做好自身安全措施。
在对混凝土剔除时应进行变型观测,观测方法为在该楼层远端剪力墙或框架柱做好参考点,并在置换柱的梁侧面做好观测点,观测应贯穿整个置换施工直至支撑拆除,发现变型超过规定数值应立即停止施工,并启动现场应急措施。
二、受损混凝土构件置换施工
若钢筋受损,置换前需对受损钢筋进行更换,钢筋更换采取附加等强度钢筋,
新旧混凝土结合面凿毛,并采用压力水将混凝土表面冲洗干净并
5