好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

Aramark设施管理经理(FOM)专业测试试题(空白)(2)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

爱玛客服务产业(中国)有限公司设施管理(FOM)专业测试试题

姓名: 职位: 考试日期: 监考人: .序号1234专业系统题目数量答对题目各专业成绩百分比专业评价电气及供配电系统300.00% 暖通空调及锅炉系统300.00% 给排水及水处理系统200.00% 楼宇自控和弱电及其它200.00% 总成绩汇总:10000.00% 评定标准评定等级0-59分较差60-70一般70-80较好80-90良好90以上优秀

一、电气部分(30题):

1. 一台发电机,发出有功功度为80MW,无功功率为60MVar,它发出的视在功率为( )。 A.120MVA B.117.5MVA C.100MVA

2. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用( )。 A.提高线路的电压等级 B.增大线路导线截面减小电阻 C.提高功率因数减少无功

3. 变压器的激励涌流一般是额定电流的(B)。 A.3~5倍 B.5~8倍 C.10倍

4. 在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压与相电压的关系为( )。 A.U相=3 U线 B.U相=U线 C.U线=3 U相

5. 某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回

用户电量时应按( )计算。

A.+2% B.+3%

C.+5%

第 1 页 共 17 页

6. 三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻

7. 在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压。( ) A.故障点距母线越近,电压越高 B.故障点距母线越近,电压越低

C.不管距离远近,基本上电压一样高

8. 10/0.4KV供电系统的变压器容量为2000KVA,该台变压器低压侧的额定负荷电流值为( ) A.200A B.2886A

C.5000A D.2500A

9. 熔断器在低压配电系统和电力拖动系统中主要起( )保护作用,因此熔断器属保护电器。 A.轻度过载

B.短路 C.失压 D.欠压

10. 有两个电容器,C1为300V、60μF,C2为200V、30μF,①将两个电容器并联后其总的耐

压为( );②串联后其总的耐压为( )。 A、500V B、300V C、200V D、100V

11. 单相变压器原边电压为380V,副边电流为2A,变压比K=10,副边电压为( )V。 A.38

B.380 C.3.8 D.10

第 2 页 共 17 页

12. 三相变压器铭牌上的额定电压指( )。 A.原副绕组的相电压 B.原副绕组线电压 C.变压器内部的电压降

D.带负载后原副绕组电压

13. 三相交流异步电动机额定转速( )。 A.大于同步转速

B.小于同步转速

C.等于同步转速

D.小于转差率

14. DZ10-100 / 330脱扣器额定电流Ir=40A,这是塑壳式空气断路器的铭牌数据,则该断路器

瞬时脱扣动作整定电流是( )。

A. 40A B. 200A C. 400A

D.50A

15. 热继电器是利用电流的( )来推动动作机构使触头系统闭合或分断的保护电器。 A.热效应

B.磁效应 C.机械效应 D.化学效应

16. 一般热继电器的热元件按电动机额定电流IN来选择电流等级,其整定值为( )IN A. 0.3 ~ 0.5 B. 0.95 ~ 1.05 C. 1.2 ~ 1.3 D. 1.3~1.4

17. 为了使异步电动机能采用Y-△降压启动,电动机在正常运行时必须是( )。 A.Y接法 B.△接法 C.Y / △接法

D.延边三角形接法

第 3 页 共 17 页