(10分) 查隧道逃生通道设置及其安全距离。 2.长大隧道、不良地质及软弱围岩隧道的二衬与掌子面间未设置逃生通道,扣5分; 3.逃生通道与掌子面距离不符合要求,扣1~3分。 1.无逃生通道刚度、强度及抗冲击力等相关试验检测资料,扣1~2分; 5 2.逃生通道的刚度、强度及抗冲击力不满足安全性能要求,扣3~5分。 5 16.5.2逃生通道的刚度、强度及抗冲击力应符合相关规定。 查资料: 查逃生通道成品检测资料。 16.6通风、防尘、照明、排水及消防、应急管理(20分) 16.6.1隧道内通风应按批准的方案配置通风设施。 查资料: 1.隧道通风应编制专项方案,并查看通风专项方案、技术交底3 通过审批; (工程部)。 ★2.通风方式、设施应与方案一致★查现场: 并符合规范要求。 现场查验是否按方案或交底施★ 工。 查资料: 1.查看施工方案及技术交底中对有毒有害气体检测要求;(工程部) 2.查检测报告、记录。(工程部) 4 现场应按规定进行有毒有害气★★体检测,检测记录齐全、有效。 ★ 2 现场应按方案要求设置机械式★强制通风。 ★ ★ 1.压入式通风管的送风口距掌2 子面超过15m,扣1~2分; 3 16.6.2项目经理部应对有毒有害气体进行检测,检测记录应齐全、有效。 4 查资料: 查看隧道内通风设备运转记录。16.6.3掘进里程超过150m时,(设备部) 应采用机械式强制通风。 查现场: 查看隧道内通风设备配置情况。 16.6.4压入式通风管的送风口距掌子面不应超过15m,排风式风管吸风口距掌子面不应查资料: 查看通风方案中通风管布设要求。(工程部) 26
2 2
超过5m,洞外风机距离洞口不宜少于30m,且通风量应符合相关规定。 查现场: 测量通风管道距离及通风量。 2.排风式风管吸风口距掌子面超过5m,扣1~2分; 3.洞外风机距离洞口少于30m,扣1~2分; 4.通风量不满足相关规范要求,扣1~2分。 1.隧道内照明不足,扣1~2分; 2.照明用电未与动力用电分开,扣3分; 3 3.作业区域未使用安全照明电 压,扣1~2分; 4.使用简易碘钨灯照明扣1~2分。 1.施工方案及技术交底中未明确排水设施的相关要求扣1分; 2 2.隧道内无排水设施扣2分; 3.排水设施不完善、排水不畅扣1~2分。 3 查资料: 查看临时用电组织设计及技术16.6.5隧道内应照明充足,照交底中动力用电与安全照明用电要明用电应与动力用电分开。作求。(设备部) 业区域应使用安全照明电压。 查现场: 查隧道临时用电。 查资料: 查看施工方案和技术交底中排16.6.6隧道排水设施应完善、水设施的相关要求。(工程部) 有效。 查现场: 查隧道排水设施。 查资料: 查应急预案中对应急救援仓库位置、救援设备和消防器材的配置数量的规定。 查现场: 查看隧道应急救援仓库,查应急救援设备、设施和消防器材配置情况。 2 2 1.隧道施工未设置应急救援仓库,扣2分; 2.应急救援设备、设施和消防器2 材配备不足,扣1~2分; 3.未建立相关配置的储存台账,扣1分。 16.6.7隧道施工应设置应急救援仓库,应配备足够数量的应急救援设备、设施和消防器材。 16.6.8施工现场应设立应急逃生路线灯视引导系统。 查资料: 1.未设立应急逃生路线灯视引2 1.查应急预案中灯视引导系统★ 导系统,扣2分; 设置要求; 27
2
2.查维护记录。 查现场: 查看隧道内应急逃生路线灯视引导系统设置及功效情况。 16.8.1隧道内应保持通信畅通,与洞外的应急联络应快捷有效。 16.8通信信息16.8.2长大隧道施工应配备管理远程监控系统。 (10分) 16.8.3项目经理部宜对作业人员进行定位信息管理。 查现场: 现场测试隧道内通讯设备畅通情况。 2.灯视引导系统故障或无效,扣1~2分。 1.隧道内未设置通信设施扣23 分; 2.与洞外应急联络不畅扣1分。 3 5 1.长大隧道施工无远程监控系5 统扣5分; 查现场: 2.监控系统故障或无效扣1~3 现场查看远程监控系统运行情★分; 况及运行记录。 ★ 3.系统运行记录不清晰扣1~2分。 查现场: 1.未对作业人员设置定位信息2 查验人员定位信息管理系统及管理系统,扣1~2分; ★ 人员信息。 2.系统运转不畅,扣1~2分。 2 10 1.施工方案和技术交底中未制定高边坡、滑坡体和危石段等风险查资料: 较高的分项工程的安全防护措施,查看施工方案和技术交底。(工17.1.1高边坡、滑坡体、危石扣2~5分; 程部) 10 2.高边坡、滑坡体、危石段未设 十七、17.1段安全防护措施应符合相关规查现场: 并应设置风险源告知牌等。 置风险源告知牌及相应安全警示路基边坡定,查各部位防护措施及风险源告标识,每处扣0.5分,扣完为止; 工程施工知牌、安全警示标识。 3.安全防护措施不到位,扣2~(60(305分。 分) 分) 查资料: 1.高边坡施工应按方案要求自10 17.1.2高边坡施工应自上而查看高边坡施工安全风险评估★上而下、逐级开挖、逐级防护; 下,多级边坡不得同时立体交 报告、专项施工方案、施工技术交底。★2.多级边坡不得上下同时作业、叉作业。 ★ 掏洞开挖。 (工程部) 28
10 查现场: 根据方案现场查验。 查资料: 1.挡土墙施工方案和技术交底查看挡土墙施工方案和技术交中的安全保证措施不具体,扣2底。工程部 分; 17.1.3挡土墙施工应符合相10 查现场: 2.挡土墙施工不符合相关安全 关规定,相关排水设施应完善。 1.查验现场施作是否与方案和要求,扣2~6分; 交底一致; 3.无相关排水设施或排水不畅,2.现场防排水设施是否完善。 扣2~5分。 查资料: 1.路基土石方爆破作业应按照1.查看爆破施工方案及技术交审批过的方案实施,爆破作业审批底;(工程部) 9 手续齐全; 17.2.1路基土石方爆破作业2.查看爆破作业审批手续。 ★应按审批过的专项施工方案实2.施工现场警戒区域设置应符★查现场: 施。爆破作业时应设置警戒区。 合方案要求,警戒区域应设置醒目1.现场查验是否按方案实施; ★ 标识和爆破作业公告,警戒区域应2.现场查验爆破警戒区设置是安排值班人员。 否符合规定。 查资料: 查看高填深挖路基施工安全风险评估报告、专项方案、安全措施。(工程部) 查现场: 1.高填深挖路基施工作业情况; 2.现场查验便道及危险路段的防护措施、警示标识。 10 9 17.2路基施工(30分) 17.2.2高填深挖路基施工作业应符合安全规定。施工便道应符合相关规定,危险路段防护措施应到位、警示标识应正确、齐全。 1.高填深挖路基施工无安全风险评估报告和专项施工方案,扣2分; 2.高填深挖路基施工作业不符合安全规定,扣3~5分; 8 3.施工便道不符合要求,扣2~3分; 4.危险路段无防护措施或防护措施不到位,扣1分; 5.安全警示标识不全,扣1分。 8 评分说明:
29
1、“★”为一级必备条件;“★★”为一、二级必备条件; “★★★”为一、二、三级必备条件,即所有一级企业必须满足一、二、三星要求,二级企业需满足二、三星要求,三级企业需满足三星要求。
2、除满足上述带星项要求外,带有标注“AR”(Additional requirements的意思)的项目执行限制扣分要求,申请一级的企业该项目扣分分值不得超过该项分值的10%,申请二级的企业该项目扣分分值不得超过该项分值的25%,申请三级的企业该项目扣分分值不得超过该项分值的40%,所有“★”项,二、三级企业按照“AR”项要求执行,所有“★★”项,三级企业按照“AR”项要求执行,所有评分项目中存在一项超过上述扣分要求的为达标建设不合格。
3、所有指标中要求的内容,如评审企业不涉及此项工作或当地主管机关未要求开展的,视为不涉及项处理,所得总分按照千分制比例进行换算。如:某企业不涉及项分数为100分,对照千分表去除不涉及项得分为720分,则最终评价得分为720/900×1000=800分。
30