场任何设施,对废弃不用的电缆和管线等均不得私自挖出带出机场,严格落实劳动纪律及有关规定,确保施工有序进行。
第十一章 安全保证措施
(一)安全保证原则
安全工作是施工生产顺利进行的重要保证,关系到国家、企业和个人的根本利益。在施工过程中,认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,明确管生产必须管安全,坚持实行全员、全过程的安全控制,以施工现场安全为重点,严格防止各类事故隐患存在和杜绝伤亡事故的发生。
(二)安全保证体系
项目部、施工队、班组要成立安全生产领导小组,第一管理者必须亲自抓安全,并设专职安全员,定期分析安全生产形势,研究和解决工作中存在的问题。要按规定配齐各级安全监察人员,使他们有权有责,充分发挥监督作用。必须建立与项目施工相适应的项目安全保障体系(附:安全保证体系框图)。
(三)施工安全措施
1、安全教育经常化、制度化。开工前进行系统安全教育,学习有关规定和文件,开工后抓好“三工”教育和定期培训。还要通过安全竞赛,现场安全标语、图片等形式调动全员职工安全生产的自觉性,时时处处注意安全,把安全生产工作真正落到实处。
2、严格安全监督,完善安全检查制度。各级安全生产领导小组要定期组织检查(附:安全管理组织框图),各级安全监督人员要经常检查。及时发现问题及时纠正,真正把事故消灭在萌芽状态。
3、按施工组织设计和工艺流程科学组织施工。严格工序衔接,严格操作规程.严禁各种违章指挥和违章作业的行为发生。
4、加强安全防护。重点作业区要设置安全防护标志和警示牌。抓好现场安全管理,坚持文明施工,保障人力、机械和器材的安全。
5、加强用电安全管理,严格按照有关规定接装供电线路及设备,用电设备都要安装地线,不合格的电工器材严禁使用。库房、油库严禁烟火,油库场地要安装避雷装置。
6、认真做好防火、防盗工作。
7、严格遵守机场的各项规章制度,认真执行机场公安部门有关机场安全管理的规定,积极配合他们的工作,共同做好南宁吴圩国际机场扩建工程施工过程中的安全保卫工作。
第十二章 临时生产、生活设施计划
一、临时生产、生活设施安排及平面布置
参见第七章表9.4《施工总平面图》。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
1、施工临时设施
(1)施工便道:施工便道宽4.0m。在主要便道两侧修建临时排水沟,路面用C10水泥混凝土硬化。
(2)施工用水:从业主指定位置引入,以供现场施工使用。同时,修建水箱1座,为养生备用水源。
(3)施工用电:从业主提供的变压器和低压配电柜引出,拟架设一条三相四线输电施工线路,沿场区铺设,供混凝土振捣、养生、照明等使用。同时备用200KVA固定式发电机组1台和40KVA可移动式发电机组2台,以满足急需。
(4)生产房屋:现场设机械车辆修理间、配电室,共计200m2。
(5)生产设施:水泥混凝土拌和站2座,基层料拌和站1座。集料堆场、钢筋加工场地、小型预制构件制作场地的场面全部用水泥混凝土硬化。场地设在我公司现有场地内,该场地距机场1公里。详见后附拌和站现场平面布置图。
2、生活临时设施
生活临时设施也均设在本公司现有场地内,施工人员上下班用车接送。 临时用地数量详见表9.5《临时用地表》。
二、水、电用量计算
(一)、用水量计算
1、现场施工用水量按下式计算: 式中:
k1—未预见的施工用水系数,取k1=1.10;
Q1—混凝土或水泥碎石工程量,(水泥混凝土数量14043m3,水泥碎石数量14965m3);
N1—施工用水定额; T1—有效作业日(d);
t—每天工作班数(班),取1; k2—用水不均衡系数,取1.5。
代入1-1式,得水泥混凝土施工及水泥碎石施工用水量, 14043×1900 ( 1= 1.1×q110×1 8×3600
×
= 13.90 +7.79 =21.7L/S 2、施工机械用水量,按下式计算:
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
1.5
+
14965×1000 110×1
)
精品文档
q2—机械用水量(L/s);
k1—未预计施工用水系数,取1.1; Q2—同一种机械台数(台);
K3—施工机械用水不均衡系数,施工机械、运输机械取2.0,动力设备取1.1;
N2—施工机械台班用水定额。 代入2-2式,得机械设备用水量
3、施工现场生活用水量,按下式计算 q3—施工现场生活用水量(L/s);
P1—施工现场高峰作业人数(人),取320人; N3—施工现场生活用水定额(取50L/人·班); K4—施工现场用水不均衡系数,取1.25; t—每天工作班数,取1。
代入1-3式,得施工现场生活用水量 320×50×1.25 q3= =0.7L/S
1×8×3600
4、消防用水量q5
本工程施工面积约4万平方米,施工现场消防用水q4取25L/s。 5、总用水量Q
q1+q2+q3=21.7+3.2+0.7=25.6L/S>q5=25L/s,所以总用量Q=q1+q2 +q3=25.6L/s。
(二)、用电量计算
总用电量按下式计算:(各设备功率详见表9.1)
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
P—供电设备总需要容量(KVA);
P1—电动机额定功率(KW),∑P1经计算为588KW; P2—电焊机额定功率(KVA)∑P2经计算为46.8KW; P3—室内照明容量(KW),∑P3取40KW ; P4—室外照明容量(KW),∑P4取50KW ; cos¢—电动机的平均功率系数,取0.75;
K1、K2、K3、K4—需要系数,K1取0.5,K2取0.6,K3取0.8,K4取1.0。 代入1-5式,得出施工现场用电量
第十三章 文明施工措施
为保证机场环境的清洁、文明和对外窗口的形象,严格遵守南宁市的建设工程文明施工规定,坚持文明施工,特制定如下的管理制度,在施工过程中严格执行。
一、施工场地四周设围护。机场周边围护及临时材料存放区与作业区间的隔断,按照业主和机场的统一部署执行。如做彩钢板围护,高度在2m以上。
施工区域如需单独制作大门,其宽度不小于5m,材料采用镀锌2寸水管做骨架,双面铁板做门并涂刷红丹漆,大门右边设工程施工标牌及安全生产等工地管理规定告示牌。
二、工地施工便道面硬化,采用C10混凝土浇筑≮200mm厚、道面宽度≮3.5m,两侧设排水沟。
三、场内大门附近设3m×5m的矩形洗车场,其地面浇筑≮100mm厚的C10混凝土地面,四周设宽30cm、深40cm的沟槽,排水口附近设三级沉淀池,配备高压冲洗水枪。驶出工地的车辆必须冲洗干净后方可上路行驶。如机场内统一设置洗车场,可不单独设置。
四、施工场地内的材料临时材料堆场、临时房屋等的地面浇捣厚度≮100mm的C10混凝土地面,四周设置排水渠道并保证畅通。上述范围以外的地面铺石粉。
五、工地建筑材料一律堆放在围墙内,并分类堆放。散料砌池围挡、杆料立杆分栏、块料起堆叠放、易被风吹散和可能污染环境的材料进行特殊防护处理。保证施工现场道路畅通、场容整洁。
六、和有关部门密切配合,做好作业区域内的既有光缆、管线的调查、保护和处理工作,确保其使用安全。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除
精品文档
七、现场设置统一、醒目的警示标牌,并布置必要的横幅、彩旗、口号、宣传栏等,搞好安全、质量等方面的宣传、告示工作,以利于施工管理。
八、教育职工遵纪守法、遵守机场和业主的各项规定。注意着装和仪表文明,不在生活区和作业区域以外随意活动。
九、工程竣工后的一个月内拆除工地围栏及其安它临时设施,恢复原地貌,清理工地及周边环境。
第十四章 环境保护措施
保护生态环境,防止水土流失,是我们在各项工程施工中一贯坚持的做法。在本工程的施工组织和现场布置上,严格按照业主的统一规划和管理执行。在业主划定的区域内进行场地布置,同时注意保护施工区域及周边的环境,做好垃圾和污水的处理工作。如因施工需要,须另行占用临时场地时,严格按照计划→向业主申报→获准→建好排水等各项环保设施→占用场地→撤场→恢复原状的程序办理。为此制定如下措施:
1、项目经理部由办公室分管施工环境保护工作,进场后与业主和地方政府环境保护机构取得联系,了解地方环保法规和对土建施工环境保护的具体要求,需要时签订有关协议,制订报审具体办法。
2、严格遵守合同中对施工环境保护的要求,任何时候都接受监理工程师、业主及有关环保人员及地方政府环保机构工作人员的检查,执行其对环保工作的要求。
3、施工垃圾和生活垃圾分别集中堆放,定时、定点排卸。生活污水排入污水池,并与地方环卫部门联系,定时清运交付处理。混凝土养护等产生的生产污水排入永久排水沟排除。
4、尽量少安排夜间施工,对噪声较强的施工机械和施工作业采取有效的防护限制,减少噪声污染。
5、施工便道要经常洒水,保持路面湿润,避免或尽量减少扬尘污染。
第十五章 雨季施工措施
安排好雨季施工是保证工程按期交工的重要环节,我们拟采用的方法是: 1、在施工准备阶段,做好各个区段的临时排水设施,设专人进行维修、养护,保证施工区域无积水。
2、场区内的施工便道两侧均要设置排水沟,并保证水沟和道路畅通。
3、临时排水设施与永久性排水设施结合好,流水不排入农田、耕地和自然水源,避免引起淤积、冲刷和环境污染问题。
4、配备足够的遮阳篷、防雨篷和防雨覆盖物,保证已施工和正在施工的混凝土不受曝晒和雨水冲淋,确保工程质量。
收集于网络,如有侵权请联系管理员删除