图3.2.5.11 搭接焊接头位置(注:图中所示L区段内有接头的钢筋面积按两根计)

⑵ 在同一根钢筋上宜少设接头,接头宜设置在受力较小的部位;接头距钢筋的弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯矩处。 3.2.5.12 钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

⑴ 受拉区域内,I级钢筋绑扎接头的末端应做成弯钩,HRB335、HRB400牌号钢筋可不做弯钩。

⑵ 直径不大于12mm的受压I级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。 ⑶ 应在搭接头中心的两端至少三处用铁丝绑扎牢,钢筋不得滑移。

⑷ 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合表3.2.5.12的规定;受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头长度的0.7倍。 ⑸ 施工中钢筋受力分不清拉、压的按受拉处理。

表3.2.5.12 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度

钢筋级别 I级 月牙纹 HRB335 HRB400 混凝土强度 C20 35d 45d 55d C25 30d 40d 50d 高于C25 25d 35d 45d 注:1、当HRB335、HRB400牌号钢筋直径d大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中数值增加5d采用。 2、当螺纹钢筋直径d不大于25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用。 3、当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时,其搭接长度应适当增加。

4、在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。 5、轻骨料混凝土的钢筋绑扎接头搭接长度应按普通混凝土搭接长度增加5d。

6、当混凝土强度等级低于C20时,I级、HRB335牌号钢筋的搭接长度应按表中C20的数值相应增加10d,HRB400

牌号钢筋不宜采用,

7、对有抗震要求的受力钢筋的搭接长度,对一、二级抗震等级应增加5d。 8、两根直径不同的钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

3.2.5.13 各受力钢筋之间的绑扎接头应互相错开,其在构件中的位置应符合下列规定: ⑴ 从任一绑扎接头中心至搭接长度L1的1.3倍区段L范围内(见图3.2.5.13), 有绑扎接头的受力钢筋截面面积占总面积的百分率满足以下要求:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。

41

图3.2.5.13 钢筋搭接示意图

注:图中所示L(1.3倍L1)区段内有接头的钢筋面积按两根计。

⑵ 搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

⑶ 绑扎接头中的钢筋横向净距s不应小于钢筋直径d且不应小于25mm。

⑷ 对焊接骨架和焊接网在构件宽度内,其接头位置应错开,在绑扎接头区段L内(见图3.2.5.13),有绑扎接头受力钢筋截面面积不得超过受力钢筋总面积的50%。

注:1、采用绑扎骨架的现浇柱,在柱中及柱与基础交接处,当采用搭接接头时,其接头面积允许百分率,以设

计单位同意,可适当放宽。

2、绑扎接头区段L的长度范围,当接头受力钢筋截面面积百分率超过规定时,应采取专门措施。

3.2.6 钢筋绑扎及安装

3.2.6.1 钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要替换时,应征得设计同意和监理工程师的签认,预制构件的吊环,必须采用未经冷拉的I级热扎钢筋制作,严禁以其他钢筋代替。

3.2.6.2 在结构情况和现场运输起重条件允许时,可先预制成钢筋骨架或钢筋网片,入模就位后再进行焊接或绑扎。

钢筋骨架应具有足够的刚度和稳定性,以便运输和安装,为使骨架不变形、不发生松散,必要时可在钢筋的某些交叉点处加以焊接或添加铺助钢筋(斜杆、横撑等)。 3.2.6.3 焊接钢筋网片宜采用电阻点焊。所有焊点应符合设计要求,当设计无要求时,可按下列规定进行点焊:

⑴ 焊接骨架的所有钢筋交叉点必须焊接。

⑵ 当焊接网片只有一个方向受力时,受力主筋与两侧端边缘的两根锚固横向钢筋的全部相交点必须焊接;当焊接网为两个方向受力时,则四周边缘的两根钢筋的全部交点均应焊接,其余的相交点可间隔焊接。

3.2.6.4 钢筋骨架的焊接应在坚固的工件支架上进行,操作时应注意下列各点:

⑴ 拼装骨架应按设计图纸放大样,放样时梁板结构应考虑焊接变形和预留拱度,简支梁的预拱度可参考表3.2.6.4的数值。

42

表3.2.6.4 简支梁钢筋骨架预拱度

构件跨度(m) 7.5 10~12.5 15 20 工作台上预拱度(mm) 骨架拼装拱度(mm) 30 30~50 40~50 50~70 10 20~30 30 40~50 构件预拱度(mm) 0 10 20 30 注:跨度大于20m时应按设计规定预留拱度。

⑵ 拼装前应检查所有焊接接头的焊缝有无开裂,如有开裂应及时补焊。

⑶ 拼装时可在需要焊接点位置,设置楔形卡卡住,防止焊接时局部变形。待所有焊点卡好后,先在焊缝两端点定位,然后再施焊。

⑷ 施焊次序应由中到边或由边到中,采用分区对称跳焊,不得顺方向一次焊成。 3.2.6.5 焊接骨架和焊接网片需要绑扎连接时,应符合下列规定:

⑴ 焊接骨架和网片的搭接接头,不宜位于构件的最大弯矩处。 ⑵ 焊接网片在非受力方向的搭接长度,宜为100mm。

⑶ 受拉焊接骨架和焊接网在受力钢筋方向的搭接长度应符合表3.2.6.5的规定,受压焊接骨架和焊接网在受力钢筋方向的搭接长度,可取受拉焊接骨架和焊接网在受力钢筋方向的搭接长度的0.7倍。

表3.2.6.5 受拉焊接骨架和焊接网绑扎接头的拱接长度

混凝土强度 钢筋级别 C20 I级 HRB335 月牙纹 HRB400 45d 40d 35d 30d 40d C25 25d 35d 高于C25 20d 30d 注:1、搭接长度除符合本表规定外,在受拉区不得小于250mm,在受压区不得小于200mm。

2、当混凝土强度等级低于C20时,I级钢筋的搭接长度不得小于40d,HRB335牌号钢筋的搭接长度不得小于

50d。

3、当月牙纹钢筋直径d大于25mm时,其搭接长度应按表中数值增加5d。 4、当螺纹钢筋直径d不大于25mm时,其搭接长度应按表中数值减少5d。 5、当混凝土在凝固过程中受力钢筋易受扰动时,其拱接长度宜适当增加。

6、轻骨料混凝土的焊接骨架和焊接网绑扎接头的搭接长度,应按普通混凝土拱接长度增加5d。 7、当有抗震要求时,对一、二级抗震等级应增加5d。

3.2.6.6 现场安装钢筋应符合下列要求: ⑴ 钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢。

⑵ 板和墙的钢筋网,除靠近外围两行钢筋交叉点全部绑扎牢外,中间部分交叉点可间隔交错绑扎牢,但必须保证受力钢筋不产生偏移;双向受力的钢筋,必须扎牢。

43

⑶ 梁和柱的箍筋,除设计有特殊要求外,应与受力钢筋垂直设置;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开设置;在柱中应沿柱高方向交错布置,对方柱则必须位于柱角竖向筋交接点上,但有交叉式箍筋的大截面柱,可以与任何一根中间纵向筋的交接点上。螺旋形箍筋的起点和终点均应绑扎在纵向钢筋上。有抗扭要求地螺旋箍筋,钢筋应伸入核心混凝土中。

⑷ 在墩、台及墩柱子中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩平面与模板面的夹角,对矩形柱应为45°角,对多边形柱应为模板面的夹角的平分角;对圆柱形钢筋弯钩平面应与模板的切平面垂直;中间钢筋的弯钩平面应与模板平面垂直;当采用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩平面与模板面的夹角不得小于15°。

⑸ 在绑扎骨架中非焊接的搭接接头长度范围内的箍筋间距;当钢筋受拉时应<5d,且不应大于100mm;当钢筋受压时应<10d(d为受力钢筋的最小直径),且不应大于200mm。 ⑹ 受力钢筋的混凝土保护层厚度,应符合设计要求。为保证钢筋保护层厚度的准确性,应采用不同规格的垫块,并应将垫块与钢筋绑扎牢固,垫块应交错布置。 3.3 季节性施工 3.2.1 雨期施工

3.2.1.1 雨期施工应采取有效防雨防潮措施,避免钢筋锈蚀及电焊条受潮。 3.2.1.2 雨天不得露天进行焊接作业,并避免未冷却的接头与雨水接触。 3.2.2 冬期施工

3.2.2.1 焊接钢筋宜在室内进行,当必须在室外进行时,最低温度不宜低于-20℃,并应采取防雪挡风措施,以减少焊件温度差,严禁未冷却的接头与冰雪接触。

3.3.2.2 冷拉钢筋时的温度不宜低于-15℃,当采取可靠的安全措施时可不低于-20℃;当采用冷拉率和控制应力方法冷拉钢筋时,冷拉控制应力宜较常温时适当予以提高,提高值应经试验确定,但不得超过30Mpa。

6 质量标准

4.1 基本要求

4.1.1 钢筋的品种、规格、数量和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求。 4.1.2 电焊条品种、规格和技术性能应符合国家现行标准规定和设计要求,并与母材相匹配。

4.1.3 冷拉钢筋的机械性能必须符合有关规范要求,钢筋平直,表面不应有裂皮和油污。

4.1.4 受力钢筋同一截面的接头数量、搭接长度和焊接、机械接头质量应符合规范要求。 4.2

实测项目(见表4.2-1~表4.2-4)

44

表4.2-1 钢筋加工实测项目

允许偏差(mm) 项目 国标、行标 冷拉率(%) 受力钢筋成型长度 箍筋尺寸 钢筋总长 弯起点位置 弯起钢筋 弯起高度 ±20 0,-10 0,-10 表4.2-2 钢筋加工实测项目 允许偏差(mm) 项目 国标、行标 ±5 ±10 ±20 ±20 ±10 ±5 0,-20 检查方法 地标 ±5 ±10 ±20 - +5,-10 +5,-10 ±20 企标 ±5 ±10 ±20 ±20 +5,-10 ±5 0,-20 按骨架总数30%抽查,用尺量 每构件查5~10个间距,用尺量 每骨架抽查30%,用尺量 每构件检查2断面,用尺量 - ±5 ±10 ±20 地标 不大于设计规定 +5,-10 0,-3 +5,-10 ±20 +5,-10 0,-3 +5,-10 ±20 用尺量 企标 查施工记录 用尺量 用尺量 用尺量 检查方法 两排以上排距 受力钢筋间距 梁板、拱肋、柱 同排 基础、礅台 灌注桩 钢筋骨架尺寸 长 宽、高或直径 箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距 弯起钢筋位置 柱、梁、拱肋、桩 保护层厚度 基础、墩台 板 ±20 ±5 ±10 ±3 ±20 ±5 ±10 ±3 ±20 ±5 ±10 ±3 每构件沿模板周边检查8处,用尺量 表4.2-3 钢筋网实测项目

项 目 网的长、宽 网眼尺寸 对角线差 允许偏差(mm) 国标、行标 ±10 ±10 10 地标 ±10 ±10 10 企标 ±10 ±10 10

45

检查方法 用尺量 抽查3个网眼,用尺量 抽查3个网眼对角线,用尺量