2016 —级消防工程考试消防安全技术实务真题解析
1.
产生( A. 闪燃 B. 热波 C. 蒸发燃烧 D. 阴燃
对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会)。
【答案】D
【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解岀的可燃会发分较 少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。 这种现象。参见教材 P5。
2. 汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A. 蒸汽燃烧及爆炸 B. 容器爆炸 C. 泄露产生过流淌火 D. 沸溢和喷溅 【答案】D
【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸 气带着燃烧的油向空中飞溅,
这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。 参见教材P4。
GB8624— 2102,建筑材料及制品性能等级标识
3. 根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》
液体燃烧不会岀现
GB8624B1 (B- S1,d0,t1 )中,t1 表示()等级 A. 烟气毒性 B. 燃烧滴落物/颗粒 C. 产烟特性 D. 燃烧持续时间 【答案】A
【解析】GB8624B1 ( B— S1,d0,t1 ),表示属于难燃 B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分 级为B级,谗言特性等级为 s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材 P56。 4. 下列关于耐火极限判定条件的说法中, 试件的隔热性和完整性不符合要求
错误的是()A.如果试件失去承载能力,
则自动认为
B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符
D.A类防火门的耐火
合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
【答案】C
【解析】火极限是指建筑构件按时间 -温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到 失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(
h)表示。其中,支持能力是
耐火完整性是
指在标准耐火试验条件下, 承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力; 指在标准耐火试验条件下, 建筑分隔构件当某一面受火时,
能在一定时间内防止火焰和热气穿透
或在背火面岀现火焰的能力; 耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下, 建筑分隔构件当某一面受 火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见 P57。5.某独立建造且建筑面积 为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()
【答案】C
A. 一级B.二级C.三级D.四级
【解析】
7.某多层砖木结构古建筑,
砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝
该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,
夕卜
土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。 墙
面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是 距应认定为() A. 10.0 B. 11.0 C. 12 D. 14 【答案】A
11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间
【解析】《建筑设计防火规范》 GB50016-2014条文: 附录B防火间距的计算方法 B.
应按相邻建筑外墙的最近水平距离计算, 难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。
建筑物与储罐、堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平 距离。 8 ?对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀岀口链接方式中,不符合规范 要求的是()。
A ?泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B ?可燃液体设备的安全阀岀口泄放管应接入储罐或其他容器 C ?泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
D ?可燃气体设备的安全阀岀口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 【答案】A
【解析】《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160-2008,5.5.4条文:
选项A,泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统,应经分液罐后接至火炬系统。所以 的内容错误。 9.
式泡沫灭火系统的泡沫混合 液供给强度为12.5L/(min A. 25 B. 30 C. 40
? m2),连续供给时间不应小()。
某存储汽油、轻石脑油的储藏区, 采用内浮顶罐上所设置的固定
A
0.1 建筑物之间的防火间距当外墙有凸岀的可燃或
D. 45 【答案】B
【解析】《泡沫灭火系统设计规范》 GB50151-2010,4.4.2条文: 10. 下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A. 设置防爆墙 B. 设置泄压面积 C. 采用不发火花的地面 D. 采用合理的平面布置 【答案】C
【解析】采用不发火花的地面措施属于预防性技术措施。
。
《技术实务》教材: (二)减轻性技术措施 1. 采取泄压措施
在建筑围护构件设计中设置一些薄弱构件,即泄压构件(面积)
,当爆炸发生时,这些泄压构
件首先破坏,使高温高压气体得以泄放,从而降低爆炸压力,使主体结构不发生破坏。 2. 采用抗爆性能良好的建筑结构体系
强化建筑结构主体的强度和刚度,使其在爆炸中足以抵抗爆炸压力而不倒塌 3. 采取合理的建筑布置
在建筑设计时,根据建筑生产、储存的爆炸危险性,在总平面布局和平面布置上合理设计, 量减小爆炸的影响范围,减少爆炸产生的危害。
11. 下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中() A. 加气机应配置手提式干粉灭火器
B. 合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统 C. 二级加油站应配置灭火毯 3块、沙子2m3
D. 合建站中地上LPG储罐总容积不大于 60m3可不设置消防给水系统 【答案】C
【解析】《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012( 2014年局部修订),10.1.1条文:
。
尽
12. 某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高
,度23.2m。“一”字形疏散内走
其中一座
道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端各设置了一座疏散楼梯间, 紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。 楼梯间入口门的允许最大直线距离为() A. 15 B. 20 C. 22 D. 27.5 【答案】D
【解析】《建筑设计防火规范》 GB50016-2014,5.5.17条文: 22x1.25=27.5m
。
建筑在该周到西侧尽端的房间门与最近一座疏散