6.1.1、 冷热水机组的选型
全楼室冷负荷和新风负荷总计230717W。考虑机组本身和介质在泵、风机、管道中升温及泄露的损失,取1.1系数,制冷系统总制冷量取230.717*1.1=254kW。取冷冻水进出口温度为12℃、7℃时,冷冻水流量为12.10kg/s(43.54T/h)。冬季总供热量取123.01*1.1=135.31KW,根据以上负荷选择约克AWHC-L75机组一台,其主要技术参数见表(五):
风冷热泵机组技术参数表(五)
压运输制冷 制热 缩机 输入型号 制冷量功率(压缩制热量输入容水功率量(压控缩制风720r/min机每台功率数/KW /KW 机)/KW AWHC-L75 276 77
6.2、空调方式的确定
一、二层房间空间大,人员密集,冷负荷密度大,室热湿比小。选择一次回风的定风量单风道全空气系统。为节约能源和资投,只进行单参数的露点送风。其理由如下:
/KW 机)等/KW 级 255 76 3 4 2.2 目 /L /mm /mm 90 150 3055 2275 2280 3130 3245 量口部)容接/mm /mm 顶/Kg /Kg 水管长宽风机片片(到铝翘铝翘高冷凝器 蒸发器 机组尺寸 重量 重量 运行1)适用于室负荷较大时;
2)与二次回风相比,处理流程简单,操作管理简单; 3)设备简单,最初投资少;
4)可以充分进行通风换气,室卫生条件好;
因一、二 层没有空调机房,所以一、二楼空调设备分别吊装在吊顶,同时也可节省建筑有效使用面积。
三层房间较小,各房间的使用时间也不同步,因此采用风机盘管+独立新风空调方式。其优点如下:
1)布置灵活,可以和集中处理的新风系统联合使用,也可单独使用;
2)各房间互不干扰,可以独立的调节室温,并可随时根据需要开、停机组,节省运行费用,灵活性大,节能效果好;
3)与集中式空调相比,不需要回风管道,节省建筑空间;
三层选一台新风处理机组提供三层空调所需的新风,机组吊装在走廊的吊顶。
现对风机盘管+独立新风系统对空气的处理过程进行确定, 新风处理到室空气的焓值,不承担室负荷。而由风机盘管承担室所有冷负荷。其处理过程见下面6.3.2的空气处理过程设计,7℃的冷冻水既可以满足新风机组要求,又可以满足风机盘管要求,水系统简单,且只用根据室冷负荷来选风机盘管既可,在满足舒适型空调的要求下,既合理又快捷。 6.3、空气处理过程设计 6.3.1、全空气系统设计计算 6.3.1.1、夏季送风状态点和送风量
空调系统送风状态和送风量的确定可在i-d图上进行,具体步骤如下: 1) 在i-d图上找出室状态点N,室外状态点W
2)根据计算出的室冷负荷Q和湿负荷W求出根据计算出的室冷负荷Q和湿负荷W求出??过N点画出此过程线?
Q,再W3)采用最大温差送风即(露点送风),画出相对湿度90%等相对湿度线,该线与?线交于O点,O为送风状态点。 4)由
GWG=NCNW确定新风和回风的混合状态点c,连接c点和o点。如图所示:
ε C W N 90%
100 %
W 一次混合
C
冷却干燥
ε
O
N
N
以第一层为例进行设计计算 1 热湿比??Q34W=.30.0021=16333kJ/kg 2 确定送风状态点
在i-d图上确定N点,in=58.86kJ/kg,dn=12.81g/kg, 过N点作ε=16333线,点送风,确定送风状态点O ,to=19.7℃,io=51.2kJ/kg,do=12.15g/kg 3 计算送风量
采用机器露 送风量G=
Q34.33
==4.47kg/s (13937m/h) in?io58.86?51.2新风量GW=1427 m3/h 4 确定新回风混合状态点 由
GWNC1407===10%可用作图法在NW线上确定c点,ic=61.99Kj/kg。 GNW137415 求系统需要的冷量
Qo=G(ic-io)=4.47×(61.48-50.72)=52.94kw
根据送风量和系统冷量为一层选用空调机组,经查样本选用联合开利空调有限公
司生产的DBFP(X)薄型吊装空气处理机组DBFP8机组两台,各自承担一半的负荷,其机组性能见表(六):
DBFP8机组性能表(六)
额定风机组 量m3 mm 1710×DBFP8 8000 1413×595 二层空调系统分为两个区,由于会议室的负荷特点和使用时间和二层其它房间不一样,独立划分为一个空调区,二层其它房间为第二个空调区。会议室的空调区计算结果如下:
送风状态点: io′=42.13 kJ/kg tO=17.2℃ 送风量 : G =2.5 kg/s (7795.273 m3/h) 新回风混合比:69.4% 新风量:5549 m3/h
新回风混合点:ic=80.53 kJ/kg
0.8-6 2 175 46.9 89.1 8.11 28 64 230 KW-级数 数量 压Pa 量Kw 量Kw T/h Kpa DB 量Kg 长×宽×高电 机风机机组全制冷制热水量水阻力噪声机组重热湿比??Q=5578 W 系统需要的冷量:Qo=101.28 kw
根据送风量和系统冷量为二层会议室选用空调机组,经查样本选用联合开利空调有限公 司生产的DBFP(X)薄型吊装空气处理机组DBFP8I机组一台,其机组性能见表(七):
DBFP8I机组性能表(七)
额定风机组 量m3 mm 1710×DBFP8I 8000 1413×595 二层其它房间空调计算结果如下:
送风状态点: io′=51.43 kJ/kg tO=19.8℃ 送风量 : G =13875.58 m3/h 新回风混合比:10% 新风量:1420 m3/h
新回风混合点:ic=61.99 kJ/kg 热湿比??Q=18287 W长×宽×高电 机风机机组全压Pa 制冷制热水量T/h 水阻力Kpa 噪声DB 机组重量Kg KW-级数 数量 量Kw 量Kw 1.0-4 2 319 105.3 114.8 12.85 55 65.5 223 系统需要的冷量:Qo=51.61 kw
根据送风量和系统冷量为二层其它房间选用空调机组,经查样本选用联合开利空调生产的
DBFP(X)薄型吊装空气处理机组DBFP8机组二台,各自承担一半的负荷,其机组性能见表(八): DBFP8机组性能表(八) 机组
额定风
长×宽×高
电 机
风机
机组全
制冷
制热
水量
水阻力
噪声
机组重