预装型欧式箱变技术协议书
项目名称:
需 方:
供 方:
签定时间:二签定地点:
..
00
年 月
日..
目 录
一、规定事项 ........................................................................................ 贰 二、协议概述 ........................................................................................ 贰 三、技术要求 ........................................................................................ 叁 四、相关事宜 ........................................................................................ 捌 五、双方责任和义务 ............................................................................ 玖 六、设备的安装和调试 .................................................................... 壹拾 七、验收条款 .................................................................................... 壹拾 八、保修、售后服务和人员培训 ................................................ 壹拾壹 九、需方具体要求及与省局投标差异 ............................................ 壹拾壹 十、附表 1 .................................................................................... 壹拾贰 十一、附表 2 ................................................................................ 壹拾贰
..
..
一、事项
1、本协议依法签定,经双方当事人认可,双方代表签字后,作为合同不可分割的
一部份,与商务合同同时生效,具有同等法律效力,任何一方未按本协议履行合同,应承担经济责任。
2、本协议中未尽事宜或因故需要变更,需经双方当事人协商一致后,拟定出补充
条款或修改的书面协议,双方代表签字盖章作为合同附件,与合同具有同等法律效力。
3、项目完成后,由双方当事人一起按本协议规定的条款进行验收。 4、本协议内容在执行中发生纠纷,应友好协商解决。
5、本合同执行过程中,如供方提供的设备、资料、图纸、文件等,需方应为供方
技术保密。
6、本协议一式陆份,供方执一份,需方执伍份。
7、需方自供方采购预装式欧式箱变就产品内容、规格、技术要求、安装调试、验
收、人员培训和售后服务等内容进行了协商,达成本协议。
二、协议概述
1、遵守的主要标准
协议中所有设备及其备品备件,除协议书中规定的技术参数和要求外,其余均遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。
我公司提供的产品满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:
GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》
DL/T537-2002 《6~35kV箱式变电站订货技术条件》 GB1094.1-1996 电力变压器 第一部分 总则 GB1094.2-1996 电力变压器 第二部分 温升
GB1094.3-2003 电力变压器 第三部分 绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器 第五部分 承受短路的能力
GB/T11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T14048-1993 《低压开关设备和控制设备总则》 GB6450-1986 《干式变压器》
GB7251-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB3906-1991 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3804-2004 《3~63kV交流高压负荷开关》
GB16926-1997 《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》 DL/T791-2001 《户内交流充气式开关柜选用导则》
IJC420:1990 《高压交流负荷开关——熔断器的组合电器》 GB3096-1993 《城市区域环境噪声标准》
2、供方所提供的所有设备及附件是全新、运行可靠、操作安全的。 供方所提供的设备性能先进、质量可靠、设备的名称型号: 名 称 预装型欧式箱变 预装型欧式箱变 ..
工 程 名 称 型 号 YB-12/0.4-800 YB-12/0.4-1000 数量 1 1 ..
预装型欧式箱变 预装型欧式箱变
3、进度要求:
⑴ 全部设备交付以商务合同规定时间为准。 ⑵ 交货地点:用户指定地点。
⑶ 到货要求:供方负责运输到用户指定地点,吊装由需方负责。
三、主要技术条件
3.1 环境条件
3.1.1 周围空气温度
年最高温度:45℃ 最热月平均温度:30℃ 年最低温度:-10℃ 最大日温差:25K
3.1.2 海拔高度:≤1000m
3.1.3 环境湿度:日平均相对湿度不大于90%
日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa 月平均相对湿度不大于90%
月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 3.1.4 地震烈度:8度 3.2 工程条件 3.2.1 系统概况
a.系统额定电压:12kV b.系统额定频率:50Hz
c.系统中性点接地方式:不接地、消弧线圈接地和小电阻接地。 3.2.2 新建或扩建工程。 3.3 设备的主要参数
这批预装型欧式箱变,其技术参数除满足遵循的主要标准外,还满足以下要求: 项 目 单位 技术参数要求 欧高压主回路 12 式额定电压Un kV 低压主回路 0.4 箱高压主回路 20 变热稳定电流 kA 低压主回路 注1 本体动稳定电流 高压主回路 kA 50 技高压主回路 kV 42(开关)、35(变压器) 术1min工频耐压 低压主回路 kV 2.5 参辅助回路 kV 2 数 箱壳等级 10K ..
..
雷电冲击耐压 防护等级 型号 容量 变压器技术参数 额定电压 损耗 短路阻抗 连接组标号 温升值 无载调压 噪声水平 散热要求 项 目 额定电压 额定频率 高压开关参数 额定电流 2s额定短路电流 动稳定电流 额定短路关合电流 额定电流开断次数 额定短路电流关合次数 2S接地开关短时耐受电流 1min工频耐压 高压开关参数 雷电冲击耐压 结构形式 负荷机械寿命 接地刀机械寿命 使用场所 产布置方式 品结高压部分 构 低压部分 ..
kV kVA HV LV kV kV W % K kV dB 75 不低于IP33 干式:SCB型,配风机及温控仪 1000 10 0.4 按国电新标准 6% 按GB1094.2-1996 10kV±2×2.5 %,10kV±5 % 干式≤50,箱变外测不超过45dB 自然冷却时变压器不降容 单位 D,yn11 单位 负荷开关技术参数要求 kV Hz A kA kA kA 次 次 kA kV kV 次 次 进线方式 接线方案 出线回路数 12 50 630 20 50 50 ≥100 ≥5 17.4 35 48 75 85 真空负荷开关,具备手动及电动操作 ≥2000 ≥1000 户外 品字形、目字形 电缆 终端、环网 ≤6回路 相对地 断口 相对地 断口