《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

泵做供水试验进行验证。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和进行通水试验。 7.2.3 消防水泵调试应符合下列要求: 1 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。 检查数量:全数检查。 检查方法:用秒表检查。 2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。 检查数量:全数检查。 检查方法:用秒表检查。 7.2.4 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行;当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 7.2.5 报警阀调试应符合下列要求: 1 湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s 时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:使用压力表、流量计、秒表和观察检查。 2 干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 3 雨淋阀调

试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。 检查数量:全数检查。 检查方法:使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查。 一般项目 7.2.6 调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 7.2.7 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。 1 湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用流量计和观察检查。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验,可采用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统;采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只喷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 3 干式系统的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信

号。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 8 系统验收 8.0.1 系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用。 8.0.2 自动喷水灭火系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 8.0.3 系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图; 2 工程质量事故处理报告; 3 施工现场质量管理检查记录; 4 自动喷水灭火系统施工过程质量管理检查记录; 5 自动喷水灭火系统质量控制检查资料。 8.0.4 系统供水水源的检查验收应符合下列要求: 1 应检查室外给水管网的进水管管径及供水能力,并应检查消防水箱和消防水池容量,均应符合设计要求。 2 当采用天然水源作系统的供水水源时,其水量、水质应符合设计要求,并应检查枯水期最低水位时确保消防用水的技术措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照设计资料观察检查。 8.0.5 消防泵房的验收应符合下列要求: 1 消防泵房的建筑防火要求应符合相应的建筑设计防火规范的规定。 2 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。 3 备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查。 8.0.6 消防水泵验收应符合下列要求: 1 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、

信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并有明显标记。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查。 2 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察和尺量检查。 3 分别开启系统中的每一个末端试水装置和试水阀,水流指示器、压力开关等信号装置的功能均符合设计要求。 4 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口额定压力的1.3~1.5倍。 检查数量:全数检查。 检查方法:在阀门出口用压力表检查。 6 对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动稳压泵。 检查数量:全数检查。 检查方法:使用压力表,观察检查。 7 消防水泵启动控制应置于自动启动档。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 8.0.7 报警阀组的验收应符合下列要求: 1 报警阀组的各组件应符合产品标准要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 2 打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:使用流量计、压力表

观察检查。 3 水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于7OdB; 检查数量:全数检查。 检查方法:打开阀门放水,使用压力表、声级计和尺量检查。 4 打开手动试水阀或电磁阀时,雨淋阀组动作应可靠。 5 控制阀均应锁定在常开位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6 与空气压缩机或火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求。 8.0.8 管网验收应符合下列要求: 1 管道的材质、管径、接头、连接方式及采取的防腐、防冻措施,应符合设计规范及设计要求。 2 管网排水坡度及辅助排水设施,应符合本规范第5.1.10条的规定。 检查方法:水平尺和尺量检查。 3 系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀应符合设计要求。 4 管网不同部位安装的报警阀组、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等,均应符合设计要求; 检查数量:报警阀组、压力开关、止回阀、减压阀、泄压阀、电磁 阀全数检查,合格率应为100%;闸阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、柔性接头、排气阀等抽查设计数量的30%,且均不少于5个,合格率应为100%。 检查方法:对照图纸观察检查。 5 干式喷水灭火系统管网容积不大于2900L时,系统允许的最大充水时间不应大

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

泵做供水试验进行验证。检查数量:全数检查。检查方法:观察检查和进行通水试验。7.2.3消防水泵调试应符合下列要求:1以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。2以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在30s内投入正常运行。检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。