安装由控制阀、检测供水压力、流量用的仪表及排水管道组成的系统流量压力检测装置,其过水能力应与系统过水能力一致;干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.3.3 湿式报警阀组的安装应符合下列要求: 1 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和开启阀门以小于一个喷头的流量放水。 2 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.3.4 干式报警阀组的安装应符合下列要求: 1 应安装在不发生冰冻的场所。 2 安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50~100mm的 清水。 3 充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和尺量检查。 4 气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的 规定。 5 安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警 阀。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6 加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。 检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。 7 低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 8 下列部位应安装压力表: 1)报警阀充水一侧和充气一侧; 2)空气压缩机的气泵和储气罐上; 3)加速器上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 9 管网充气压力应符合设计要求。 5.3.5 雨淋阀组的安装应符合下列要求: 1 雨淋阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启,开启控制装置的安装应安全可靠。水传动管的安装应符合湿式系统有关要求。 2 预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按干式报警阀组有关要求进行。 3 雨淋阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置应符合设计 要求,并应便于观测和操作。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 4 雨淋阀组手动开启装置的安装位置应符合设计要求,且在发生火灾时应能安全开启和便于操作。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查和开启阀门检查。 5 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.4 其他组件安装 主控项目 5.4.1 水流指示器的安装应符合下列要求: 1 水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查和检查管道试压
和冲洗记录。 2 水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片、膜片应、动作灵活,不应与管壁发生碰擦。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和开启阀门放水检查。 5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.4.3 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.4.4 水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于7OdB。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查、尺量检查和开启阀门放水,水力警铃启 动后检查压力表的数值。 5.4.5 末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,并应有相应排水能力的排水设施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 一般项目 5.4.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水
流指示器之间的距离不宜小于300mm。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5.4.7 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和检查管道试压及冲洗记录。 5.4.8 节流管和减压孔板的安装应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查和尺量检查。 5.4.9 压力开关、信号阀、水流指示器的引出线应用防水套管锁定。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.4.10 减压阀的安装应符合下列要求: 1 减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查管道试压和冲洗记录。 2 减压阀安装前应检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查。 3 减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 4 应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5 可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6 比例式减压阀宜
垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 7 安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.4.11 多功能水泵控制阀的安装应符合下列要求: 1 安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查管道试压和冲洗记录。 2 在安装前应检查:其规格型号应与设计相符;主阀各部件应完好;紧固件应齐全,无松动;各连接管路应完好,接头紧固;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸观察检查和手扳检查。 3 水流方向应与供水管网水流方向一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 4 出口安装其他控制阀时应保持一定间距,以便于维修和管理。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5 宜水平安装,且阀盖向上。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 6 安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 7 进口端不宜安装柔性接头 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.4.12 倒流防止器的安装应符合下列要求: