埋地的沟槽式管件的螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内的埋地管道连接应采用挠性接头。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查或局部解剖检查。 5.1.5 螺纹连接应符合下列要求: 1 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》GB 196、《普通螺纹公差与配合》GB 197、《管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T 1414的有关规定。 2 当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm 的管道不宜采用活接头。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 3 螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查。 5.1.6 法兰连接可采用焊接法兰或螺纹法兰。焊接法兰焊接处应做防腐处理,并宜重新镀锌后再连接。焊接应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236的有关规定。螺纹法兰连接应预测对接位置,清除外露密封填料后再紧固、连接。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查。 一般项目 5.1.7 管道的安装位

置应符合设计要求。当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表5.1.7的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求: 1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于30Omm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和尺量检查。 6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面

的距离宜为1.5~1. 8m。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5.1.9 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度;穿过楼板的套管其顶部应高出装饰地面20mm;穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5.1.10 管道横向安装宜设0.002~0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带阀门的排水管。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查,水平尺和尺量检查。 5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5.1.12 管网在安装中断时,应将管道的敞口封闭。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2 喷头安装 主控项目 5.2.1 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试

压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.4 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.5 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:对照图纸,尺量检查。 5.2.6 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照图纸,观察检查。 一般项目 5.2.7 当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8-1~表5.2.8-7的规定(见图5.2.8)。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量检查。 5.2.9 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部

位。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 5.2.10 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合表5.2.10-1~表5.2.10-3的规定(见图5.2.10)。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量检查。 5.3 报警阀组安装 主控项目 5.3.1 报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表,观察检查和尺量检查。 5.3.2 报警阀组附件的安装应符合下列要求: 1 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 2 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 3 水源控制阀安装应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 4 在报警阀与管网之间的供水干管上,应