好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)高低压停送电操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高低压停送电操作规程

一、一般规定

1、大楼管理科电工组负责医院停送电管理工作。

2、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。

3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。

4、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 5、高压停送电必须严格执行工作票制度。

6、维修时低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、上锁、挂牌亦或设专人看管。

二、高压停送电操作 (一)工作票办理

1、工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。

2、工作票签发人对工作负责人所提报的工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。

3、工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。

4、操作人员(工作许可人)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。

5、需停电或送电时、工作负责人提前30分钟通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。

(二)配电室高压停送电操作程序 1、停电操作前的准备

(1)工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。

(2)工作许可人接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 (3)工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 (4)操作人员(工作许可人)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。

(5)操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 (6)操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,监护人按照操作票所列操作顺序高声唱票,每次只准唱一项,操作人手指操作设备高声复诵,监护人听,看操作人复诵无误后,发出“对”!的命令,操作人方可操作,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。

2、停电操作顺序

a、手车式开关执行以下停电操作顺序:

(1)将配电柜控制开关打至“就地”位置; (2)断开配电柜开关断路器; (3)检查配电柜开关断路器确已断开; (4)拉出配电柜手车至试验位置; (5)检查配电柜手车确已拉出至试验位置; (6)旋开拔下配电柜手车二次插头; (7)拉出配电柜手车至检修位置; (8)验明配电柜负荷侧确无电压; (9)检查配电柜负荷侧确已无电压; (10)在配电柜负荷侧悬挂接地线一组; (11)检查配电柜负荷侧接地线确已挂好;

(12)在配电柜把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”和“已接地”标志牌各一块。

b、隔离刀闸式开关执行以下停电操作顺序: (1)将配电柜控制开关打至“就地”位置; (2)断开配电柜开关断路器; (3)检查配电柜开关断路器确已断开;

(4)拉开配电柜下隔离,无下隔离开关,可省略此步操作; (5)拉开配电柜上隔离,无上隔离开关,可省略此步操作; (6)配电柜如有接地刀闸开关,应先合上接地刀闸开关,并检查确已合上接地刀闸开关;

(7)配电柜如没有接地刀闸,打开检修柜门;

(完整版)高低压停送电操作规程

高低压停送电操作规程一、一般规定1、大楼管理科电工组负责医院停送电管理工作。2、电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。3、电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。4、非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。5、高压停送电必须严
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
80vd43sypw7b3ef97wu606i7k4fff900zd7
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享