实用文档
5.3.6.3所有通气管加装法兰改造完成后,按照设计,站外预制汽油通气管的连通管,现场安装通气管的连通管应停止所有汽油加油枪作业。
5.3.7电缆沟、工艺管沟挖掘
5.3.7.1施工作业前应同建设方确认站内地下管道、电线电缆等隐蔽工程位置,在地面上进行定位放线,防止施工中造成损坏。
5.3.7.2电缆沟、工艺管沟挖掘应在加油量小的时段进行,停止加油站运行,同时须进行安全围护。
5.3.7.3砼路面切割时,切割机切割深度不应大于砼路面厚度,并应在切割机上加装切割限深装置。
5.3.7.4砼路面垫层挖掘时,不宜采用镐、气锤等宜损坏原有埋地管路、电缆的设备。
5.3.7.5地面开槽,槽底必须夯实,以保证管道坡度要求。 5.3.7.6恢复加油站营业时,行车道上的已开挖完或正在开挖的管沟,应采用加盖钢板,保证加油站正常营业时行车。
5.3.8 油气回收管线敷设
5.3.8.1管线应尽量采用场外预制,现场组对。管线现场组对焊接时,应在加油少的时段进行,停止加油作业。
5.3.8.2埋地油气回收管道铺设每完成一个相对独立的管段,均应及时吹扫和进行压力、坡度测试,合格后方可覆土回填。
5.3.8.3严禁在管道与加油机和油罐连接状态下进行压力测
文案大全
实用文档
试和吹扫。测试合格后应将油气回收管道端口进行临时封堵,防止杂物进入。
5.3.9对加油站原有加油机加装加油油气回收设备的改造工作,必须由原加油机厂商负责对加油机进行改造,并对改造加油机的整机防爆安全负责。
6工程验收
6.1 加油机改造后,应确保加油机内部油气回收管道连接牢固可靠,无渗漏;接插件接触良好,符合整机防爆性能要求,并取得国家指定的检验单位颁发的整机防爆合格证和检测报告。
6.2 工程竣工后应绘制竣工图,明确标注油气回收管道、电源线、信号线等线路的走向、埋深、长度及与相邻建(构)筑物的距离。
6.3金属管道焊接接头无损检测宜采用超声检测,管道焊接接头的合格标准为Ⅱ级;抽查比率不得低于10%,固定焊的接头不得低于40%,且不低于1个。
6.4 管道系统的压力试验宜以洁净水进行,油品管道试验压力应为0.9MPa,油气管道试验压力应为0.2MPa;当采用氮气进行压力试验时,油品管道试验压力应为0.69MPa,油气管道试验压力应为0.15MPa。
6.5 在环保部门检测前,加油站所在地的分公司的工程建设部门应组织施工单位、设备供应商对油气回收系统整体进行自检,确保油气回收系统密闭性、液阻、气液比等技术指标符合要
文案大全
实用文档
求,再申请环保部门验收。
6.6 加油站油气回收验收遵照《加油站大气污染物排放标准》GB 20952-2007中相关规定进行。加油站油气回收系统需进行验收项目包括油气管线液阻测试、密闭性检测及气液比检测等检验内容(详见附录)。
6.7施工单位自检合格后,加油站所在单位验收。 6.8 提交的验收技术资料
6.8.1设计资料:油气回收系统施工图、图纸会审记录、设计变更记录、工程竣工图。
6.8.2设备资料:加油油气回收设备清单及技术说明书、加油油气回收设备气液比自检报告、油气回收系统分项密闭性自检报告、油气排放处理装置清单及技术说明书、油气排放处理装置排放浓度自检报告、地下油气回收管道液阻自检报告、设备安装确认单。
6.8.3施工资料:施工单位资质文件及证照复印件、施工组织设计方案及工期、质量目标、开工报告、岗位工种作业证复印件、特殊作业许可证、监理报告、隐蔽工程验收记录、施工交底记录、竣工报告、政府部门验收资料。
7安全保证措施 7.1 通用要求
7.1.1 施工人员、监理人员应遵守国家相关及建设单位安全管理规定。施工现场监理人员、施工单位项目负责人和双方安全
文案大全
实用文档
员应挂牌上岗。
7.1.2 施工人员着装应符合劳动保护要求。并且任何人进入现场必须佩戴安全帽,无关人员严禁进入施工现场范围。
7.1.3 施工作业前要进行安全教育,考试合格后方可持证上岗,并做好记录。
7.1.4 施工前加油站站长应检查消防器材合格有效并按要求摆放到位,做到取用方便。
7.1.5 工人穿戴的工作防用品应防静电;严禁将烟、打火机、手机等危险物品带到加油站内;施工过程中一律使用防爆工具,如铜板手、铜榔头等。
7.1.6 施工现场一旦发现安全隐患,须立即停止作业,马上上报,待隐患消除后方可继续进行施工作业。
7.1.7 施工单位要和建设单位共同做好加油作业和施工作业的协调统筹工作,尽量避免在加油、卸油与施工作业同时进行。
7.2 临建工程
7.2.1 施工前应对加油站施工区域进行围挡并设置安全警示标志,夜间应设置警示灯。
7.2.2 设置临时预制区域,动火作业应远离加油站。 7.2.3 站内布设临时施工用电设施时,应采取必要的防护措施。
7.2.4 夜间施工应设置足够的防爆光源。 7.3 工艺施工安全控制
文案大全
实用文档
7.3.1 气相管线安装安全控制
管线在油站外进行预制,现场组对焊接管线时,应对周围进行安全围挡,并对地漏、下水井等部位进行遮盖;动火作业前,应对作业点周围进行检查,符合安全要求后才能进行动火作业;水压试验时应严格安全操作规程,严禁超压。
7.3.2 储罐改造安全控制
编制改造专项方案时,要对现场进行详细踏勘,查找隐患点,制定隐患措施;开工前应上报专项方案,经审批后实施;作业前办理作业票;作业前对作业人员进行安全技术培训和安全技术交底;在拆卸人孔法兰及管线设备时应使用合格的防爆工具,严禁使用易产生火花的铁质工具。
7.4 动土作业安全控制措施
7.4.1 在开挖电缆沟及气相管线沟前,应与业主及时沟通,详细了解地下工艺管线及电缆的走向及深度。
7.4.2 检查是否切断施工区域的电源。
7.4.3 切割硬化地面及风镐破除作业时采用冷却水保护,以免产生火花。
7.4.4 过路沟槽在停止施工后,铺设钢板,保证车辆可以通行;其它沟槽应拉警戒线,并挂醒目标识。
7.4.5大风或风向朝向罐区时禁止动火作业。
文案大全