好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

GB50171_2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

WORD整理版分享

电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接

线施工及验收规范试题 (GB 50171-2012)

一、单项选择题(每题的备选答案中只有1个符合题意) 1.二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于( C)MΩ,潮湿地区不应小于0.5 MΩ A、1.5 B、2 C、1 D、0.5

【解析】GB 50171-2012中3.0.11条

2、盘、柜基础型钢应有明显且不少于( B )的可靠接地 A、一点 B、两点 C、三点 D、四点 【解析】GB 50171-2012中7.0.1条

3、装有电器的可开启的门应采用截面积不小于(B)mm2且端部压接有终端附件的多股软铜导线与接地的金属构架可靠连接。

A、2.5 B、4 C、6 D、10

【解析】GB 50171-2012中7.0.5条

4、设备安装用的紧固件,应用(A)或其他防锈蚀制品。 A、镀锌制品 B、钢制品 C、铜制品 D、铁制品

范文范例 参考指导

WORD整理版分享

【解析】GB 50171-2012中3.0.7条

5、下列哪个数值是允许盘、柜型钢高出最终地面高度(B)

A、5mm B、15mm C、25mm D、35mm

【解析】GB 50171-2012中4.0.1.2条

6、安装调试完毕后,在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行( C )封堵,封堵应严密。 A 防烟 B 防水 C 防火 D 防尘 【解析】GB 50171-2012中3.0.12条

7、盘、柜单独或成列安装时,其垂直度允许偏差不大于( C )mm/m

A 2 B3 C 1.5 D 1 【解析】GB 50171-2012中4.0.4条

8、端子排安装时,交、直流端子应( A )布置。 A 分段 B 合并 C 绝缘隔板隔开 D 重叠 【解析】GB 50171-2012中5.0.2.4条

9、二次回路的连接件均应采用( A )制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。

A 铜质 B铁质 C 铝质 D 钢质 【解析】GB 50171-2012中5.0.3条

10、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于( C )

范文范例 参考指导

WORD整理版分享

mm2,标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线。 A 1.5 B 4 C 2.5 D 6 【解析】GB 50171-2012中6.0.2条

11、成套柜的接地母线应与( B )连接可靠。 A引下线 B 主接地网 C 中性线 D 接地线 【解析】GB 50171-2012中7.0.2条

12、电流互感器二次回路中性点应分别一点接地,接地线截面不应小于(D) mm2,且不得与其他回路接地线压在同一接线鼻子内。

A 2.5 B 1.5 C 6 D 4 【解析】GB 50171-2012中7.0.10条

13、信号接地宜采用( B )一点接地方式。 A 串联 B 并联 C 混联 D 串并联混合 【解析】GB 50171-2012中7.0.12.3条

14、屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,以及裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,其电气间隙不得小于( C )mm,爬电距离不得小于20mm。 A 10 B 13 C 12 D 14 【解析】GB 50171-2012中5.0.6条

15、盘、柜上的小母线应采用直径不小于( D )mm的铜棒或铜管,铜棒或铜管应加装绝缘套。 A 4 B 2 C 5 D 6

范文范例 参考指导

WORD整理版分享

【解析】GB 50171-2012中5.0.5条

16、二次回路接线施工完毕在测试绝缘时,应采取防止( B )设备损坏的安全技术措施。

A 强电 B 弱电 C 低压 D 高压 【解析】GB 50171-2012中3.0.10条

17、发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用( A )导线。

A 耐热 B 耐火 C 耐油 D 绝缘 【解析】GB 50171-2012中5.0.1.3条

18、端子箱安装应牢固、封闭良好,并应能(A);安装位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。

A 防潮、防尘 B 防火、防尘 C 防火 、防潮 D 防火、防溅 【解析】GB 50171-2012中4.0.5条

19、盘、柜上装置的接地端子连接线,电缆铠装及屏蔽接地线应用(D)颜色绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。 A 黄 B 红 C 绿 D 黄绿 【解析】GB 50171-2012中7.0.9条

20、每个接线端子的每侧接线不得超过(A)根. A 2 B 1 C 3 D 4 【解析】GB 50171-2012中6.0.1.7条.

二.多项选择题(每题的备选答案中有2个或2个以上符

范文范例 参考指导

WORD整理版分享

合题意)

21、下列哪些条件是设备安装前建筑工程应具备的?(ACD)

A、预埋件及预留孔应符合设计要求 B、窗框应安装完毕 C、屋顶、楼板应施工完毕

D、室内地面施工应基本结束,室内沟道应无积水、杂 物

【解析】GB 50171-2012中3.0.6条

22、盘、柜内电流回路配线应采用截面不小于(A )mm2、标称电压不低于450V/750V的铜芯绝缘导线,其他回路截面不应小于( B )mm2;电子元件回路、弱电回路用锡连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于( D )mm2截面积的绝缘导线。

A、2.5 B、1.5 C、1 D、0.5

【解析】GB 50171-2012中6.0.2条

23、导线用于连接门上的电器、控制台版灯可动部位是,尚应符合下列哪些规定?(ABCD) A、在可动部位两端应固定牢固 B、线束应有外套塑料缠绕管保护

C、应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度

范文范例 参考指导

GB50171_2012电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范方案

WORD整理版分享电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范试题(GB50171-2012)一、单项选择题(每题的备选答案中只有1个符合题意)1.二次回路的电源回路送电前,应检查绝缘,其绝缘电阻值不应小于(C)MΩ,潮湿地区不应小于0.5MΩA、1.5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
80tvo97mo8565jb3urou8mpoj7oc3w00zm5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享