夏季是一年之中温度最高、湿度最大的季节,也是雨水也最多,温度波动最为频繁的季节。夏季的灾害天气最多,总结起来主要特点就是持续高温、降雨量大、风沙大,这意味着数据中心机房的诸多问题随之而来,数据中心机房高密度、服务器机架满载,数据中心机房的机房空调与气流组织,加湿与除湿不合理,导致数据中心机房过热,当服务器的温度达到限制的90%的热量时,服务器就会自动关闭以防止严重的损失,然而这样的自动关闭也会损失重要的信息或是严重影响收入,那么数据中心机房如何降温?

1

首先来说高温,持续的30度以上的高温,如果不及时给数据中心降温,过热的温度将大大减少设备的使用寿命。要保持数据中心24度到26度的最佳运行温度,就需要增加空调的运行负荷,这又给数据中心带来极大的运营负担。此时应该频繁检查数据中心内部的温度情况,对于局部过热区域可以适当增加小型制冷设备,对于没有必要开启的设备要及时关闭,积极改善数据中心内部的通风通道,及时清理通风阻碍物,尽量在不增加数据中心运行成本的条件下,保持机房数据中心内部的恒温状态。

空调系统一定要保持运转良好,在进入夏季之前就要对空调系统进行全面的检查,根据历年来的地区温度变化统计记录,对可能存在的风险进行评估,在夏季来临之前进行空调系统的模拟演练,考验空调系统的运行状态,尤其是外部温度持续高温以及高低温度变化频繁的测试,在不足的地方及时做出整改。

在高温天气里,空调系统是数据中心唯一依赖的部分,一旦空调系统故障,不仅会造成数据中心业务中断运行,还可能对设备造成伤害,所以在高温天气下,保持空调系统的正常运转尤为重要。空调系统应该有备份,一旦主系统出现问题,还有备份系统可用,这样才能确保数据中心数据安全。

2

一、服务器过热原因及其解决途径

其实大多数数据中心的设计并不能应对这种众多小型服务器机柜所释放的热量密度。而导致服务器过热可能会有三个潜在的愿因: (1)你的冷却设备不能满足机柜的需要; (2)你的制冷量不能满足房间内的降温需求; (3)上述两个原因都有

解决办法:

(1)维修你的空调设备或冷风设备,或是适当地增加其功率。

(2)如果你的冷却设备够用,就增加设备的间隔或是降低服务器的密度,从而降低每个机柜的热密度。

1、机房空调

当机房空调的制冷量不能满足机房内的降温需求时,常见的操作是适当地增加其功率,但机房空调制冷度数每往下调一度,所带来的电费的损耗是惊人的。国内大部分机房采用的是下送风上回风,下走线,请确保电缆不会阻碍空调系统地下气流的流动。

如果要在一个传统的地板下送风方式的机房中,满足5KW以上的高密度机柜的制冷需求,需要针对部分高功率密度机柜,单独配置区域性水平送风空调系统,建议同时将若干高密度机柜布置成为热通道封闭系统,与水平送风空调机共同组成高密度区。

3

2、冷气流组织优化

机房内计算机设备及机架应采用“冷热通道”的安装方式,这样提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。

重要提示:机房空调是给设备降温而不是给人降温,所以热通道开出风口试图降低机房的温度,是不合理的,会影响机房内气流循环,造成更多的热点。

3、机柜气流组织优化:

机柜空间的合理布局对于确保机柜拥有适当温度和足够的冷空气同样非常重要。合理的机柜布局目标是控制空气循环,即避免冷空气在到达设备进气口前与热空气混合。

(1)机柜可以按行排列,采用冷热通道的技术,背靠背布局。 (2)安装盲板。

(3)使用标准宽度机柜(使用超宽机柜将可能使得热空气通过设备侧面进行短路循环) (4)使用深度扩展的机柜。

(5)使用螺丝固定IT设备(使用托盘安装IT设备会造成相关位置盲板的无法安装,从而为热空气的短路循环提供了完全开放的条件,应尽量的避免。) (6)使用带有风扇系统的机柜,可将底层空气输向机柜前端或从机柜后端主动排除热空气。

4

4、加湿与除湿的合理利用

在加除湿耗能较大的机房可以考虑增加专用加除湿设备;

根据设备规格:一般每80平方米空间配置一台加湿机和除湿机,技术规格为加湿机5-9公斤/小时、除湿机3-5公斤/小时。在机房相对湿度低于20%时开启加湿机,相对湿度高于80%时开启除湿机。

如果机房使用单独加湿器,切勿使机房湿度值高于需求,这会导致多个制冷设备相抵触运行:如果两个制冷系统回流气体温度不一致,或两个设备的湿度传感器校准不一致,或两个设备设定的湿度值不同。制冷系统抵触运行将导致一台制冷设备会降低空气湿度,另外一个则会增加空气湿度。这一运行模式极其浪费资源,而且机房管理员也不容易发现。

5、制冷系统湿度抵触运行问题可通过以下方式解决: (1)使用中央湿度控制;

(2)协调制冷设备之间的湿度值;

(3)关闭制冷系统中一个或多个加湿器;

(4)使用浮动数值设定。确认系统设定值是否相同,校准是否相同,并且扩大浮动数值设定范围。一般情况下,将浮动数值范围设定为士5%,便可以纠正这一问题。

5

二、让数据中心机房降温的方法和措施

数据中心运营商过度配置计算机房空调(CRAC)单元,并努力保持他们的数据中心冷却能力。虽然这种解决方案可以保持最佳的温度水平,但这代价也非常昂贵。服务器具有较低数量的其它数据中心运营商的部署机架使用较少的空调冷却,从而减少其能源费用,但是,这种方法并不适用于最大化功率密度的数据中心。没有必要采用这种昂贵的方法,以防止你的数据中心过热。以下是保持数据中心在夏季凉爽,并具有成本效益的五个技巧:

1、定制化

每家公司都有不同的冷却需求,因此,数据中心应该围绕这些特定的要求而进行具体设计。标准目录产品并不适用于每个数据中心,例如在电缆布线,电源配置和冷却环境的迁移。如果一个数据中心不是为了最大限度地提高空间和直接的空气流的有效的方式,数据中心运营商可以坚持使用一些相当昂贵的能源法案。自定义数据中心将不仅提高数据中心的环境水平,而且还可以让数据中心更高效的运营,并优化使用的空间和冷却能力。

2、嵌入式PDU

采用电源分配单元(PDU)可以提高数据中心的效率,提供正常运行时间。嵌入式的PDU将连接环境传感器,允许数据中心运营商来测量温度,气流和湿度。这反过来,可以帮助数据中心运营商进行故障排除和优化数据中心的能源效率。整服务器机架所有的PDU提供机架应用的安全和符合成本效益所需要的电压分配电能的解决方案,以确保服务器不会过热。