岳盛建业集团股份有限公司
灯具安装技术交底 工程名称 交底地点 高端装备制造基地 工地会议室 施工单位 交底日期 交底部位 岳盛建业股份有限公司 年 月 日 灯具安装 交底内容: 灯具安装 1、施工程序 施工准备 → 检查灯具 → 灯具支吊架制作安装 → 灯具安装→ 通电试亮 → 清理接线盒 → 开关、插座接线 → 开关、插座安装 本工程各种规格型号的灯具,包括荧光灯、疏散指示灯、出口指示灯、标志牌、灯箱等。根据灯具的形式及安装部位的不同,灯具的安装方式共分为以下几种:嵌入式安装、吸顶安装、钢构架上安装、嵌墙安装、悬挂式安装、支架安装等。 a.灯具检查:灯具的型号规格符合设计要求;各种标志灯的指示方向正确无误;应急灯必须灵敏可靠。 b.嵌入式灯具安装:按照设计图纸,配合装饰工程的吊顶施工确定灯位。如为成排灯具,应先拉好灯位中心线、十字线定位。成排安装的灯具,中心线允许偏差为5mm。在吊顶板上开灯位孔洞时,应先在灯具中心点位置钻一小洞,再根据灯具边框尺寸,扩大吊顶板眼孔,使灯具边框能盖好吊顶孔洞。 c.吸顶式安装 根据设计图确定出灯具的位置,将灯具紧贴建筑物顶板表面,使灯体完全遮盖住灯头盒,并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套上塑料1
岳盛建业集团股份有限公司
胶管以保护导线。如果灯具安装在吊顶上,则用自攻螺栓将灯体固定在龙骨上。 d.钢构架上灯具安装 根据现场灯具安装位置的钢构架形式加工制作灯具支架,如钢构架为“工”字型或“[”型钢,则在型钢上打孔,采用螺栓固定灯具支架;如果钢构架为柱状,灯具支架的安装采用抱箍的形式固定。 e.3kg以上的灯具,必须有专门的支吊架,且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好,不伤线芯,连接牢固紧密且留有适当余量。 f.通电试亮:灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方能进行通电试亮工作,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象,即可进行竣工验收。 2)开关、插座安装 开关和插座全部采用暗装方式。 a.清理:用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外,再用湿布将盒内灰尘擦净。 b.开关接线:灯具(或风机盘管等电器)的相线必须经开关控制。 插座接线:面对插座,插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线,即左“零”右“相”上“地”。 c.开关安装:根据设计图纸,开关的安装高度为1.5米,全为暗装。安装时,开关面板应端正、严密并与墙面平;开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;成排安装的开关高度应一致,高低差不得大于2mm。 1
岳盛建业集团股份有限公司
d.插座安装:根据设计要求,在有间隔墙、混凝土柱的办公室、通道及其它功能用房内,插座暗装于0.3米高或踢脚线上;在无间隔墙、混凝土柱的办公室、通道及大面积场所,采用地面插座,安装时应密切配合土建地面装修工程,确保插座顶部与地面装修完成面平齐;位于设备机房或厨房、卫生间等潮湿场所的插座采用防潮型、安装高度为1.5m;在公共场所的插座须采用安全型插座。 e.开关、插座的固定:将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后,将开关或插座推入盒内(如果盒子较深,大于2.5cm时,应加装无底盒),对正盒眼,用螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。开关、插座的面板并列安装时,高度差允许为0.5mm。 同一场所开关,插座的高度允许偏差为5mm,面板的垂直允许偏差1mm。 2、 防雷接地施工方法 防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 2.1接地装置 1)按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。 2)所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青作防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如下: a.镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。 1
岳盛建业集团股份有限公司
b.镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。 c.铜棒连接长度为其直径的6倍,并用符合设计规范连接件进行可靠焊接或压接。 3)每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收,合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。 2.2避雷带 本工程避雷带引下线利用主体钢筋接地干线作为引下线,并采用-3*25的铜母线作为屋顶避雷带,以屋顶铝压顶板作为接闪器。 1)导体支撑铁件安装: 配合结构施工时,应配合予埋安装导体支撑铁件。所有导体支撑铁件必须牢固,灰浆饱满、横平竖直。导体支撑铁件间距不大于600mm且间距均匀,允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm,成排导体支撑铁件水平度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 2)避雷带 a.将作为避雷带的-3*25铜母线调直。 b.避雷线安装时应平直、牢固,不得有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长偏差不得大于10mm。 c.避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于铜母线直径的2.5倍。 d.在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。 2.3 电气接地施工方法 根据设计图纸,本工程采用TN-S系统作为电气接地保护方式。 1
岳盛建业集团股份有限公司
1)高/低压变配电房设备的接地系统,在房间内周围设置一条距地面300毫米的25*3毫米的水平接地环型铜带。 2)开关柜、配电屏(箱)、电力变压器、柴油发电机组及各种用电设备、因绝缘破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机构、插座的接地孔,均应以专用接地(PE线)支线可靠相连,PE线应与接地装置连通并作重复接地。 3)沿桥架敷设的100 mm 2、300 mm 2的接地干线铜棒,其连接方式宜采用特制连接件进行压接,连接的倍数须满足规范大于6倍铜棒直径的要求,也可进行焊接,焊接倍数也要大于6倍。干线在桥架内进行固定,引出线可以有两种方式,采用特制三通、四通压接连接件进行引出线的敷设。另一种采用“U”型夹箍,进行连接倍数为引出线直径的6倍的连接引出。 4)当保护线(PE线)所用材质与相线相同时,PE线最小截面应符合下表要求,当PE线采用单芯绝缘导线时,按机械强度要求,截面不应小于:有机械性的保护时为2.5mm2,无机械性保护时为4 mm2 。 表2.3.4) PE线最小截面一览表 相线芯线截面S(mm2) S≤16 16≤S≤35 S>35 PE线最小截面S(mm2) S 16 S/2 4)所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标志牌写1