一、目得
? 通过成立工程管理管理部品质管理中心执行对项目工程主体得实测实
量工作,加强质量预控管理,提升工程实体质量水平,为装修房大面积施工提供良好得基础条件。
? 通过定期评估、识别高质量风险项目跟踪与落实项目风险管理措施,规
避质量隐患;
? 发挥工程管理平台作用,使沈阳工程系统内得管理工作系统化、标准化,
拉平各项目间得管理差异。
二、适用范围
适用于沈阳公司所有在建项目。
三、工作职责
? 负责公司内在建各项目实体工程质量实测实量检查工作;
? 负责公司内在建各项目得质量评估工作,并编制公司内各项目得质量评
估报告;
? 负责跟踪落实项目经理部工程质量问题得整改、复查工作; ? 负责公司内在建项目技术方案审核及执行落实情况; ? 负责检查公司内在建项目安全文明施工管理执行情况; ? 负责检查公司内在建项目质量风险管理及执行工作。
四、工程实体实测实量检查工作内容: (一) 模板工程
墙柱截面尺寸、垂直度、顶板模板标高、顶板模板水平度为主控项目,砼塌
模板工程查验表落度、拆模时间为风险检查项目。其中模板质量检查合格标准按照第四版施工手册标准执行。
1、墙柱截面尺寸
从地面向上300/1200mm两段各测量墙柱模板截面尺寸一次,取与图纸设计偏差最大值为实测指标合格率得1个计算点。
2、墙柱垂直度
任取一面长边剪力墙实测两个位置垂直度(墙长大于3米实测三处)或柱得
两面各测一次垂直度,墙、柱各取偏差最大值为实测指标合格率得1个计算点。
3、顶板模板标高
同一功能房间顶板模板为一个实测区,标高实测三点,取与图纸设计标高偏差最大值为实测指标合格率得1个计算点。
4、顶板模板水平度
(1) 同一功能房间顶板模板内四个角点与一个中点,即五点水平极差最大值为
实测指标合格率得1个计算点。 (2) 客厅为必检房间。
(3) 当设计无具体要求时,对于跨度大于或等于4m得板,要求板跨中起拱
2L/1000(L为板得短向跨度)。如未达到起拱要求,则视为不合格。
(二)砌筑工程
轴线、门洞口分尺线、十字通线、规方线、砌筑小样图、拉结筋、撂底、
砌筑工程查验表返坎为主控项目。
1、轴线
1) 检查现场在砌筑工程进行前就是否将平层内各轴线全部弹出,如缺项则直接
判定为不合格。(见下图)
2) 每个房间为一个实测区,根据结构施工时弹放得大线拉尺测量轴线位移偏差
最大值为实测指标合格率得1个计算点。 2、门洞口分尺线
1) 检查现场在砌筑工程进行前就是否将平层内各门洞口分尺线全部弹出,如缺
项则直接判定为不合格。其中砌筑门洞口考虑两侧抹灰厚度各为15mm,如抹灰成活800mm宽门洞口按830mm砌筑留口。(见下图)
2) 每个门洞口分尺线为1个实测区,取偏差最大值为实测指标合格率得1个计
算点。 3、 十字通线
1) 检查现场在砌筑工程进行前就是否将平层内十字通线全部弹出,如缺项则直
接判定为不合格。(见下图)
2) 每个房间十字通线为1个实测区,取偏差最大值为实测指标合格率得1个计
算点。
3、规方线
1) 检查现场在砌筑工程进行前就是否将平层内距轴线30-60CM范围内各规方
线弹出,如缺项则判定为不合格。(见下图)
2) 每个房间规方线为1个实测区,取偏差最大值为实测指标合格率得1个计算
点。 3) 砌筑小样图
砌筑前必须确定并绘制出各户型砌筑小样图,如没有则判定此项为不合格。 4) 拉结筋
砌筑工程进行前检查砼墙体植入得拉结筋外露长度大于700mm且不小于墙长1/5,每一道砌筑墙体作为判断该实测指标合格率得1个计算点。 5) 撂地
非卫生间房间空心砖砌体底部就是否砌筑高度大于200mm得三皮实心砖,每一个房间砌筑墙体作为判断该实测指标合格率得1个计算点。 6) 返坎
卫生间房间空心砖砌体底部就是否浇筑高度大于200mm得混凝土返坎,每一面砌筑墙体作为判断该实测指标合格率得1个计算点。
(三)抹灰工程
抹灰小样图、灰饼垂直度、房间开间进深、门洞口高度与宽度、界面剂、钢
抹灰工程查验表丝网、混合砂浆、水泥砂浆部位、墙面抹灰前湿水及墙面抹灰后养护为主检项目;其中厨卫间为必检房间。 1、 抹灰小样图
抹灰之前必须确定并绘制出各户型抹灰小样图,如没有则判定此项为不合格。内墙抹灰厚度要求按不同功能房间分别为卫生间与洗衣间15mm,厨房16mm,其她室内房间为20mm。(下图图例为其她室内房间,结构尺寸2500X3500mm)。 2、灰饼 使用2米靠尺测量墙面灰饼得垂直度,每个墙面测量2个位置(大于3米墙面测量3个位置),分别作为判断该实测指标合格率得1个计算点。 3、房间开间进深 34602460建筑标高500线使用测距仪分别测量开间(进深)两侧墙面上灰饼之间得平行间距,分别测量2个点(长度大于3米实测3点),比较两个实测值与抹灰小样图中尺寸偏差,找出偏差得最大值,其小于等于5mm时合格;大于5mm时不合格,取五个房间,共十个计算点。
4、门洞口高度与宽度
参照室内标高线对门洞口高度测量2次,与设计值之间偏差得最大值,作为判断该实测指标合格率得1个计算点;门洞口宽度测量2次,与砌筑小样图之间偏差得最大值,作为判断该实测指标合格率得1个计算点。
5、界面剂
以有混凝土墙面得房间为一个实测区,通过目测检查砼界面剂得施工状态就是否合格,并检查强度就是否满足要求,取10个房间检查。
6、钢丝网
砼墙与砌筑墙交接面通过目测检查钢丝网布设搭接宽度就是否大于100mm,钢丝网与墙面之间就是否用砂浆抹密实,取10个房间检查。
7、混合砂浆
检查混合砂浆墙柱阳角就是否预留水泥砂浆阳角位置,预留尺寸就是否大于100mm,高度1800mm;门窗洞口就是否留口,所有混合砂浆与水泥砂浆甩茬就是否满足抹斜要求,取10个房间进行检查。
8、水泥砂浆
检查厨卫间就是否采用水泥砂浆,门窗洞口收口及墙柱阳角必须采用水泥砂浆
9、墙面湿水
界面剂及抹灰施工前必须使用喷雾器进行喷水湿润,取10个房间检查。 10、墙面养护
墙面抹灰层达到强度后,必须使用喷雾器进行喷水养护。
(四)外门窗工程
吊通线、半精洞口(外窗口成活尺寸)、外门窗洞口高度与宽度、窗内侧墙
外门窗工程查验表面灰饼、外墙窗内侧墙体厚度极差。 1、 吊通线
外墙抹灰前就是否在外墙面吊通线控制窗洞口整体垂直度,取10个垂直窗口面检查就是否吊有通线,通线就是否符合要求。 2、 半精洞口(外窗口成活尺寸)
外门窗口进行半精洞口抹灰成活,成活尺寸就是否保证塑钢窗框安装后窗框四边与窗洞口之间就是否留有15~20mm发泡胶位置。测量窗四边缝隙尺寸不在15~20mm范围内即为不合格点,取10樘窗进行检查。
3、外门窗洞口高度与宽度
以砌体或混凝土剪力墙洞口边对边,各测量2次门洞口高度或宽度净尺寸(对于落地外门窗,在未做混凝土压顶时,高度可不测),取高度或宽度得2个实测值与设计值间(考虑抹灰厚度每边15mm)得偏差最大值,作为判断高度或宽度得实测指标合格率得1个计算点。 4、窗内侧墙面灰饼
每樘窗内侧墙面必须在窗口两侧得上中下共设置6个灰饼,如只有4个则只判定50%合格,少于4个则为不合格。(见下图)
5、外墙窗内侧墙体厚度极差 灰饼灰饼已抹灰收口得外窗内侧墙体3个位置(两侧及顶边)厚度实测值之间极差值灰饼灰饼作为判断该实测指标合格率得1个计算点,取 塑钢窗框10樘外窗进行检查。(五)防水工程 灰饼灰饼基层处理、涂膜厚度、附加层、水泥砂浆保护层、蓄水试验为主控项目,以防水工程查验表下五项查验,均以一个卫生间为一个实测区,累计10个实测区。 1、基层处理
窗洞口阴影部分为内墙面主要查验基层就是否平整、坚实,表面洁净,平整光滑,阴阳角及管根有圆角。 2、 涂膜厚度
在非附加层范围内,选择1个疑似厚度最薄部位,采用针测法或割取20×20mm实样,目测涂膜成膜与分层,用卡尺测量厚度; 3、附加层
1) 防水附加层应从阴角开始上反与水平延伸各不小于250 mm。附加层四周上返
窗内侧灰饼节点图