编号:ZTJ-B-002-02 REV.a 1、主题内容与适用范围

本规范适用于交流50Hz、额定电压(0.38-35)kV、额定电流(20~1000)A与电力用户供电线路配合使用的金属封闭式高、低压电能计量柜的产品出厂检验项目、检验方法、检验规则。

2、 产品检验原则

电能计量柜出厂检验采取全检方式。 3、 参考标准

GB 17201-1997(eqv. IEC 44-3:1980) 组合互感器 GB 1207-2006(eqv. IEC 186:1987) 电压互感器 GB 1208-2006 (eqv. IEC 185:1987) 电流互感器 GB/T 16934-1997 电能计量柜

GB/T 12706.4-2002 额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力 (eqv. IEC 60502-4:1997) 电缆及其附件 第四部分 GB 311.6-1983 高电压试验技术 GB/T 7354-1987 局部放电测量

GB 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 DL/T 825-2002 电能计量装置安装接线规则

GB/T 5582-1993 高电压设备外绝缘的污秽等级

闽电营[2003]634号 福建省电力有限公司电能计量柜技术条件 4、检验项目

4.1 一般检查 4.1.1柜体检查

4.1.1.1 外型尺寸和安装尺寸符合图纸要求,柜体的高、深、宽尺寸的偏差不应超过±5mm;

前后、左右侧面、底面对角线尺寸偏差的绝对值不应超过5mm。

4.1.1.2 计量柜箱体外壳表面防腐处理,烘户外烤漆,且箱体表面涂层平整均匀应无流挂、

裂纹、起泡、脱落、划伤及无坍塌、变形等现象, 柜门、面板的凹凸度,在每1000mm范围内不应超过3mm且相邻两个平行边尺寸的偏差绝对值不应超过3mm。吊攀焊接牢固。

4.1.1.3 门框架结构为嵌入式,仪表室和互感器室必须配备带铅封孔的专用门锁。户内计量

柜每扇门应分别设有两对铅封柱或铅封眼。

户外计量柜仪表室柜门分设内、外门,内门必须配备带铅封孔的专用门锁和设有两

对铅封柱或铅封眼,并设有观察窗;互感器室柜门门锁采用铅封柱内置封闭式专用门锁机构。柜门应开闭操作顺畅,配合严密,安装可靠。

4.1.1.4 计量柜的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)的隔板焊接牢固,进出线部位应加装绝缘板或绝缘套管进行密封。

4.1.1.5 仪表室(或柜)的封闭良好,所有紧固件牢固可靠,无坍塌、变形,机械强度可靠。 4.1.1.6 仪表柜内接线盒、各类仪表完好,接线牢固,安装正确。

4.1.1.7 观察窗外观无磨损、开裂、缺损等现象,满足抄表和监视要求,密封良好,安装可

靠。

4.1.1.8 计量柜体面板上应安装有主电路原理图标示牌,表面无划痕,字迹清晰。安装可靠。 4.1.1.9 对于主电路中的母线排应用绝缘材料完全包住,绝缘材料只有在被破坏后才能去掉,

其颜色、标志和相序的布置应符合表1的规定。对于使用全绝缘、全密封、全屏蔽电缆附件连接的电缆无需用绝缘材料完全包住,但使用PVC相色胶带颜色及相序的布置也应满足表1的规定。

表1 主电路母线颜色及相序排列 相 别 A B C 中性线、零线 接地线 颜 色 黄色 绿色 红色 淡蓝色 黄和绿双色 母线安装相互位置(从柜正面看) 垂直排列 上 中 下 最下 — 水平排列 远 中 近 最近 — 引下线 左 中 右 最右 — 4.1.1.10 产品铭牌、警示标牌安装位置正确,字迹清晰,内容正确,外观无磨损。 铭牌内容应包含:a)制造厂名及注册商标; b)负责定点的单位名称; c)产品名称;

d)型号及适用于电力用户的类别; e)额定电压、额定电流和互感器变比; f)重量;

g)出厂编号; h) 出厂日期。

4.1.1.11 接地端子连接正确,接地符号标识清晰。

4.1.1.12 柜体结构不应松动和变形,标准紧固件及零部件不应松动或脱落。 4.1.2电气设备及部件检查

4.1.2.1电流、电压互感器的检查

4.1.2.1.1检查电压互感器、电流互感器的合格证及出厂检验记录,各项检验项目内容完整。 4.1.2.1.2互感器的型号规格与图纸要求无误,安装牢固可靠,位置正确。

4.1.2.1.3互感器外观良好,表面无污秽及由于安装过程造成的开裂、缺损等明显缺陷,标志

清晰。

4.1.2.1.4计量用电流互感器二次接线端子处应加装铅封罩,且外观无磨损、开裂、缺损等现

象,安装正确。 4.1.2.2电缆附件检查

4.1.2.2.1检查所有电缆附件(包括熔断器)的型号、规格、数量符合设计图纸要求并有产品

检验合格证及安装说明书。 4.1.2.2.2检查已经安装完毕的电缆型号规格、长度符合设计图纸要求,电缆与电缆附件型号

规格相同,并且安装到位,连线正确。

4.1.2.2.3检查未安装的电缆附件包装完好,无破损,受潮等现象。 4.1.2.3二次回路检查

4.1.2.3.1二次回路采用单股绝缘铜线,线中间不得有接头。CT二次回路导线截面积不应小

于4mm2 ,PT二次回路导线截面积不应小于2.5mm2;远程通讯和控制回路的导

线截面积不应小于1.5mm2。A,B,C各相导线分别采用黄、绿、红色线,零线应

采用淡蓝色线,接地线应采用黄绿双色线。

4.1.2.3.2互感器接至接线盒的二次回路导线的端子编号数量完整并与图纸相符,导线排列按

正相序(即黄绿红自左向右或自上向下)排列。

4.1.2.3.3试验接线盒盒盖表面透明无污秽,安装牢固,与电能表连接的接线端子在靠近电能

表侧,另一侧与互感器等连接。

4.1.2.3.4用于远程通讯盒控制回路的接线盒质量完好,安装牢固,远程通讯盒控制回路的导

线应不小于1.5mm2 。

4.2绝缘电阻测量

测量不同相间、主电路与二次电路间的绝缘电阻;电压、电流互感器二次绕组间的绝缘电阻;各带电部件与金属构件间的对地绝缘电阻。在环境温度为20℃±5℃、相对湿度50%~90%的条件下,计量单元及辅助单元的绝缘电阻不应小于2MΩ,主电路的绝缘电阻不应小于10MΩ。 4.3工频耐压试验

试验前应解除过电压保护元件。当主回路的相间、相对地、隔离断口间的绝缘电阻合格时才允许施加试验电压。主电路和二次电路的绝缘耐受电压见表2。

表2 绝缘耐受电压 kV

额定电压 最高工作电压(有效值) (有效值) 0.38 6 10 35 0.4 6.9 11.5 40.5 1min工频耐受电压(有效值) 二次电路1min工频耐受电压(有效值) 对地、相间 隔离断口 3 32 42 95 3 32 52 118 2 2 2 2 4.4回路电阻测量

计量柜每相主回路电阻应均小于200uΩ。对0.38kV电能计量柜可以不进行主电路的电阻测量。

4.5接地保护电路有效性试验

检查设备在结构上保证裸露导电部分之间以及这些部件和保护电路之间的电连续性,直流电阻值应≤10000μΩ。

4.6防护等级检测

户外计量柜防护等级为IP33,即直径不小于2.5mm长100mm的刚性试棒不能接近导电部件。各垂直面在60°范围内淋水无有害影响。 户内计量柜防护等级为IP30,即直径不小于2.5mm长100mm的刚性试棒不能接近导电部件。

4.7电气安全距离的测量

对于有裸露带电导体的电气安全防护距离应满足表3规定。对于全绝缘、全密封、全屏蔽电缆附件连接部分,不需要测量电气安全距离。

表3 电气安全距离允许最小值

额定电压,kV 测量项目,mm 相间、相对地 各相对门及侧板 各相对网门及对封板 0.38 20 — — 6 100 130 200 10 125 155 225 35 300 400 500 4.8计量单元准确度试验 4.8.1试验项目

4.8.1.1计量电流互感器和计量电压互感器的误差(比值差和相位差); 4.8.1.2计量电压互感器和二次电路电压降引起的计量误差; 4.8.1.3计量互感器的合成误差;

4.8.1.4整体式电能计量柜的综合误差。 4.8.2试验条件

4.8.2.1主回路输入5%—120%额定电压;

4.8.2.2计量单元电压为电压互感器80%—120%额定二次电压; 4.8.2.3计量电压互感器二次负载功率因数为0.3(感性)—1。 4.8.3试验方法

4.8.3.1按GB1207和GB1208规定的试验方法,测出计量电压、电流互感器的比值差和相角

差后以计算法得出其复合误差,再以两者的复合误差计算得出互感器的合成误差。

4.8.3.2用电压互感器试验仪器测出电压互感器二次电路的电压降后再计算得出电压降引起的计量误差。

4.8.4试验判据

4.8.4.1计量电压互感器的误差应符合表4的规定

表4计量电压互感器的误差限 准确度 0.2级 0.5级 额定一次电压的% 80——120 80——120 比值差% ±0.20 ±0.50 相位差(′) 二次负载功率因数COSφ ±10 ±20 0.3——0.5(感性) 0.3——0.5(感性) 4.8.4.2计量电流互感器的误差应符合表5的规定

表5计量电流互感器的误差限

准确度 0.2级 0.2S级 0.5级 0.5S级 在下列额定电流百分数时的比值差% 5 ±0.75 ±0.35 ±1.50 ±0.75 20 ±0.35 ±0.20 ±0.75 ±0.50 100 ±0.20 ±0.20 ±0.50 ±0.50 120 ±0.20 ±0.20 ±0.50 ±0.50 在下列额定电流百分数是的相位差(′) 5 ±30 ±15 ±90 ±45 20 ±15 ±10 ±45 ±30 100 ±10 ±10 ±30 ±30 120 ±10 ±10 ±30 ±30 4.8.4.3计量电压互感器的二次电路电压降引起的计量误差应符合表6的规定

表6计量电压互感器的二次电路电压降限 适用于各种用户的电能计量柜 I 类别 分体式 整体式 相对额定二次电压的百分数 0.25 0.10 注:试验方法宜采用电桥比较仪法。 4.8.4.4电能计量装置的综合误差应符合表7的规定

表7电能计量装置的综合误差限 电能计量装置类别 允许综合误差限 I ±0.70 II ±1.20 III ±1.20 II 分体式 0.50 整体式 0.20 分体式 0.50 III 整体式 0.20 4.9出厂技术文件的检查

4.9.1 电流、电压互感器产品说明书和出厂检验报告、检定证书正确、有效、完整。 4.9.2 所有电缆附件产品说明书和合格证正确、有效、完整。

4.9.3 电流表、电压表、失压计时仪等仪表的说明书和出厂检验报告完整、有效。

4.9.4 电能计量柜的出厂检验报告、产品说明书、电气原理图和安装地基图、安装接线图等技术文件正确、完整。 5、检验条件 5.1环境条件

a)环境温度:-10℃~40℃,且24h内平均温度不应超过+35℃。 b)相对湿度:+20℃时,不应高于90%;+40℃时,不应高于50%。 c)海拔高度:不超过2000m。 5.2动力条件

电压:AC 380V 频率:50Hz 5.3设备条件

使用如下仪器设备: 名称 游标卡尺 2500V兆欧表 接地电阻测试仪 回路电阻测试仪 工频试验变压器 型号 200mm 2C11D-5 ET2678 PCIμΩ/3 YDT-10/100 准确度等级 0.02mm 20.0 测量范围 (0-200)mm .(0-10000)MΩ (0-1999)μΩ 输出电压100kV 6检验方法

6.1 一般检查:直观和利用测量工具(如直尺)等检查。

电能计量柜检验规范

福建中能电气股份有限公司电能计量柜检验规范编号:ZTJ-B-002-02REV.a1、主题内容与适用范围本规范适用于交流50Hz、额定电压(0.38-35)kV、额定电流(20~1000)A与电力用户供电线路配合使用的金属封闭式高、低压电能计量柜的产品出厂检验项目、检验方法、检验规则。2、产品检验原则电