1、塔式起重机安装条件,安装前,必须经维修保养,并
应进行全面的检查,确认合格后方可安装。
2、塔式起重机的基础及其地基承载力应符合使用说明书和设计图纸的要求。安装前应对基础进行验收,合格后方可安装。基础周围应有排水设施。
3、塔式起重机基础应按使用说明书的要求进行设计,且应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB5144及《塔式起重机》GB/T5031的规定。
4、内爬式塔式起重机的基础、锚固、爬升支承结构等应根据使用说明书提供的荷载进行设计计算,并应对内爬式塔式起重机的建筑承载结构进行验算。
二、塔式起重机基础的设计 1、塔式起重机的基础应按国家现行标准和使用说明书所规定的
要求进行设计和施工。施工单位应根据地质勘察报告确认施工现场的地基承载力。
2、当施工现场满足塔式起重机使用说明书对基础的要求时,
可自行设计基础,可采用下列常用的基础形式;板式基础。 根据QTZ315(ZJ7035)塔式起重机基础的设计要求,其基础底板地耐力不小于(200T/m2)。而根据黄石市佳境建筑设计有限公司提供的勘察报告;粘土含碎石,承载力特征值为480~500kPa。经过计算地耐力数据满足设计要求。
3、板式基础设计计算应符合下列规定;
a、应进行抗倾覆稳定性和地基承载力验算。 b、整体抗倾覆稳定性应满足下式规定:
4、板式基础是指矩形、截面高度不变的混凝土基础,组合
式基础是指由若干格构式钢柱或钢管柱与其下端连接的基础、以及上端连接的混凝土承台或型钢平台组成的基础。对计算说明如下:
a、计算公式中,在计算地基承载力时采用的是荷载标 准组合;而在板式基础设计与桩基承台的抗弯、抗剪、抗冲切计算时,采用的是荷载基本组合。荷载组合系数取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的相关规定。如某型号的塔式起重机作用在基础顶面的最不利荷载标准值为:
弯矩Mk等于725kN·m,竖向力Fk等于1281kN,水平力FVk等于158kN。
1)、情况一;板式基础荷载偏心距e小于等于b/6。 设一正方形混凝土基础边长b等于7m,厚H等于,基础埋深d等于;
则混凝土基础的自重标准值为:Gk等于r·b·l·n等于,其中,r等于21kN/m3。
按本规程公式计算作用在地基上的平均压应力; Pk=FK十Gk/bt=1281十21*72/72=。
根据以上计算满足设计要求。
2)、情况二:板式基础荷载偏心距b/6小于e小于b/4。
若正方形混凝土基础边长b等于6m,则混凝土基础的 自重标准值为Gk等于r·b·l·h等于1260kN。
按本规程公式计算作用在地基上的平均应压力;Pk等 于。
偏心距e按本规程公式计算,即;
e等于Mk十Fvk·h/Fk十Gk等于小于b/4,且 大于b/6。
所以,应按本规程公式计算作用在地基上的最大压应 力:
Pkmax等于2(Fk十Gk)/3la等于126kPa, 计算结果满足设计要求。
5、由于塔式起重机是360度旋转的,所以在计算时应根据
不同的计算对象确定起重臂的最不利位置。塔式起重机起重臂平均投影在承台的斜对角处是最不利的;在验算承台的抗弯、抗剪、抗冲切时,塔式起重机起重臂平面投影在垂直承台平面的宽度方向、或长度方向时是最不利的。同时,荷载均应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的基本规定。
如某型号塔式起重机作用在承台顶面的最不利荷载标 准值为:
弯矩Mk等于2388kN·m,竖向力Fk等于605kN,水平
力Fvk等于112kN;
承台边长b等于,承台厚H等于,则混凝土
承台的自重标准值:Gk等于r·b·l·n等于840·35kN,其中r取25kN/m3。
三、塔吊的基本参数信息
1、塔吊型号:QT40,塔吊起升高度H:32m, 塔身宽度B:,基础埋深D:,
塔身自重F1:320kN,基础承台厚度Hc:, 最大起重荷载F2:40kN,基础承台宽度Bc:,
承台混凝土保护层厚度:50mm,承台混凝土等级强度:C30, 塔吊板式基础混凝土不小于28m3,重量不小于69T, 标准节规格:长宽,高度:,单节重量:568kg, 塔机臂长:,起吊重量:4T,
所处城市:湖北黄石市,基本风压Wo:m2, 2、抗倾覆稳定性和地基承载力验算,即: R:(乂十乂十乂乂十乂乂)/十等于等于。
以上计算的R值大于最大压力,所以满足要求。
3、施工依据:见符图。
湖北航天电缆产业园研发综合楼
塔 式 起 重 机
抗倾覆稳定性和地基承载力验算报告
湖北远大建设工程有限公司
2011年10月16日