好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通空调施工方案 - secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(15)风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后使用液压铆钉钳或手动夹眼钳用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边。

(16)翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 (17)风管与小部件(短支管等)连接处、三通、四通分支处要严密,缝隙处应用密封胶堵严以免漏风。

3 风管及部件安装 3.1 材料要求

(1)各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。

(2)风管成品不许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、法兰开焊、漏铆、漏打螺栓眼等缺陷。

(3)安装的阀体、消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油漆层有无损伤。

(4)安装使用材料都应符合产品质量要求。

3.2 操作工艺

(1)工艺流程

(2)确定标高:按照设计图纸并参照土建基准线找出风管标高。 (3)制作吊架 ? ?

标高确定后,按照风管系统所在的空间位置,确定风管支、吊架形式。 风管支、吊架的制作应注意的问题:支架的悬臂、吊架的吊铁采用角钢或槽钢

制成;斜撑的材料为角钢;吊杆采用圆钢;支、吊架在制作前,首先要对型钢进行矫正。矫正的方法分冷矫正和热矫正两种。小型钢材一般采用冷矫正,较大的型钢需加热到900℃左右进行热矫正。矫正的顺序应该先矫正扭曲、后矫正弯曲。钢材切断和打孔,不应使用氧气--乙炔切割,支架的焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力。吊杆圆钢应根据风管安装标高适当截取。套丝不宜过长,丝扣末端不应超出托盘最低点。 (4)安装吊架 ?

矩形风管吊架安装以风管的中心线对称安装。

? 风管较长、需要安装一排支架时,可先把两端安好,然后以两端的支架为基准,

用拉线法找出中间支架的标高进行安装。 (5)支、吊架安装应注意的问题: ? ?

风管安装,管路较长时,应在适当的位置增设吊架防止摆动。 风管支、吊架间距如无设计要求时,对于不保温风管,可参考下表; 矩形风管长边尺寸 ≤400mm >400mm、≤1000mm >1000mm ? ?

水平风管间距 不大于4m 不大于3m 不大于2m 垂直风管间距 不大于4m 不大于3.5m 不大于2m 最少吊架数 2副 2副 2副 支、吊架的预埋件或膨胀螺栓埋入部分不得油漆,并应除去油污。

支、吊架不得安装在风口阀门处,以免防碍操作。吊架不得直接吊在法兰上。

(6)风管法兰连接 ?

为保证法兰接接严密性,法兰之间应有垫料。在无特殊要求情况下,法兰垫料

可按下表选用。

法 兰 垫 料 选 用

应用系统 一般空调系统洁净空气或含尘及送、排风系统 低温气体 ?

垫法兰垫料应注意的问题:了解各种垫料的使用范围,避免用错垫料。擦拭掉

3 2.5--3 4--5 输送介质 温度低于70度的垫料材料及厚度(mm) 8501密封胶带 软橡胶板 闭孔海绵橡胶板 法兰表面的异物和积水。法兰垫料不能挤入或凸入管内,否则会增大流动阻力,增加管内积尘。法兰垫料应尽量减少接头,接头应采用梯形或榫形连接,并涂胶粘牢,法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁取平。法兰连接后严禁往法兰缝隙填塞垫料。 ?

法兰连接时,按设计要求规定垫料,把两个法兰先对正,穿上几条螺栓并戴上

螺母,暂时不要上紧。然后用尖冲塞进穿不上螺栓的螺孔中,把两个螺孔撬正,直到所有螺栓都穿上后,再把螺栓拧紧,为了避免螺栓滑扣,紧螺栓时应按十字交叉法逐步均匀地拧紧。连接好的风管,应以两端法兰为准,拉线检查风管连接是否平直。

? 法兰连接应注意的问题:法兰如有破损(开焊、变形等)应及时更换、修理。

连接法兰的螺母应在同一侧。

(7)风管安装:根据施工现场情况,可以在地面连成一定的长度,然后采用吊装的方法就位;也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。一般安装顺序是先干管后支管。 (8)风管安装时应注意的安全问题:起吊时,严禁人员在被吊风管下方,风管上严禁站人。应检查风管内、上表面有无重物,以防起吊时坠物伤人。对于较长风管,起吊速度应同步进行,首尾呼应,防止由于一头过高,中段风管法兰受力大而造成风管变形。抬到支架上的风管应及时安装,不能放置太久。对于暂时不安装的孔洞不要提前打开,暂停施工时,应加盖板,以防坠人坠物事故发生。

1.1.4.3 管道支吊架安装

(1)支吊架的选用,必须考虑管道的稳定性,强度和刚度要求,尽量采用较简单的结构,以节省钢材和便于制作安装。

(2)管道在不允许有任何位移的地方,应设置固定支架,固定支架要生根在牢固的建筑结构上,在管道上无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装设活动支架。 (3)在一条管路上连续使用吊架不宜过多,应在适当位置设置型钢支架,以避免管道摆动。

(4)对于管井,根据其分布形式在每层穿楼板处,设槽钢支架。

(5)支吊架安装前,应进行外观检查,外形尺寸及形式必须符合要求,不得有漏焊或各种焊接缺陷。

(6)支吊架安装位置、标高应正确,要保证管道的标高、坡向,安装要平整牢固,管子与支架接触良好,一般不得有间隙。

(7)管道支吊架的最大跨距应符合规范要求数值。

(8)大口径管道支架的布置要进行必要的负荷计算,支吊架必须满足强度要求。 (9)保温管道支吊架必须设木托,木托厚度与保温层厚度相同。

(10)安装所有阀门前,应按设计核对型号,并进行清洗、试压,按出厂压力试压不渗漏后,方可按介质流向确定其安装方向进行安装。

(11)阀门安装前应检查其填料,其压紧螺栓须有足够的调节余量。

(12)法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装;对焊阀门焊接时阀门不宜关闭,防止过热变形。

(13)水平管段上的阀门,其阀杆一般应安装在上半周范围内。 (14)安装铸铁阀门时,应避免强力连接或受力不均引起的损坏。

(15)阀门的安装位置不应妨碍设备、管道及阀门本身的安装和检修,并排布置的阀门最好错开布置,如无法错开其手轮间净距不得少于100mm。

(16)管道安装应有一定坡度,一般顺介质流向为0.002—0.003,管道最低点设放水阀,最高点设放气阀。

(17)管道安装完毕应进行水压强度试验和严密性试验。

6 风机安装 6.1 材料要求

(1)通风、空调的风机安装所使用的主要材料、成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。

(2)风机开箱,检查皮带轮、皮带、电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,是否符合设计要求,有无缺损等情况。

(3)风机轴承清洗,充填润滑剂,其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。

6.2 操作工艺

(1)工艺流程

(2)风机设备开箱检查,应按设备清单核对叶轮、机壳和其他部位的主要尺寸,检查进、出风口的位置方向是否符合设计要求,并做好检查记录。

(3)风机设备搬运应配有起重工,设专人指挥,使用的工具及绳索必须符合安全要求。

试运转、检查验收 开箱检查 搬运 清洗 安装、找平、找正

风机安装工艺流程: 开箱检验

风机安装 6.3开箱检验

设备到场后,应在有关人员(如甲方、监理单位、施工单位、厂家代表)的共同参与下进行开箱检查,如有缺损、锈蚀严重或与设计要求不符,应及时由厂家更换。开箱前检查箱号、箱数及包装情况。

开箱后根据设计图纸、设备装箱清单,认真核对设备的名称、型号、机号;叶轮、机壳和其他部位(进、排气口法兰孔径和方位及中心距、轴的中心标高等)的主要安装尺寸是否与设计相符;叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定;进气口和排气口应有盖板严密遮盖,防止尘土和杂物进入;检查设备有无缺损,表面有无损坏和锈蚀等;检查风机外露部分各加工面的防锈情况,检查叶轮与外壳有无碰擦、变形或严重锈蚀、碰伤等,如有上述情况应会同有关单位研究处理。

设备经过开箱验收后,填写现场设备开箱记录,并会同各方签字验收,作为交接资料和设备的技术档案。

定位、放线 设备运转、验收

设备吊运 隔振器安装

6.4定位、放线

根据风机的设计位置和标高结合设备的具体尺寸确定吊杆的安装位置,在顶板上弹出吊杆根部的安装位置,吊杆根部与预埋钢板焊接时要求槽钢的位置、朝向一致,并横平竖直。

6.5搬运和吊装

通风机搬运和吊装时的绳索,不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上; 吊装的风机,绳索的捆缚不得损伤机件表面和转子与连接螺栓孔、转子轴颈和轴封处均不应作为捆缚部位;

风机的水平运输和垂直吊运应配有起重工,设专人指挥,使用的机具及绳索必须符合安全要求。水平运输采用排子、枕木、滚杠,用倒链牵引。垂直吊运采用倒链、滑轮组的起重设备。

6.6减振器安装

风机吊装时采用减振吊钩安装在吊杆上起到减振作用,如安装后各隔振器仍受力不均匀,要根据实际情况调整隔振器到适当的位置。

点击下载文档文档为doc格式
80oxd2331u1wxgu8k8be9y6ym8c7oz00mvo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享