表6(续) 序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 检验项目 门框内裁口两对角线长度差 门扇与门框的搭接尺寸 要求条款 5.7 5.8.1 试验方法条款 不合格分类 6.8.4 6.9.1 6.9.2 6.9.2 6.9.2 6.9.2 6.9.2 6.9.3 6.9.4 6.10.1 6.10.2 6.11 6.12 C B C C C C C C C A B A A 门扇与门框的有合页一侧的配合活5.8.2.1 动间隙 门扇与门框的有锁一侧的配合活动5.8.2.2 间隙 门扇与上框的配合活动间隙 双扇门中间缝隙 门框与下框或地面间隙 门扇与门框贴合面间隙 门框与门扇的平面高低差 启闭灵活性 开启力 可靠性 耐火性能 5.8.2.3 5.8.2.4 5.8.2.5 5.8.2.6 5.8.3 5.9.1 5.9.2 5.10 5.11 8 标志、包装、运输和贮存 8.1 标志
8.1.1 每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌,标牌应包括以下内容:
a) 产品名称、型号规格及商标(若有); b) 制造厂名称或制造厂标记和厂址; c) 出厂日期及产品生产批号; d) 执行标准;
8.1.2 产品标牌的制作应符合GB/T 13306的规定。 8.2 包装、运输和使用说明书
产品及其五金配件的包装应安全、可靠,并便于装卸、运输和贮存。包装、运输应符合GB/T 6388的规定。
随产品应提供如下文字资料
a) 产品合格证,其表述应符合GB/T 14436的规定; b) 产品说明书,其表述应符合GB 9968.1的规定; c) 装箱单;
d) 产品安装图;
e) 防火五金配件及附件清单。
16
应把上述资料装入防水袋中。
产品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装,装卸时轻抬轻放,严格避免磕、摔 、撬等行为,防止机械变形损坏产品,影响安装使用。 8.3 贮存
产品应贮存在通风、干燥处,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并要采取防潮、防雨、 防晒、防腐等措施,产品平放时底部须垫平,门框堆码高度不得超过1.5 m,门扇堆放高度不超过1.2 m,产品竖放时,其倾斜角度不得大于20°。
17
附 录 A (规范性附录)
防火锁的要求和试验方法
A.1 要求
A.1.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应符合QB/T 2474的规定。 A.1.2 防火锁的耐火性能。
A.1.2.1 防火锁的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 A.1.2.2 耐火试验过程中,防火锁应无明显变形和熔融现象。 A.1.2.3 耐火试验过程中,防火锁处应无窜火现象。
A.1.2.4 耐火试验过程中,防火锁应能保证防火门门扇处于关闭状态。
A.2 试验方法
A.2.1 防火锁的牢固度、灵活度和外观质量应按QB/T 2474的规定进行试验。 A.2.2 防火锁的耐火性能试验
A.2.2.1 将防火锁按实际使用情况安装在防火门上。
A.2.2.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。 A.2.2.3 耐火试验过程中按A.1.2的要求进行现象观察和记录。
附 录 B (规范性附录)
防火铰链(合页)的耐火性能要求和试验方法
B.1 要求
B.1.1 防火铰链(合页)的耐火性能。
B.1.1.1 防火铰链(合页)的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 B.1.1.2 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应无明显变形。 B.1.1.3 耐火试验过程中,防火铰链(合页)处应无窜火现象。 B.1.1.4 耐火试验过程中,防火铰链(合页)应能保证防火门门扇与铰链(合页)安装处无位移,并处于良好关闭状态。
B.2 试验方法
B.2.1 防火铰链(合页)的耐火性能试验
B.2.1.1 将防火铰链(合页)按实际使用情况安装在防火门上。 B.2.1.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。 B.2.1.3 耐火试验过程中按B.1.1的要求进行现象观察和记录。
18
附 录 C (规范性附录)
防火顺序器的耐火性能要求和试验方法
C.1 要求
C.1.1 防火顺序器的耐火性能。
C.1.1.1 防火顺序器的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 C.1.1.2 耐火试验过程中,防火顺序器应无明显变形和熔融现象。
C.2 试验方法
C.2.1 防火顺序器的耐火性能试验
C.2.1.1 将防火顺序器按实际使用情况安装在防火门上。
C.2.1.2 按GB/T 7633规定的升温和炉压条件进行耐火试验。 C.2.1.3 耐火试验过程中按C.1.1的要求进行现象观察和记录。
附 录 D (规范性附录)
防火插销的耐火性能要求和试验方法
D.1 要求
D.1.1 防火插销的耐火性能。
D.1.1.1 防火插销的耐火时间应不小于其安装使用的防火门耐火时间。 D.1.1.2 耐火试验过程中,防火插销应无明显变形和熔融现象。 D.1.1.3 耐火试验过程中,防火插销处应无窜火现象。
D.1.1.4 耐火试验过程中,防火插销应能保证防火门门扇与插销安装处无位移,并处于良好关闭状态。
D.2 试验方法
D.2.1 防火插销的耐火性能试验
D.2.1.1 将防火插销按实际使用情况安装在防火门上。
D.2.1.2 按GB/T 7633规定的炉温和炉压条件进行耐火试验。 D.2.1.3 耐火试验过程中按D.1.1的要求进行现象观察和记录。
19