1)顶板、梁、楼梯钢筋加工 ①Ⅰ级钢筋调直采用调直机调直。 ②梁主筋采用

25直螺纹连接,现场加工直螺纹丝头。丝扣完整无断扣,并戴好保护帽,现场共加工100个,抽查20个。

③梁箍筋采用ф8钢筋加工制作,箍筋弯钩135度,平直长度大于10d,即ф8大于80mm,箍筋内净尺寸符合设计要求,现场共加工180个,抽查36个。 ④马登采用

12钢筋加工制作成“工”字形,高度为60mm,焊接牢固,现场共加工70个,抽查14个。

⑤保护层垫块采用规格15mm的硬质塑料垫块,其厚度均匀。 注:应附马登图

2)剪力墙、暗柱钢筋加工 ①Ⅰ级钢筋调直采用调直机调直。 ②暗柱主筋采用

28直螺纹连接,现场加工直螺纹丝头。丝扣完整无断扣,并戴好保护帽,现场共加工60个,抽查12个。

③箍筋采用ф8钢筋加工制作,箍筋弯钩135度,平直长度大于10d,即ф8大于80mm,箍筋内净尺寸符合设计要求,现场共加工180个,抽查36个。 ④墙体竖向梯子筋采用钢筋焊接牢固。

⑤保护层垫块采用规格15mm的硬质塑料垫块,其厚度均匀 应附梯子筋图。

(4)砖混结构中主要预检: 1)皮数杆内容包括

①皮数杆的位置、标高、数量; ②皮数杆上标识的各竖向构件位置线等。

2)构造柱、芯柱孔内、根部的软弱层剔凿及舌头灰、垃圾等的清理情况;

3)构造柱、过梁板、模板安装的质量和圈梁硬架支模情况,以及断面尺寸、堵缝、湿润等。 4)预留孔洞、门窗洞口位置、数量、尺寸等。

5)预制构件安装预检:包括阳台栏板、过梁、预制楼梯、沟盖板、楼板等;检查内容包括: ①应写明构件的规格、型号、外观质量; ②预埋件的位置、尺寸、构件与之焊接的情况;

③构件搁置的具体位置、搁置长度及锚固情况,搁置的具体标高。 4.6.4专业交接检查记录

(1)相关专业工程和不同施工单位之间应进行移交检查,对于前一专业工程施工质量对后续专业工程产生直接影响时,必须进行专业交接检查记录,并填写专业交接检查记录,有下列几种情况:

1)某一工序完成后,移交下道工序时,如:地下防水工程完成后,移交给土建施工单位继续施工,总承包单位完成粗装修后移交精装修单位施工; 2)某一分项(分部)工程完成后,由一个施工单位向另一个施工单位进行移交。如支护与桩基分项工程完成移交土建施工单位进行结构施工,土建结构分部工程施工完成后移交幕墙施工单位进行幕墙施工;

3)工程施工未完施工单位变换,则前任施工单位要向后任施工单位办理交接检查;

4)节能保温工程各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;工序之间应进行交接检查。(DBJ01-97-2005 P4页规定) (2)移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收,并对质量、工序要求、遗留问题、成品保护注意事项等情况进行记录。 (3)交接内容由移交单位填写,检查结果由接收单位填写,复查意见由见证单位填写。 4.6.5地基验槽记录:

(1)应写清勘察报告编号、图纸号,基槽标高,土质情况断面尺寸等,必要时可附图;(应有主要剖面图、槽深、槽口)

(2)地基需处理时,应请相关方在验槽记录中写出具体位置及处理方法,或者出洽商记录,地基验槽记录需各验槽单位(建设、监理、勘察、设计、施工)盖章、签字。

(3)经处理的基槽还需再办理一次地基验槽记录,在内容栏要将注明地基处理的洽商编号,基底的处理方式描述要清楚,并应画图注明标高、位置、厚度及方向。

4.6.6地基处理记录:应在地基处理方式栏写清处理的方法,在处理部位及深度栏写清处理的轴号位置、标高,需处理的尺寸及深度,另需附图加以说明。地基处理相关的试验有:土工击实及回填土干密度试验。 4.6.7地基钎探记录

(1)钎探记录的原始记录应保存好,附在新件之后。

(2)钎探图上的点位布置应与实际基槽(坑)相一致,应标出指北针及基槽(坑)各主轴线、绘图比例、图签。

图签范例: 工程名称 施工单位 图 名 绘图比例 16钢筋,顶模筋端头涂刷防锈漆,现场共加工80个,抽查16个,水平梯子筋采用

14钢筋,共加工20个,抽查4个,

绘 图 人 绘图日期 审 核 人 审图日期 (3)图上各点应沿槽轴方向按顺序编号,并注在图上。基槽(坑)需局部处

理,应将处理范围用红蓝铅在钎探点平面布置图中标注清楚,并注明软弱硬土情况、面积大小及深浅尺寸。(并注明处理依据和措施) 4.6.8砼浇灌申请书:每一台班都应填写,表中各项都应根据实际填写, 浇筑砼时应填写砼工程施工检查记录。 4.6.9砼开盘鉴定:

(1)用于承重结构及抗渗防水工程使用的砼,采用预拌砼的,是指第一次使用的配合比,在砼出厂前由砼供应单位自行组织相关人员进行开盘鉴定(并且应有相应的砼配合比原材料检验批);现场搅拌的由施工单位组织建设(监理)单位及搅拌机组、砼试配单位进行开盘鉴定。用于承重结构的砼在第一次使用和变季时期(如雨季、常温转冬施等)应有相应的开盘鉴定。(注:对砼结构(基础)开盘鉴定表中宜反应碱含量和氯化物的含量值,符合要求时方能开盘)。

(2)表中各项都应根据实际情况填写清楚,要有明确的鉴定结论,要求坍落度与设计坍落度应为一个范围值。

坍落度允许偏差: 坍落度(mm) ≤40 50-90 ≥100 允许偏差值(mm) ±10 ±15 ±20 砼坍落度测试记录表 单位cm

序号 1 日期 07年6月2日 部位 首层1-7/A-C轴墙体 16 实测坍落度值 15 15 17 (3)砼试配配合比应换算为实际使用配合比。根据现场砂、石含水率换算出实际单方砼加水量,砂、石用量,现场搅拌前必须及时测出砂、石含水率,调整每盘用料,当遇雨天或含水率明显变化时,应增加含水率检测次数,并及时调整水和骨料的用量。(配合比标牌见附表九、十、十一)计算方法如下:

实际加水量=配合比中的用水量-砂用量×砂含水率-石用量×石含水率 砂实际用量=配合比中砂用量×(1+砂含水率) 石实际用量=配合比中石用量×(1+石含水率)

砂石含水率测试记录表

序号 1 日期 部位 7 砂含水率% 6 4 6 1 石含水率% 2 1 1 07年6首层月2日 1-7/A-C轴墙体 (4)砼试块试压后应将强度值填入表中的砼试块抗压强度栏。

4.6.10砼拆模申请:砼强度达到规范规定后方可拆模,并填写拆模申请,其抗压强度不得低于下表规定: 结构类型 结构跨度(m) ≤2 板 ≥2,≤8 >8 梁 ≤8 >8 按设计的砼强度标准值的百分率计50 75 100 75 100 注:悬挑构件或上述情况需继续承重时,砼强度标准值必须不低于100% (1)在拆除现浇砼结构板、梁、悬臂构件等底模和墙柱侧模前,应填写该记录; (2)梁、板、悬臂构件等底模拆除时,必须段段有同条件试块报告,段段有拆模申请; (3)整理时应一份拆模申请附一份同条件试块报告,墙、柱可一层附一张同条件试块报告。 4.6.11砼测温记录:

测温项目:大气测温、大体积砼测温、冬施测温 (1)大气测温:

1)砼结构工程开工后,应在现场设置百页箱,内置最高、最低温度计,并计算出日平均温度,为结构实体检测试块累计600℃?d提供依据。 2)冬施的起止日期:室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃解除冬期施工;根据国家和北京市气象资料:北京地区室外日平均气温低于5℃的初终日期为:当年11月12日至来年3月22日,约130天,具体起止时间以现场的实际大气测温为准,

根据工程的施工进度计划,如需要进行冬施时,则应根据大气情况在11月1日开始按冬施要求进行大气测温,即每昼夜测温不少于4次(2:00、8:00、14:00、20:00),同时还需要测出每天的最高及最低气温,以计算出平均温度,从而确定进入及解除冬施的具体时间。

3)依据《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)中10.0.1条的规定:冬期以外,当日最低气温低于0℃时也按冬施规定执行。(注:按照《砼小型空心砌块建筑技术规程》(JGJ/T14-2002)中7.7.2条规定:冬施期限以外,当日最低气温低于-3℃时,也按冬期施工执行,这就与国标不一致,按“谁严格执行谁”的原则,公司规定执行国标。) (2)大体积砼测温:

1)最小断面尺寸大于等于1m的砼构件,或预计会因水泥水化热引起砼内外温差过大而导致裂缝的,按大体积砼施工。 2)应绘制大体积砼施工测温平面布置图,附测温孔的剖面图并标出孔深。

大体积砼测温孔的布置原则:每一点应设三孔,深度分别为5-10cm用于测表面温度,砼厚度的1/2处用于测中间温度,距底部5-10cm处用于测底部温度。

3)测温时间:测温延续时间自砼浇筑开始至撤保温后为止,同时应不少于20天;测温时间间隔,砼浇筑后1-3天为2h,4-7天4h,其后为8h,同时应测大气温度,内外温差不能大于25℃,超过时应向技术负责人报告,以便采取相应措施。 (3)冬施测温:

1)砼冬期施工现场测温项目和次数(见下表): 测温项目 搅拌机棚温度 水泥、水、砂、石 砼出罐及入模温度 测温次数 每一工作班不少于4次 每一工作班不少于4次 每一工作班不少于4次 2)根据测温孔的布置测出砼内部温度,掺加防冻剂的砼在达到受冻临界强度前,每隔2h测一次,达到受冻临界强度后,每隔6h测一次,在延续测温不少于48小时,或砼温度降低到0℃或低于设计温度;采用加热法养护砼时,升温和降温阶段每隔1小时测温一次,恒温阶段每隔2小时一次。 3)测温方法及时间:浇筑砼后立即用钢筋棍按测温孔位置及深度要求插入砼,砼终凝前拔出钢筋棍,然后编号,按测温孔顺序测温,并现场测温;砼测温时采取与外界隔离措施,测温计留置在测温孔内3-5min;当发现施工部位温度变化异常时,应及时向技术员反映情况,采取措施。 4)砼测温孔的布置:

①绘制测温平面图时,应把测温孔编号.

②当采用蓄热法养护时,测温孔设在有代表性的结构部位和温度变化较大宜冷却的部位;采用加热养护时,在离热源不同的位置分别设置。 ③现浇砼梁、板的测孔,应垂直留置,孔深1/3-1/2梁高,间隔3米,且每跨至少设置2个;圈梁孔深1/2梁高,每流水段设2-3个;现浇板每流水段不少于6个,其中板四角部位应设置测孔,板中可适当设置,测孔深1/2板厚。

④现浇砼柱,在每根柱子的柱头和柱脚各设1个测孔,且设在迎风面,测孔与柱面成30度角,孔深1/3柱断面边长。 ⑤现浇钢筋砼构造柱,每根柱均上、下各设一个测孔。

⑥大模板墙(剪力墙)、横墙每道轴线测一块模板;纵墙轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设测孔3个,按对角布置,上下测孔距模板上、下边缘300-500mm,孔深100mm。

⑦现浇钢筋砼外墙西、北两侧各测两块外墙板,东南两侧测一块。 ⑧楼梯间现浇砼休息平台及踏步板,每侧设测孔不少于3个。

5)砼养护测温记录中应进行成熟度计算,以此来确定达到受冻临界强度的理论值,计算程序参照JGJ104-97附录D。 4.6.12防水工程试验记录

(1)防水工程试水检查记录表填写时,应将防水所用材料、试水房间数及隐蔽检查结果填写清楚。 (2)有女儿墙的平屋面防水工程能做蓄水试验的宜作蓄水试验,不宜的应做淋水试验。 1)蓄水试验应在防水层施工完成验收后进行; 2)将水落口用球塞堵严密,且不影响试水; 3)蓄水深度最浅处不应小于20mm; 4)蓄水时间不少于24h;

5)观察不渗不漏为合格,并做好记录(监理确认)。 (3)淋水试验

屋面淋水试验方法及要求:高出屋面的烟(风)道、出气管、女儿墙、出入孔根部防水层上口应做淋水试验,坡屋面及没有女儿墙的平屋面应做淋水试验,时间为2h。 (4)雨季观察记录

冬季施工的工程应在来年雨季之前补做淋水、蓄水试验或做好雨季观察记录(记录包括降雨级数、次数、降雨时间、检查结果、检查日期及检查人)。

(5)对于不具备全部屋面进行蓄水和淋水试验条件的屋面防水工程,除做好雨季观察记录外,对屋面细部、节点的防水进行局部蓄水(如天沟)和淋水试验(如女儿墙、出屋面管道、烟风道防水卷材上卷部位),时间2h。

(6)厨厕间有防水要求的必须有一次、二次蓄水记录、卫生洁具安装完后做100%的二次蓄水试验,时间不少于24h,最浅位不低于20mm。

(7)地下防水工程检查记录

1)地下工程验收时,应对地下工程有无渗漏现象进行检查,并填写地下防水工程检查记录,检查内容包括裂缝、渗水部位、渗漏情况及处理意见,必须按实际情况绘制地下工程“背水内表面的结构工程展开图,”并作为地下防水工程验收必备文件。

2)检查方法及内容栏:检查人员用干手触摸砼墙面或用吸墨纸(报纸)贴附背水墙面检查墙体的湿渍面积,有无裂缝和渗水现象。

检查结果栏:经检查地下一层背水内表面的砼墙面无湿渍及渗水现象。符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002的要求,可以进行下道工序施工。

4.6.13建筑烟(风)道、垃圾道的检查记录:

检查部位按轴线记录(如一层4-7/C-F轴厨房、一层5-6/C-G卫生间),应做通(抽)风和漏风、串风试验,要100%检查并记录,合格画√,不合格画×。

4.6.14构件吊装记录:

填写构件吊装记录时应写清构件的名称、型号、安装位置,应写清具体的轴线,搁置与搭接尺寸应写明具体的尺寸,接头(点)处理应写明是喷砂或砼灌缝,固定方法应写明是焊接或高强度螺栓,标高检查应写明构件的具体安装标高。

4.6.15钢筋滚轧直螺纹接头应填写质量检查记录及加工检验记录,见下表,钢筋丝头加工以一个工作班加工的丝头为一个检验批,随机抽取10%,且不得少于10个;对每一个检验批的钢筋连接接头,于正在施工的工程结构中随机抽取15%,且不少于75个接头,检验其外观质量及拧紧力矩。

现场钢筋丝头加工质量检验记录表

工程名称 工程部位 提供单位 钢筋规格 生产班次 生产日期 抽检数量 代表数量 接头类型 检 验 结 果 序号 钢筋直径 丝头螺纹检验 环通规 环止规 有效螺纹长度 丝头外观检验 不完整螺纹 外观检查 备注 质检负责人: 检验员: 检验日期:

注1:螺纹尺寸检验应按JG163-2004中6.3.2的规定,选用专用的螺纹环规检验.

注2:相关尺寸检验合格后,在相应的格里打“√”,不合格时打“×”,并在备注栏加以标注。

滚轧直螺纹钢筋接头拧紧力矩值

钢筋直径 拧紧力矩值(N.m) 注:当不同直径的钢筋连接时,拧紧力矩值按较小直径钢筋的相应值取用。 现场钢筋接头连接质量记录表

工程名称 工程部位 提供单位 钢筋规格 生产班次 生产日期 抽检数量 代表数量 接头类型 ≤16 80 ≤18-20 160 ≤22-25 230 ≤28-32 300 ≤36-40 360 检 验 结 果 序 号 钢筋直径 拧紧力矩值检验 外露有效螺纹检验 左 右 备 注 质检负责人: 检验员: 检验日期: 注1:拧紧力矩值检验应按上表的规定进行检验。

注2:外露有效螺纹检验按JG163-2004中6.3.3的规定检验。

注3:相关尺寸检验合格后,在相应的格里打“√”,不合格时打“×”,并在备注栏加以标注。 4.6.16带肋钢筋套筒挤压连接接头应填写施工现场挤压接头外观检查记录,见下表。

施工现场挤压接头外观检查记录

工程名称 验收批号 楼层号 验收批数量 构件类型 抽查数量 连接钢筋直径(㎜) 套筒外径(或长度)(㎜) 外观检查内容 压痕处套筒外径(或挤压规定挤压道次 不合格 接头弯折≤4度 合格 不合格 套筒无肉眼可见裂缝 合格 不合格 后套筒长度) 合不合合格 格 格 外1 观2 检3 查4 不5 合6 格7 接8 头9 及10 编号 11 12 评定结论 备注: 1.接头外观检查抽检数量应不少于验收批接头数量的10%。 2.外观检查内容共四项,其中压痕处套筒外径(或挤压后套筒长度),挤压道次,二项的合格标准由产品供应单位根据型式检验结果提供,接头弯折≤4度为合格,套筒表面有无裂缝以无肉眼可见裂缝为合格。 3.仅要求对外观检查不合格接头作记录,四项外观检查内容中,任一项不合格即为不合格,记录时可在合格不合格栏中打√。 4.外观检查不合格接头数超过抽检数的10%时,该验收批外观质量评为不合格。 检查人: 负责人: 日期: 4.7 C6施工试验记录

4.7.1回填土、灰土、砂和砂石

(1)回填土回填前必须要做土工击实试验,求出最大干密度和最佳含水率及最低干密度;如果设计对压实系数有要求,应按设计要求,无要求时按规范要求;GB50325-2001 5.3.2规定Ⅰ类民用建筑采用异地土作为回填土时,该回填土应进行镭-226、钍-232、钾-40的比活度检测。当内照指数(Ira)不大于1.0和外照指数(Iy)不大于1.3时,方可使用。

(2)回填土的种类为:素土、灰土(即2:8或3:7)、砂、级配砂石。土质分为:粉土、粉质粘土、粘土

(3)采用环刀法检验回填土的施工质量时,取样点应位于每层厚度的2/3深度处,取点数量,对大基坑每50-100m2不应少于一点;对基槽每10-20m不应少于一个点;每个独立柱基不应少于一点。采用贯入仪或动力触探检验回填质量时,每分层检验点的间距应小于4m。

(4)回填土试验报告应写明部位(如基槽回填或房心回填),并附有平面布点示意图,试验室如果另有要求就按试验室要求,如果没有就按一份试验报告附一份图;必须在平面图中把每一步、每一点标清。如果有两种回填土,在平面图中要分别注明,但两种回填土在平面图标注取点步数必须分两张标注,并分别注明回填宽度,在剖面图上要注明回填土的起始标高,并且要把每一步夯实后的标高标注清楚,在图的右下角画上图签,还要标注出主轴线、尺寸、指北针及图的比例。 (5)点数和步数的计算:

基槽点数 = 周长÷(10~20m)=点数

基槽步数 = (底标高-顶标高)÷夯实厚度=步数

注:采用蛙式打夯机夯填时,每步虚铺厚度≤250mm,人工夯填时≤200mm,机械夯压时≤300mm。 (6)干密度计算方法:

湿密度 = 湿土重量÷环刀体积(200㎝) 含水率 = (湿土重量-烘干后重量)÷烘干后重量 干密度 = 湿密度÷(1+含水率) 4.7.2砌筑砂浆:

砂浆配合比与原材料及抗压强度试验要相符,当原材料发生重大变化时需重新申请配合比。 (1)砌筑砂浆必试项目:砂浆稠度、分层度和抗压强度。

2

施工资料管理规定

1)顶板、梁、楼梯钢筋加工①Ⅰ级钢筋调直采用调直机调直。②梁主筋采用25直螺纹连接,现场加工直螺纹丝头。丝扣完整无断扣,并戴好保护帽,现场共加工100个,抽查20个。③梁箍筋采用ф8钢筋加工制作,箍筋弯钩135度,平直长度大于10d,即ф8大于80mm,箍筋内净尺寸符合设计要求,现场共加工180个,抽查36个。④马登采用12钢筋加工制作成“工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
80n0y6y8mg2xzhu2kzn0175lm26knl009ys
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享