高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相柜号 HA1 别 过流反时限A 0.53 动作时间S A相 在一次施加过流整定电流 700A,保护瞬时动作可靠,时过流 间为0.5301 秒。 在一次施加速断整定电流 1300A,保护瞬时动作可靠,时速断 间为 0.04 秒。 5 10 0.504 15 0.043 20 0.034 25 0.031 30 0.032 35 0.033 40 0.029 过流反时5 限A 0.5B相 动作时间S 2 5 5 6 1 3 9 0.500.040.040.030.030.020.03 10 15 20 25 30 35 40 在一次施加过流整定电流 700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 过流 0.5581 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间速断 为 0.04 秒。 过流反时限A 5 10 15 20 25 30 35 40 动作时间S 0.53 C相 过流 0.496 0.050 0.049 0.046 0.032 0.028 0.029 在一次施加过流整定电700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 0.5591 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时速断 间为0.05秒。 结论: 试验人: 审核人: 试验日期: 2012 年 6 月 11 日 高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相柜号 别 过流反时限A 5 0.5110 0.508 15 0.040.04 动作时间S 2 A相 在一次施加过流整定电流 700A,保护瞬时动作可靠,时过流 间为0.5091 秒。 在一次施加速断整定电流 1300A,保护瞬时动作可靠,时速断 间为 0.06 秒。 HA2 20 25 30 35 0.0340 0.0318 0.02 0.03 1 7 过流反时5 限A 0.5动作时间S 04 B相 在一次施加过流整定电流 700 A,保护瞬时动作可靠,时间为 过流 0.5041 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时间速断 为 0.05 秒。 10 0.508 15 0.0420 25 0.0430 0.032 35 0.032 40 0.034 0.05 9 6 C相 过流反时5 10 15 20 25 30 35 40 限A 0.511 0.508 0.053 0.047 0.038 动作时间S 在一次施加过流整定电700 A,保护瞬时动作可靠,时间过流 为 0.5331 秒。 在一次施加速断整定电流 1300 A,保护瞬时动作可靠,时速断 间为0.05秒。 0.04 0.034 0.031 结论: 试验人: 审核人: 试验日期: 2012 年 6 月 11 日 高压柜整组试验报告 工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程 相柜号 别 5 10 15 20 25 30 35 40 HA3 A过流反时相 限A 0.510.508 0.052 0.049 0.048 0.043 0.034 0.034 动作时间S 4 在一次施加过流整定电流 600A,保护瞬时动作可靠,时过流 间为0.54 秒。 在一次施加速断整定电流 1000A,保护瞬时动作可靠,时速断 间为 0.05 秒。 过流反时5 限A 0.5动作时间S 18 B相 在一次施加过流整定电流 600 A,保护瞬时动作可靠,时间为 过流 0.51秒。 在一次施加速断整定电流 1000 A,保护瞬时动作可靠,时间速断 为 0.05 秒。 过流反时C相 限A 10 0.513 15 0.052 20 0.043 25 0.042 30 0.034 35 0.044 40 0.035 5 10 15 20 25 30 35 40 动作时间S 0.517 0.515 0.051 0.049 0.045 0.035 0.035 0.038

马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程高压柜整组试验报告

高压柜整组试验报告工程名称:马钢罗河铁矿主井提升系统安装工程相柜号HA1别过流反时限A0.53动作时间SA相在一次施加过流整定电流700A,保护瞬时动作可靠,时过流间为0.5301秒。在一次施加速断整定电流1300A,保护瞬时动作可靠,时速断间为0.04秒。5100.504150.04
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
80md04o0fl2mdyx423a46cyp27lz4y01brs
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享