钢筋工程专项方案 1 钢筋工程概况
本工程钢筋主要采用HPB235、HRB335和HRB400,钢筋直径6~32mm。钢筋搭接、锚固、保护层厚度、构造要求根据图纸和规范、图集要求。
2 钢筋工程施工重、难点分析
1) 本工程基础钢筋量大,墙柱插筋多,地上构件变截面多,施工中需着重控制变标高处、变截面处底板、基础梁、柱等钢筋的锚固,纵横基础梁有效高度h0的控制,以及保证墙、柱、楼梯插筋位置的准确。
2) 本工程结构抗震等级高,施工中需确保钢筋锚固、搭接长度、接头位置、箍筋弯钩长度及弯折角度符合规范要求。
3) 本工程混凝土结构有框架结构、剪力墙结构,且构件尺寸较大,尤其是地下结构框架梁柱节点处、框支结构墙柱节点处、梁板与剪力墙暗柱及连梁节点处纵横钢筋汇集在一起非常密集,如何保证节点处钢筋间距、位置到位使之充分发挥受力性能是本工程钢筋工程施工中的一个重难点。
4) 本工程大直径钢筋采用机械连接,钢筋直径≥20mm的接头拟采用
等强直螺纹接头,接头连接量大,因此钢筋端部的套丝及机械连接质量应作为本工程钢筋加工的一个重点,并做好机械连接接头的取样、送检工作。
5) 本工程钢筋有HPB235、HRB335和HRB400三种,且钢筋直径从6mm到32mm多种,做好现场的分类加工制作、安装也是一项繁重的工作。
6) 本工程主楼筏板基础底板厚度较大,板顶钢筋横纵多排设置,且又存在竖向和水平钢筋网,在核心筒剪力墙四周还设置有基础底板箍筋,钢筋十分密集。因此,施工时如何采用可靠型钢支撑架支撑底板顶部钢筋及合理地施工工序将是保证底板钢筋施工质量的重点。 3 钢筋工程施工安排和准备
2) 施工准备 (1) 技术准备
施工前认真查阅图纸。主要注意梁柱节点、劲性混凝土柱、基础底板钢筋排布以及异形部位钢筋直径变化。
根据结构图纸进行钢筋翻样,提出加工配料单。配料单中的钢筋形状、规格、下料长度、弯折位置、弯折角度、弯钩形式、接头位置等均应表示清楚。
根据施工图纸和配料单估算分层、分段的钢筋工程量,提出钢筋原材的进场计划,并套用劳动定额计算出用工数。
施工前,专业工长必须对外包队施工人员进行书面交底,明确交待施工人员流水段划分、钢筋连接、钢筋绑扎、钢筋定位和钢筋保护层等钢筋各项施工方法。
钢筋进场时,要严格按照炉号和每批不超过60t,提供出厂质量证明,进场后及时进行钢筋复试工作,复试合格后,方可进行配料、绑扎使用。
所有的钢筋工和电焊工都必须经过培训,尤其是电焊工,需持证上岗。 (2) 劳动力准备
根据结构施工流水段划分及施工总进度的要求,合理组织钢筋作业队。钢筋队分为四个组,即:钢筋加工组、墙柱竖向钢筋绑扎组、梁板水平钢筋绑扎组、钢筋连接组。其中钢筋加工组的工作范围包括钢筋的下料和钢筋的加工(包括钢筋连接的接头加工);钢筋连接组的工作范围包括钢筋的焊接和钢筋机械连接。
(3) 材料准备
根据总体施工进度计划安排,编制详尽的材料采购计划,由公司按计划采购供应。为保证所承建工程质量最终达到质量目标和业主要求,公司对工程所使用材料、半成品、机械设备等实行全过程的管理和控制
。从送样报批、签订合同、物资采购、供应至现场到最终在工程上使用的各个环节,均实行质量把关、责任落实到人。
本工程要求采用的钢材均选用国家大型钢厂作为供货渠道,严格执行ISO9000质量标准和相关程序文件,同时钢筋进场时必须带有相应的原材证明、复试报告和出厂合格证。
(4) 场地准备
合理布置现场,钢筋考虑在场内加工,加工及堆放布置详见本工程《各阶段施工现场平面布置图》。根据现场实际使用量,提前制订月材料计划、周材料计划,组织钢筋原材、半成品分批进场。 4 钢筋工程主要施工方法及措施 1) 钢筋原材质量控制及管理 (1)
进场钢筋的检验
进场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701-92)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91)的规定;进场热轧带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998)的规定。
进场钢筋须具有出厂合格证明或试验报告单,钢筋表面或每捆(盘)钢筋均须有标志。钢筋进入加工或施工现场时须按炉罐(批)号及直
径分批检验;检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样做力学性能试验,合格的钢筋方能使用。在钢筋的加工过程中如发现钢筋脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常时,须立即停止使用,并须进行化学成分分析,确认合格后才能继续使用。
① 钢筋外观检查
钢筋表面不得有裂纹、折叠、结疤、耳子及夹渣。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面,但其深度或高度(从实际尺寸算起)不得大于0.2mm。带肋钢筋表面凸块不得超过横肋高度。钢筋表面其它缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。冷拉钢筋不得有裂纹和局部缩颈。
② 力学性能检查
钢筋取样流程见图1.4.1-2所示。
屈服点бS值抗拉强度бb值伸长率δ值冷弯性能检验值从每批钢筋中任取两根钢筋,每根取两个试样,分别进行屈服点бS、抗拉强度бb、伸长率δ及冷弯性能检验以重量不大于60吨、每炉罐号含碳量之差不得大于0.02%、含锰量之差不大于0.15%的同一牌号、同冶炼方法、同浇注方法的不同炉号罐号组成混合批
检测项全部合格,则投入使用如有一项试验不符合要求,则再选取双倍数量的试样重作试验