1.1文件依据 ............................................................. 1 1.2规范依据 ............................................................. 1 1.3其他通用及专业规范、标准表 ........................................... 1 2、工程概况 ................................................................. 1 3、钢结构施工危险源分析 ..................................................... 2
3.1钢结构吊装作业危险源分析 ............................................. 2 3.2钢结构安装作业危险源分析 ............................................. 3 3.3压型钢板铺设作业危险源分析 ........................................... 3 4、施工安全专项措施 ......................................................... 3
4.1钢结构安全生产保证体系 ............................................... 3 4.2安全技术措施及详细说明 ............................................... 5 4.3施工现场安全防护措施 ................................................. 6
1、编制依据
1.1文件依据
表1-1-1 文件依据 序号 文件依据 1 2 3 4 金茂天津河东一热电项目一期(幼儿园)各专业设计图纸、图纸会审纪要文件 金茂天津河东一热电项目一期(幼儿园)施工合同及工程量清单 金茂天津河东一热电项目一期(幼儿园)项目施工现场实际情况 我公司承担类似工程的建设经验 1.2规范依据
(1)中华人民共和国、行业和天津市政府颁发的、现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准。
(2)中华人民共和国、行业和天津市政府颁发的有关法律、法规及规定。 (3) OSHMS18001职业安全健康管理标准。 1.3其他通用及专业规范、标准表
表1-3-1 其他通用及专业规范、标准 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
标准名称 《施工现场临时用电安全技术规范》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 《建筑施工安全技术统一规范》 《建筑设计防火规范》 《建筑灭火器配置设计规范》 《建筑安装工人安全技术操作规程》 《HSE管理制度汇编》 标准编号 JGJ46-2014 JGJ80-2016 JGJ276-2012 GB50870-2013 GB50016-2014 GB50140-2010 2、工程概况
表2-1-1 工程基本概况 名 称 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 总包单位 建筑面积 建筑规模 内 容 金茂天津河东一热电项目一期(幼儿园) 天津津辉置业有限公司 上海天华建筑设计有限公司 北京中城建建设监理有限公司 中建二局第三建筑工程有限公司 总建筑面积为3200平方米。 总建筑面积2639.60 m2,占地面积1229.84m2,无地下建筑 本工程安装质量执行中国现行GB50205—2001《钢结构工程施工质质量标准 量验收规范》以及相关的国内现行的钢结构安装规程、检验标准规定要求进行验收。 工程位置:本位于天津市河东区,地块东侧为建筑群、沿街商业、居民小区、在建地铁施工等。项目地理位置东至六纬路,南至十五经路,西至海河东路, 工程概况 建筑类别:公建 结构类型:钢结构 合理使用年限:50年 工程内容:图纸范围内的钢结构主构件、次构件生产、制作、运输、安装,安装为钢结构现场安装。 3、钢结构施工危险源分析
3.1钢结构吊装作业危险源分析
(1)吊装时未设置警戒区域和有效的警戒维护,有人员在吊装区活动或穿越时被构件砸伤或碰伤;
(2)起吊钢丝绳安全系数过低、钢丝绳本身质量问题以及钢丝绳缺乏保养而导致钢丝绳磨损、锈蚀、变形、疲劳、断丝、绳芯暴露,在起吊过程中断裂导致构件坠落伤人。
(3)大风和极端天气(如6级及以上大风、极冷、酷热天气)为赶进度而冒险作业导致事故发生。
3.2钢结构安装作业危险源分析
(1)钢柱吊装时未考虑钢丝绳从吊环处取下的安全性。 (2)钢梁安装时未考虑施工人员操作空间及安全性。
(3)钢柱就位未进行校正时临时固定不牢固,导致钢柱倾覆伤人,造成物体打击事故。
(4)施工人员采用原始的攀爬方式上下钢柱,攀爬过程中由于疲劳或失手从高处坠落。
(5)钢柱与钢梁连接安装时人员无可靠施工平台,人员悬空作业,钢梁上未设置生命保险索,工人直接在钢梁上行走,有高处坠落危险。
(6)安装使用的工具无安全保护绳,可能导致工具坠落伤人。 3.3压型钢板铺设作业危险源分析
(1)压型钢板的铺设顺序一般为散板、调整、铆固。压型钢板吊放到屋面时,未进行固定或压型钢板散板与铆固不同步。这两种情况在突遇大风时压型钢板会随风散落坠落伤人或发生溜板现象。严重的甚至会把施工人员拍打从高处坠落。
(2)压型彩钢板未均匀堆放在屋面上,导致屋面超载,引起钢构整体变形。严重的会引起钢结构局部坍塌。
4、施工安全专项措施
4.1钢结构安全生产保证体系
安全生产保证体系 普及教育 思想保证 组织保证 检查保证 经济保证 专业教育 特殊工种教育 定期检查 项目部每月一次检查 施工队每周一次检查 工班每天一次检查 班组每工序检查 不定期检查 强化安全意识,增强预防能力 对安全隐患逐一落实解决 安全领导小组 专职安全员 安保部门 项目部安全领导小组 按照规定提取技术措施经费 逐级签订安全施工责任书 其它经济奖惩 班组长 义务安全员 开展安全活动 经济兑现 安全生产 图4-1-1 钢结构安全生产保证体系图