五、管沟、桥台台背回填:
1)、管沟回填:按底部、两侧、管顶部分进行回填压实度检测,每个部位、按土填料每层300mm厚,砾质土每层500 mm厚,1000㎡做1个点,不足1000㎡按1000㎡计;
2)、桥台台背回填:按土填料每层300mm厚,砾质土每层500 mm厚,1000㎡做1个点,不足1000㎡按1000㎡计。 六、原土检测:
对用于路基的粘土,使用前必须进行天然含水、界限含水、击实试验检测,使用中按5000㎡取一次检测,不足5000㎡按5000㎡计。 七、沥青及沥青混合料:
1、沥青:按同厂家、同品种、同批号,同批号连续进场的沥青(石油沥青100吨为1批、改性沥青每50吨为1批)每批次抽检1次;
2、沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等,应按不同产品抽样方案确定。
3、热拌沥青混合料:热拌改性沥青混合料、SMA混合料,查出厂合格证、检验报告,并在进场时复查拌合温度,出厂温度应符合规范要求。
八、预应力混凝土用钢绞线、锚座、锚夹片、锚垫板、连接器、橡胶支座: 1、预应力混凝土用钢绞线:同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格60吨抽检1次;取样为1m长的3根为1组;
2、锚座、锚夹片、锚垫板、连接器:同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格取总数量的5%进行试验。
3、橡胶支座:同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格200块取1组进行试验。
九、防水卷材、止水带(条)防水板:
1、防水卷材、防水板:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过10000m2取不少于1.5 m2进行试验。
2、止水带(条):同一生产厂家、同一品种、同一批号、同一规格1000m取1m进行试验。
3、埋地排水用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管:同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过300t。如生产30天尚不足300t,则以30天产量为一批。
4、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管:产品以批为单位进行验收,同一配方、同一生产工艺、同设备稳定连续生产的一定数量的产品为一批,每批数量不超过10000m。
5、埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管材:同一批原料,同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,管材内径≤500mm时,每批数量不超过60t,如生产数量少,生产期7天尚不足60t,则以7天生产量为一批;管材内径>500mm时,每批数量不超过300t,如生产数量少,生产期30天尚不知300t,则以30天产量为一批。 6、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材:同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过60t,如生产7d尚不足60t,则以7d产量为一个交付检验批。
7、土工合成材料、短纤针刺非织造土工布:工厂内部检验以同一班次生产的同一规格的产品为一批,批量较小时可累计100卷为一批,但一周产量仍不满100卷时,则以一周内产量为一批;交付验收的产品应以同一品种、同一规格、同一工艺的一个交货批划分检验批。
8、土工合成材料、非织造布复合土工膜:按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。(1)一批的卷数≤50时,批样的数量最少卷数为2卷。(2)一批的卷数≥51时,批样的最少卷数为3卷。
9、土工合成材料、长丝纺粘针刺非织造土工布:按交货批号的同一品种、同一规格的产品作为检验批。(1)一批的卷数≤50时,批样的数量最少卷数为2卷。(2)
一批的卷数≥51时,批样的最少卷数为3卷。
10、土工合成材料、塑料土工格栅:同一原料、同一配方和相同工艺情况下生产同一规格塑料土工格栅为一批,每批数量不得超过500卷,生产7d尚不知500卷则以7t产量为一批。(1)在该批样产品中随机抽取3卷,进行宽度和外观检查。在上述检查合格的样品中任取一卷,去掉外层长度500mm后,截取全幅宽产品1m作为力学性能检验样品;截取全幅产品5m作为定型检验样品。
11、玻璃纤维土工格栅:同一规格品种、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的单位产品为一检查批。
12、土工合成材料、塑料土工网:同一原料、同一类别、同一规格的塑料土工网为一批,每批数量不得超过500卷(含500卷)。
(1)、CE121:剪取1m长样品一块,在样品的不同部位,沿网的纵横向剪取长180mm,宽50mm试样各5个。
(2)、CE131:剪取1m长样品一块,在不同部位剪取纵向试样5个。 (3)、CE151:剪取1m长样品一块,在样品的两个方向和不同部位剪取180mm筋条5个。
(4)、DN1:剪取1m长样品一块,在样品的不同部位,沿网的纵横向剪取长180mm,宽50mm试样各5个。
(5)、HF10:剪取1m长样品一块,在样品的两个方向和不同部位剪取180mm筋条5个。
十、边坡锚杆(土钉)现场检测:
根据边坡的等级按1%~3%抽取,每组3根,不足3根按3根1组计。 十一、主体检测抽样办法
(一)钢筋保护层检测抽样原则:
1. 钢筋保护层检测结构部位,应由监理、建设施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。
2. 对梁、板类构件应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构
件时,抽取的构件中悬挑梁、板类所占比例不宜少于50%。
3. 检测楼板厚度时,每块板检测3处。在非重要位置钻取直径10mm左右的3个孔。检测板钢筋保护层厚度时,沿墙(梁)边磨平3处,每处长1—1.5m。 4. 板厚:每检测楼层3-5个,小高层、高层不少于5个。
5. 结构砼密实性:根据结构的重要性,在高层或重要建筑结构中抽取2—5个重要构件(梁、柱);结构实体检测应在结构母体上抽取有代表性的样品。 6. 钢筋配置(位置及保护层):
① 框架梁:当构件有悬挑梁,每检测楼层随机3-5个构件,高层不少于50个; ② 现浇板:每检测楼层随机抽取该楼层最大开间现浇板3-5个,小高层、高层抽取不少于5个。
7. 当遇到下列情况之一时,应选取不少于30%的已测钢筋且不应小于6处(试剂检
测量不到6处时全选)采用钻孔、剃凿等方法验证: ① 认为相邻钢筋对检测结果有影响时; ② 钢筋工程直径未知或有异议;
③ 钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差; ④ 钢筋以及混凝土材质与校准时间有显著差异。 (二)结构工程抽样规定:
1、在相同的生产工艺条件下,强度等级相同原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类构件作为一个批量,抽检数量原则上采用随机抽样法,按同批构件总数的2%—5%;且不少于5个构件。对于主体结构中的各混凝土强度等级均应抽样检测。抽样比例: (1) 多层砖混结构
1)、承重墙砌筑砂浆强度: a、底层、顶层每层抽取2道墙体; b、标准层随机抽取3-5道墙。
2)、现浇板钢筋配置及厚度:随机抽取3个楼层,每层选取该楼层最大开间的现浇板不少于2块。
3)、结构砼强度:随机抽取3个楼层,每层选取该楼层柱、梁不少于2个。 (2)多层、小高层、高层(砼框架、框剪)结构实体检测以单位工程为检测单元,先从每栋楼中随机抽取检测楼层(检测楼层实施每三或四层抽取一层,高层可每四到五层抽取一层)在对抽取检测楼层布置检测构件。
① 承重结构砼强度:
a、框架柱:针对检测楼层,每层随机抽取3-5个;高层或柱较多的结构抽取构
件总数不少于5个;
b、框架梁:针对检测楼层,每层随机抽取
3-5个;高层或梁较多的抽取
总数不少于5个;若该楼层中,梁、柱砼强度等级相同,可合并一起抽样。