北京安普瑞生电气技术有限公司 APRS /SC-04-2009 关键(装配)过程作业指导书 编 制: 审 核: 批 准:

日 期: 2009年12月15日 关键,装配,过程作业指导书 关键(装配)过程作业指导书 1 目的

指导电气设备机箱、机柜及低压成套开关设备产品生产过程的装配和调试关键过程,确保关键过程处于受控状态,保证产品质量。

2 适用范围

本作业指导书适用于工厂电气设备机箱、机柜和低压成套开关设备装配、调试关键

过程。 3 职责

3.1 关键过程操作者严格执行本作业规定。

3.2 质检员对关键过程进行监视,按规定的检验点进行检验,填写关键过程监视和测量记录。

4 作业指导 4.1 装配前的准备

1) 操作人员在装配前,熟悉装配图纸、技术要求和本作业指导书,检查元器件型号、规格;

2) 按装配图纸核对所用元器件名称、型号、规格数量等与图纸是否相符,发现问题及时

纠正,检查元器件有无损坏,发现问题及时更换;

3) 检查所使用元器件的出厂合格证,如是3C产品或生产许可证产品,应有3C产品工厂编号或生产许可证编号。

4.2 组装原则

1) 元器件组装要保证所装元件操作方便,操作时不受到空间的妨碍,没有触及带电体的可能。

2) 维修容易,能够较方便地更换元器件及维修装置的其它部位。 3) 保证电器元件的飞弧距离满足其产品说明书的要求,保证电气间隙和爬电距离满足规定。

4) 保证一、二次线的制作、安装距离。 5) 同一合同相同产品的组装应一致。

6) 元件或附件安装在相应的支架或安装板上,再将支架或安装板装在箱体上,或直接安装在箱体上。准确测量、调整安装位置后将其紧固,调整时不得重击零部件和电器元件。所装的低压元件不得有机械损伤,应保证紧固牢靠,但不能使其变形。 7) 一次线的接线牢度要求:在一定力下,接线不从端子(也称接线鼻子)中滑出。 8)母线的外观检查、接线可靠性检查、搭接面的检查按下表、母线之间的孔与孔同心检查。

母线搭接处接触面用塞尺(0.05×10mm)检查接头处空隙 母线宽度(mm) 0.05×10mm塞尺插入深度(mm) 50mm及以上 ,4 60mm及以上 ,5

9)组装时要充分考虑接地连续性,箱体内任意两个金属部件通过螺栓连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈,并注意将接地垫圈齿面接触零部件表面,以划破绝缘层。

10)当安装元件绝缘距离等不够时,可将元件安装在绝缘板上。

关键,装配,过程作业指导书 11)安装一些因震动易损坏的元件时,应在元件和安装板之间加装橡胶垫减震。 12)组装后将元件上拆下的紧固件、保险芯、开关盖、把手、灭弧罩等全部安装好。 13)对于有操作手柄的元件应将其调整到位,不得有卡阻现象。 14)导线不应承受影响其寿命的应力

) 在导线长度明显不符要求时,不得强行安装接线; a b) 导线在同一位置折弯2,3次以上时不得安装接线;

c) 导线在外力作用下变形后,截面积发生变化后不得安装接线。 15)电气辅件的装配

电器附近件,如:接线端子、接线板等装配位置,应按装配图或参照配线图确定后装配。

16)电控设备装配:

a)电控设备装配,有装配图的,按装配图装配;

b)无装配图,装配电器元辅件,操作者要考虑走线的维护方便; 17)元器件的装配:元器件的装配由操作者根据以下原则确定;

a)保证元器件功能正常,不致由于相互作用,例如:发热、电弧、振动、能量场等,受到损害或误动作。

b)组装前必须擦净元器件上的尘土及油污。

18)面板或底板(条架)的装配:在面板或底板上装配元器件、应在附近明显位置贴符号版。

电气设备装配作业指导书