煤矿机电设备防爆性能标准治理暂行规定
(煤矿通用版)
机电治理专业知识
2024年4月
煤矿机电设备防爆性能治理暂行规定
1、防爆外壳:
防爆外壳应清洁、完整无损,并有清楚的防爆标志。有以下情形之一者即为失爆: (1)外壳有裂纹、开焊、严峻变形的为失爆;
注:严峻变形指变形长度超过50毫米,同时凸凹深度超过5毫米。
(2)利用未经部指定查验单位发证的工厂所生产的防爆部件(指受压传爆关键件)为失爆; (3)防爆壳内外有锈皮脱落为失爆;
(4)闭锁装置不全、变形损坏起不到机械闭锁作用为失爆;
(5)隔爆室(腔)的观看窗(孔)的透明板松动、破裂或利用一般玻璃为失爆; (6)(隔爆设备隔爆腔之间严禁直接贯通)去掉防爆电机接线盒内隔爆绝缘座为失爆; (7)改变绝缘外壳原设计安装形状,造成电气间隙或爬电距离不符合规定的为失爆。
2、防爆接合面
防爆接合面应维持光洁、完整,须有防锈方法,如电镀、磷化、涂防锈油等。 (1)隔爆接合面结构参数要符合下述规定,不然为失爆。 Ⅰ 平面、圆筒隔爆结构 A.电气设备
静止部份隔爆接合面、操纵杆与杆孔隔爆接合面和隔爆绝缘套管隔爆接合面的最大间隙或直径差W和隔爆接合面的最小有效L,螺栓通孔边缘至隔爆接合面边缘的最小有效L1,转轴与轴孔隔爆接合面最大直径差W和最小有效长度L,须别离符合下表一的规定,但快动门或盖的隔爆接合面的最小有效L不小于毫米。 表一
接合面形式 L(毫米) L1(毫米) W(毫米) 外壳容积(V)升 V≤ <V
平面、止口或圆筒结构
— —
带有转动轴承的圆筒结构 — — — — —
B.操纵杆
操纵杆直径d与防爆接合面长度L之间要符合下表二的规定。 表二
操纵杆直径d(毫米) 防爆接合面长度L(毫米) d≤ <d≤ <d L≥ L≥d L≥
C.防爆接合面的粗糙度 防爆接合面的粗糙度不得高于▽(不低于▽5) 操纵杆的粗糙度不得高于▽(不低于▽6) Ⅱ 防爆电动机
A.电动机轴与轴孔的隔爆接合面在正常工作状态下不该产生摩擦。采纳圆筒隔爆接合面时