我们现场就是110kV母差有闭锁重合闸压板,220kV母差没有 为什么呢?
母差动作后不是启动操作箱的永跳回路吗?这样不是就闭锁重合闸了吗?为什么110kV母差还要投入闭锁压板,不投就不闭锁重合闸了吗?
1、110kV等级断路器的控制回路你看见过永跳回路,反正我是没有看到过,母差保护可以在线路断路器操作箱手跳位置接入达到闭锁线路保护重合闸功能的目的。
2、我个人觉得可能是接线上的不同。同时110kV操作回路中无永跳回路。
3、220kV母差出口一般接线路操作箱的TJR起到了闭锁重合闸的目的,110kV母差要看出口接手跳还是保护跳了。接保护跳的需要投入闭锁重合闸
4、220kV线路保护操作箱配有R接入端子,220kV母差出口一般接线路操作箱的TJR从而起到了闭锁重合闸的目的,而110kV线路保护操作箱没有配置R接入端子,因此110kV母差出口可以接入手跳回路和保护跳回路,若接入手跳回路已起到闭锁重合闸的目的,若接入保护跳回路,则需要投入闭锁重合闸回路.
5、110kV没有永跳回路,220kV有TJR和TJQ的区别
6、220kV有TJR和TJQ端子,TJR端子接入就会永跳开入闭锁重合闸。220kV的母差保护就是接入TJR端子的,所以本身不需要再专门设置放电回路。
110KV母差跳各线路设计是不一样的,凡从手跳接入的就没有专门接点开出给该线路去闭锁重合闸,凡从保护接入的就会有,不然母差保护动作重合闸会动作的。我在现场看到BP2B的是有放电回路的,母差屏上有一排各出线的重合闸闭锁压板。搭接做试验的时候除了量跳闸压板电压还要投一下重合闸闭锁压板,投上去线路保护装置重合允许灯会灭,不投没反应。
BP-2B为什么110kV母差有闭锁重合闸压板,220kV母差却没有?
我们现场就是110kV母差有闭锁重合闸压板,220kV母差没有为什么呢?母差动作后不是启动操作箱的永跳回路吗?这样不是就闭锁重合闸了吗?为什么110kV母差还要投入闭锁压板,不投就不闭锁重合闸了吗?1、110kV等级断路器的控制回路你看见过永跳回路,反正我是没有看到过,母差保护可以在线路断路器操作箱手跳位置接入达到闭锁线路保护重合闸功能的目的。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式