目 录
..
一、编制依据.................................................................1 二、工程概况.................................................................1 三、工程目标.................................................................1 四、施工准备.................................................................2
五、现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案......................................2 六、现浇框架结构钢筋钢筋偏位及产生原因......................................3 七、现浇框架结构钢筋钢筋偏位预防措施........................................3 八、安全管理措施.............................................................4 九、附图 1~4................................................................5
年产150万套汽车智能刹车系统项目
..
柱钢筋偏位处理方案
钢筋偏位处理方案
一、编制依据
XX建工工程
序号 1
集团XX
依 据 名称 编
GB50367-2006 GB50204(2011 版) 号 备注
混凝土结构加固设计规X 混凝土结构工程施工质量验收规X
2
..
3 混凝土结构工程施工规X
GB50666-2011
4
混凝土结构施工图平面整体标示方法 制图规则和构造详图
03G101-1 5 《建筑施工安全检查标准》
JGJ59 – 2011 6
国务院令第 393 号
《建设工程安全生产管理条例》
二、工程概况
年产150万套汽车智能刹车系统项目工程,采用桩承台基础;上部结构为框架结构。
本工程采用钢筋级别有一级钢、二级钢、三级钢,规格主要有直径 6、8、10、12、14、
16
、18、20、22、25。 三、 工程目标
1、进度目标:垫层浇筑完毕后即可开展基础及主体结构施工。
2、质量目标:一次性验收合格。确保工程质量符合 GB50300-2001《建筑工 程施工质量验收统一标准》合格要求。
四、施工准备
(一)、技术准备
1、施工方案报审;2、施工技术交底;
(二)、现场准备
1
..
每层混凝土浇筑完毕,完成墙柱定位弹线,复核工作后。 (三)、劳动力配置计划
偏位校正配备工人:钢筋工 2 人、砼工 1 人,杂工 1 人。 (四)、物资配置计划
准备好钢筋校正扳手,加固钢筋,电焊机,电箱。
五、现浇结构(柱、墙)钢筋偏位处理方案
1、钢筋偏位(柱≤5mm,墙≤3mm):在规X允许X围内不进行处理。
2、钢筋偏位在(柱>5mm≤25mm;墙>3 mm≤15mm),X围内,且不超出保护层 厚度时 :
按国标图集 03G101-1 柱、墙钢筋在楼面变截面时钢筋弯曲做法,直接按照 1: 6 的比例在结构面调整钢筋,见图 1。
3、钢筋偏位(柱>25mm≤50mm;墙>15mm≤30mm)向内偏:
如果钢筋位移在 25mm 到 50mm 之间且向内偏,可直接在楼面上按 1:6 比例调整钢筋,保证模板支设,同时采取钢筋根部绑扎和点焊钢筋的方法进行加固,加 筋的直径为 14,加筋需要与打弯的钢筋绑扎搭接在一起。见图 2。 4、钢筋偏位(柱>25mm;墙>15mm)向外偏超过保护层:
如果钢筋偏位(柱>25mm;墙>15mm),向外偏超过保护层厚度,结构截面不 能局部加大处理时可将偏位钢筋打弯锚固,割除长出部分原钢筋,再另植相同钢 筋的方法处理,见图 3。
5、钢筋偏位(柱>50mm;墙>30mm)向内偏时:
如果钢筋偏位 柱>50mm;墙>30mm 以上向内偏,保留偏位原钢筋,另在设 计位置用植筋的方法处理,见图 4。植筋锚固长度可与现浇砼钢筋锚固设计长度相 同或按结构加固设计规X GB50367-2006,植筋技术部分计算植筋深度设计值 ld( 、
);当植筋深度为按构造配置时最小锚固长
度
符 合 受 压 钢 筋 锚 固
; 受 拉 钢 筋 锚 固
的规定。规格同原钢筋。所植钢筋需要与打弯的钢筋或焊接
2
..
绑扎搭接在一起。植筋所用锚固胶的锚固性能通过专门的试验确定,或获准使用 的植筋锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂(填料)外,现场施工中不 宜随意增添掺料。植筋时先把混凝土表面清理干净,用比所植钢筋直径略大的加 长钻头钻孔时在钻头上做好钻孔深度标志,然后用电吹风机的吹风管深入钻孔吹 干净灰尘,植筋胶置入锚孔后,在固化完成前,应在固化期间禁止扰动。植筋完 毕应静置养护,养护的条件和时间应按产品使用说明书的规定执行;养护到期的 应进行拉拔试验。
六、现浇框架结构钢筋钢筋偏位及产生原因
1、柱纵向受力钢筋发生水平或扭转偏位,主要为基础伸出地面处、上下层柱 楼板处、角柱、边柱。偏位原因:柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松。
2、梁、板、墙、构造柱等钢筋偏移,主要原因为钢筋绑扎不牢固、操作不规 X、人为踩踏、来回泵管的拖拉等。
七、现浇框架结构钢筋钢筋偏位预防措施
1、熟悉图纸,按图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。
2、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线,并进行复核。 3、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如 不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋。
4、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。 5、成品保护及施工注意事项
○
1 柱子钢筋绑扎后,不准踩踏。
○
2 楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土
时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。
○
3 安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。 ○
4 浇筑混凝土前检查钢筋位置是否正确,振捣混凝土时防止碰动钢筋,浇完
混凝土后立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。
3
..
○
5 绑竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑 3 个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣
。并采取加斜撑等措施固定钢筋,防止柱、墙钢筋骨架不垂直。
○
6 绑板的钢筋时用尺杆划线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直,位置
不准。
允许偏差项目,见下表:
现浇框架钢筋绑扎允许偏差
项 次
项
目
允许偏 差 (mm) 检
验
方
法
1 网的长度、宽度 ±10 尺量检查 2 网眼尺寸 ±20 尺量连续三档,
取其最大值
3 骨架的宽度、高度 ±5 尺量检查 4 骨架的长度 ±10 尺量检查 5 间距 ±10 尺量检查 6 排距
±5 尺量检查 7 绑扎箍筋、构造筋间距 ±20 尺量连续三档, 取其最大值
8 钢筋弯起点位移 20 尺量检查 9 中心线位移 2 尺量检查 10 水平高差 +3、 -0
尺量检查 11 梁、柱 ±5 尺量检查 12
墙板
±3
尺量检查
八、 安全管理措施
1、 进入施工现场必须遵守安全生产六大纪律及工程操作规程的规定,健全安全制 度,加强对每个职工的安全教育,特殊工种持证上岗。 2、 钢筋扳拉校正时注意用力均匀且当。
3、 临边操作注意身体重心,当心失稳造成伤害。
4
..
九、 附图 1~4
XX拓普项目部
2017 年 3月 18 日
5