第2章 MPI 通讯
2.1 MPI概述
MPI(Multipoint Interface)通讯是当通讯速率要求不高,通讯数据量不大时,可以采用的一种简单经济的通讯方式。MPI通讯可使用PLC S7-200/300/400、操作面板TP/OP及上位机MPI/PROFIBUS通讯卡,如CP5512/ CP5611/CP5613等进行数据交换。MPI的通讯速率为19.2Kbit/s~12Mbit/s, 通常缺省设置为187.5Kbit/s,只有能够设置为PROFIBUS接口的MPI接口才支持12Mbit/s的通讯速率。MPI网络最多可以连接32个节点,最大通讯距离为50m,但是可以通过中继器来扩展长度。
2.2 MPI网络
2.2.1 MPI网络结构
西门子PLC S7-200/300/400 CPU 上的RS485接口不仅是编程接口,同时也是一个MPI的通讯接口,在没有额外硬件投资的状况下,可以实现PG/OP、全局数据通讯以及少量数据交换的S7通讯等通讯功能 .其网络上的节点通常包括S7 PLC、TP/OP、PG/PC、智能型ET200S以及RS485中继器等网络元器件,其网络结构可配置为如下图2-1所示。
图2-1 MPI网络结构
1. 通过中继器来扩展MPI网络长度。
MPI最大通讯距离为50m,也可以使用RS485中继器进行扩展,扩展的方式有两种。
第一种,两个站点之间没有其它站,如图2-2所示。
MPI通讯 9 图 2-2 通过RS485中继器扩展MPI网络
S7站到中继器距离最大为50m,两个中继器之间的距离最大为1000m,最多可以连接10个中继器,所以两个站之间的最大距离为9100m。
第二种,如果在两个中继器中间也有MPI站,那么每个中继器只能扩展50m。
MPI接口为RS485接口,需要使用PROFIBUS总线连接器(并带有终端电阻)和PROFIBUS电缆(见图2-3),如果使用其它电缆和接头,则不能保证通讯质量和距离。在MPI网络上最多可以有32个站,但当使用中继器来扩展网络时,中继器也占节点数。
图2-3 标准的PROFIBUS电缆和总线连接器
连接方法见图2-4所示。
10 西门子工业网络通讯指南
图2-4 将PROFIBUS电缆与连接器相连
2.3 设置MPI接口
2.3.1设置MPI参数
可分为两部分:PLC侧和PC侧MPI口的参数设置。
1. PLC侧参数设置
在硬件组态时可通过点击图2-5中的”Properties” 按钮来设置CPU的MPI属性,包括地址及通讯速率, 具体操作见图2-5所示。
MPI通讯 11
图2-5 MPI网络参数设置
建议:在通常应用中不要改变MPI通讯速率。请注意在整个MPI网络中通讯速率必须保持一致,且MPI站地址不能冲突。
2. PC侧参数设置
在PC侧同样也要设置MPI参数,在“控制面板”?“Set PG/PC Interface”中选择所用的编程卡,访问点选择“S7_ONLINE”,例如用PC Adapter 作为编程卡如下图2-6所示。
12 西门子工业网络通讯指南
图2-6 在PG/PC中配置MPI编程接口
设置完成后,将STEP 7中的组态信息下载到CPU中。
2.3.2 PC侧的MPI通讯卡的类型
1. PC Adapter(PC 适配器)-一端连接PC机的 RS232口或USB口,另一端连接CPU的MPI接口,它没有网络诊断功能,通讯速率最高为1.5Mbit/s,价格较低。
2. CP5511- PCMCIA TYPE II卡,用于笔记本电脑编程和通讯,它具有网络诊断功能,通讯速率最高可达12Mbit/s, 价格相对较高。
3. CP5512- PCMCIA TYPE II CardBus (32位) 卡,用于笔记本电脑编程和通讯,具有网络诊断功能,通讯速率最高可达12Mbit/s, 价格相对较高。
4. CP5611-PCI 卡,用于台式电脑编程和通讯, 此卡具有网络诊断功能,通讯速率最高可达12Mbit/s,价格适中。
5.CP5613 - (替代原CP5412卡) PCI 卡,用于台式电脑编程和通讯, 此卡具有网络诊断功能,通讯速率最高可达12Mbit/s,此卡带有处理器,可保持大数据量通讯的稳定性,一般用于PROFIBUS网络,同时也具有MPI功能,此卡价格相对最高。
了解上述功能后,可以很容易选择适合自己应用的通讯卡,在CP通讯卡的代码中,5代表PCMCIA接口,数字中6 代表PCI总线,数字中3 代表有处理器。