地源热泵系统论文实例应用论文
摘要:联轴器对中检查采用千分表来完成,调整后的联轴器倾斜和径向位移以及间隙应符合相关规范要求。设备精平完后,将垫铁用电焊相互焊牢,然后对设备底座基础面间的空隙进行灌浆,并将垫铁埋在混凝土内,抹面时砂浆压紧密实,表面光滑平整、美观。需要注意的是,成套出厂的泵机组,出厂时只进行了粗找正,由于运输时可能产生位移,用户使用时必须再进行精确找正。
地表水地源热泵取水系统施工属于地表水地源热泵空调系统施工,区别于传统中央空调施工,是地表水地源热泵系统施工的关键,其施工质量也是地表水地源能否节能运行的关键。地表水地源热泵取水系统施工主要内容包括管路、取水泵、地源热泵机组、换热器安装等。地表水地源热泵系统施工应严格按照GB50366-2006《地源热泵系统工程技术规范》、GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》及GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》进行施工。
1.地表水地源热泵取水系统施工监理 1.1管路安装监理工作要点 1.1.1吸入管路安装
吸人管路一般都有一段水平直管,这段管路的长度一般不要小于10倍的管直径,但最少不能小于0.5米,以免水流经过弯头时产生的旋涡进入泵内。吸入管路必须尽量做到短而直。为了使管道中的空气在灌引水时能完全排空,水平段管道最好安装成泵高、弯头低的倾
斜方向。泵进口法兰前不能安装扩散管,但可以安装收缩管,收缩管要做成偏心收缩管,以利排气,弯头的弯曲半径要大于3-5倍的管道直径。此外,底阀在水中的淹没深度不小于0.3米,与池底及四周的距离大于管道直径。
1.1.2吐出管路安装
为了控制泵的工况点,吐出管道上必须装闸阀。为了避免泵在突然停电时倒转和受水锤冲击,吐出管路安装逆止阀,并安装在闸阀的后面。如果有必要安装压力表,必须安装在泵出水口2倍直径以上长的距离上,并且注意不要装在弯头和阀的附近,以免产生误差。进、出水管路都必须要有支撑装置,禁止将管路的重量加在泵身上。管路安装好后,最好用高压水通入作泄漏检查试验,要求不漏水。
1.2地源热泵机组安装监理工作要点
机组必须有装箱清单、图纸说明书、合格证等随机文件,进口机组还必须具有商检部门的检验合格文件。机组安装前,进行开箱检查,开箱检查人员由建设、监理、施工单位代表组成,机组的开箱检查符合下列规定:按照装箱清单核对设备的型号、规格及附件数量,机组的外形应规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞,设备的进出口封闭良好,随机的零部件,齐全无缺损。机组就位前对设备基础进行验收,合格后方可安装。机组起吊时,在吊装起吊点着力,无吊装起吊点时,起吊着力点设在金属箱的基座主梁上。水源热泵机组及附属设备的安装:整体出厂的机组安装时,在底座的基准面上找正和调平,有减振要求的按设计要求进行。
机组安装时,所采用的阀门和仪表符合相应介质的要求,机组与附属设备的型号、规格和技术参数必须符合设计要求,并具有产品合格证书,产品性能检验报告,机组的混凝土基础必须进行质量交接验收,合格后方可安装。机组安装的位置、标高和管口方向必须符合设计要求,用地脚螺栓固定的机组或附属设备,其垫铁的放置位置正确、接触紧密,螺栓必须拧紧,并有防松动措施。机组及附属设备的安装位置、标高的允许偏差在规范的规定之内,即:用经纬仪或拉线和尺量检查,平面位移为10mm,标高允许偏差+10mm,整体安装的机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为1/1000,并应符合设备技术文件的规定,机组附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为1/1000,并符合设备技术文件的规定。机组安装基座与基础之间加设20mm厚的橡胶垫,其安装位置正确,各个隔振器的压缩量均匀一致,偏差不大于2mm。
1.3换热器安装监理工作要点
换热器吊装要安全、可靠,吊索挂在换热器的吊装鼻上。换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。检查换热器内部是否存在杂物和损坏部位。设备的纵横向水平度偏差不大于0.2‰。设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。设备四周要有围线保护,以免碰撞。
1.4水泵安装监理工作要点
泵的基础一般为混凝土。基础的长度应比泵的底座长出50-70毫米,混凝土基础的重量是应为泵机组重量的3--5倍,底座安装时要找平,推荐在各个方位上底座加工面每100毫米长度的水平度不小于