好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

注册设备工程师-暖通空调-制冷课件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

上述原因要对循环进行改进:

(1)将压缩过程向过热区域移动(实现干压缩过程) (2)将等熵膨胀过程以等焓过程代替(损失部分制冷量) (3)实现了蒸汽压缩理论制冷循环

1.4 单级蒸气压缩式制冷理论循环

(1)什么叫理论循环?不考虑任何损失的循环。(即:不考虑传热温差、压力损失、无过热或过冷现象);

(2)单机压缩式制冷系统:

A)组成:四大件(压缩机、冷凝器、节流装置[膨胀阀代替了膨胀机]、蒸发器); B)制冷工质状态变化(相变)。 1.5 制冷理论循环热力学计算步骤 (1)列出已知条件及所求的参数; (2)画出图,并在其上标出相应的状态点;

(3)查工质的热力性质图或表,得到各状态点的热力参数值; (4)按照制冷循环要求的内容计算

1.6 热力学计算举例

一个制冷循环,蒸发温度-15 ℃,冷凝温度40 ℃,压缩机吸气时工质过热5 ℃,工质出冷凝器时过冷5 ℃。工质是R12.总制冷量φ0=50 kW。对该循环进行热力计算。 1、已知条件R12;tk=40 ℃;t0=-15 ℃,?tk=5 ℃,求热力计算。 2、log p-h图:

3、由图查得状态点热力参数:

4、热力计算

(1) 单位质量制冷量:q0=h1-h4=114.2 kJ/kg

qv?q0?1212.77kJ/m3v1 ?0?0.4378kg/sq0

(2) 单位容积制冷量:(3) 制冷剂质量流量:

MR?(4) 制冷剂体积流量:VR=MR﹒vl=0.0412 m3/s (5) 冷凝器单位热负荷:qk=h2-h3=148.1 kJ/kg (6) 冷凝器热负荷:φk=MR﹒qk=64.84 kW (7) 压缩机单位质量耗功:ωth=h2-h1=33.9kJ/kg (8) 压缩机理论耗功率:Pth= MR﹒ωth=14.8 kW

?0?3.37Pth

?th?(9) 理论制冷系数:

?R??th?(10) 热力完善度(制冷效率):实际循环中考虑了如下因素: a) 液体过冷:

q0;m;?;?T0?3.37/4.69?0.72Tk?T0

1.7 蒸汽压缩式制冷循环改善(实际循环)

液体过冷措施: (1)专设再冷器;

(2)再冷器设在冷凝器下部,先让冷却水冷却冷凝液体再冷却凝结的制冷剂气体;

(3)加大冷凝器面积(5%~10%),让冷凝液体存在下端,浸泡的冷水管再冷。

b) 吸入压缩机蒸气过热 过热效果:T2;ω;qk;v

气体有害过热和有效过热

1)对制冷剂蒸汽而言,外界对其传热均发生过热现象;

2)若外界传递给蒸汽热量来源于被冷却空间或流体,称有效过热; 3)若外界传递给蒸汽热量来源于环境,则称有害过热。 有过冷和过热制冷循环的log p-h图

c) 回热循环:

q0;ω;ε大小以制冷剂而变化

回热对不同制冷剂特性影响

有回热器制冷循环和有过热、过冷循环的区别:

(1)回热过程是制冷循环内部热量交换,制冷量仅计算过程或者过冷过程;

(2)过热过程和过冷过程是外界对制冷循环的热交换,制冷量要计算过热(有效过热)过程和过冷过程。

d) 制冷剂在热交换器中产生压力损失和传热温差;气体在气缸中发生热交换

807d09mttd02ra61x73m28mwx147wg01csr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享