发电机定子绕组交、直流耐压试验方案
批准: 复审: 初审: 编写:
一、 试验前应完成的工作
1、 组织所有参加试验人员熟悉试验方案及工作票中所载安全措施,交待
试验中应注意的事项。
2、 检查所需试验设备、仪器、仪表是否完好,确保型号、量程正确无误。 3、 试验设备就位。 4、 发电机排氢完毕。 二、试验时应具备的条件
1、 发电机停运后,保持定子冷却水正常循环,水质化验合格,水压应保
持在0.25~0.30MPa,水导电率≤1.5μs/cm。
2、 发电机内氢气浓度在3%以下(开工前联系化学人员测氢气浓度)。 3、 发电机出线及中性点伸缩节拆除,发电机盘车停运。
4、 发电机转子绕组短路接地,测温元件短路接地。 5、 发电机定子绕组绝缘合格。 (1)、Rh(汇水管对地电阻)≥30KΩ (2)、Ry(绕组对汇水管电阻)≥100KΩ
(3)、用ZC-37专用兆欧表测量各相对地绝缘电阻,并与初始值比较,不应有大的差别,不低于初始值的1/3,热态吸收比不小于1.6。 6、调试好试验设备,接线正确无误,具备随时工作条件。 三、试验所需仪器及试验设备 1、谐振试验变压器一套 2、高压测量杆一个(50KV) 3、保护电阻一个(50KΩ) 4、保护球隙一个 5、高压硅堆一个
6、滤波电容一个(60KV 3μF)
7、发电机AC/DC耐压试验测量装置一套 8、ZC-37型专用兆欧表,连接线若干 9、放电棒一根
四、试验组织措施及人员分工 (一)、组织措施
1、填写#5发电机定子绕组交、直流耐压试验工作票一张。 2、在试验现场装设围栏,并向外悬挂“高压危险”标示牌若干。 3、发电机出线、中性点处留专人监护。 4、试验前进行安全交底和技术交底。
5、试验前通知有关人员到场。
6、试验过程中若发现问题应及时向主管领导汇报。 (二)、组织分工 1、试验总负责: 2、分场总负责: 2、试验指挥: 3、试验操作: 4、试验记录: 5、试验接线、读表: 6、试验监护: 五、试验内容 1、直流耐压试验:
A)采用低压屏蔽法接线,(如图一所示)
SB-试验变压器 TB-调压器 D-高压硅堆 K1 K2-开关 C1-稳压电容 (约3μF,60KV) G-过电压保护球隙 RG-球隙保护
电阻 C2-抑制交流分量的电容 L-抑制交流分量的电感
B)直流耐压标准: US=2.5Un=2.5×20=50KV C)试验要求:
1)空载升压,检查表计指示是否正确,降压放电。
2)加压相对地及另外两相加压50KV,并在10KV、20KV、30KV、40KV、50KV各点停留一分钟,读取泄漏电流值。
3)加压过程中监护人员要监视,并监听发电机内部有无异常声音。 4)操作人员和读表人员在升压过程中,应注意力集中,严密监视电压表、电流表的变化,若出现电流表的大幅摆动,电流急剧增加,应立即通知操作人员降压,停止试验,查明原因。
5)各相泄漏电流的差别应不大于最小之的100% 6)泄漏电流不随时间的延长而增大。 7)试验时记录环境温度和定子绕组的温度。 2、交流耐压试验:
A)采用谐振试验变压器试验,接线图如图二所示