226.(多选)跳线可分(A、C)两种。 A. 直跳 B. 反跳 C. 绕跳 D. 侧跳
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版,P670,第16章,16.4.3.3节
227. (多选)在易发生严重覆冰地区,宜(A、B、C)。 A. 增加绝缘子串长 B. v型串 C. 八字串 D. 双串
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P16,第六章,6.0.10节
228. (多选)输电线路的防雷设计,应根据(A、B、C),结合当地已有线路的运行经验,地区雷电活动的强弱、地形地貌特点及土壤电阻率高低等情况,在计算耐雷水平后,通过技术经济比较,采用合理的防雷方式。 A. 线路电压 B. 负荷性质 C. 系统运行方式 D. 雷区分布
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P20~21,第七章,7.0.13节
229.(多选)通信电缆金属外护层有多种不同的类型,常见的有(ABCD) A、铅包 B、铅包钢带铠装 C、铝包 D、铝包钢带铠装
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第四节 屏蔽系数的计算 p254
230.(多选)送电线路对电报回路的干扰影响主要是由送电线路的(AB)产生的。 A、基波电压 B、基波电流 C、谐波电压 D、谐波电流
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第三节 干扰影响计算 p242
231.(多选)在屏蔽地线的设计中,要考虑屏蔽地线在送电线路杆塔上的架设位置,屏蔽地线敷设的长度以及(ABCD)。 A、屏蔽地线两端接地电阻 B、中间接地电阻 C、屏蔽地线的材料 D、屏蔽地线的截面
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第三节 干扰影响计算 p253
232.(多选)大容量放电管作为一种经济有效的防护措施,一直被广泛应用于(AB)的保护。 A、工频感应过电压 B、大气过电压 C、雷过电压 D、内过电压
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第五节 防护措施 p262
233.(多选)在通讯线路上采用加装放电管来保护送电线路的电磁感应危险影响时,需要进行放电管的(AB)计算。 A、装设位置 B、接地电阻 C、安装数量 D、耐压水平
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第五节 防护措施 p262
234.(多选)屏蔽地线接地点应结合终勘定位将屏蔽地线终端塔位选在(AB)便于接地敷设的地点。 A、土壤电阻率低 B、地形平坦 C、土壤电阻率高 D、地形起伏大
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第六节 接地装置 p270
235.(多选)大地电导率获取的方法很多,如地质资料判定法、四极电测探法、(ABCD)等。 A、电流互感法 B、电流自感法 C、线圈法 D、偶极法
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第七节 大地电导率测量 p273
236.(多选)采用有金属构件的通信光缆,无论是有铜线光缆,还是无铜线光缆,都要考虑(AB)的保护问题。 A、电力线 B、雷电 C、人为破坏 D、自然灾害
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第十节 对通信光缆线路电磁感应影响的计算p289
237. (多选)关于海拔不超过1000m,频率为0.5MHz情况下,距输电线路边相导线投影外20m处且离地2m高处的无线电干扰限值,正确的是( ABCD )。
(《110kV-750kV架空输电线路设计规范》P11 5.0.4)
A. 46dB (110kV) B. 55dB (500kV) C. 53dB (220kV) D. 58dB(750kV)
238. (多选)在( ABC )等处装有放电器防护的电信线路,应考虑当放电器动作时,电信线路的对地电压。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P13 5.1.7)
A.增音机 B.分线箱 C.分线盒 D.铁路信号机
239. (多选)当输电线路对电信线路产生的危险影响电压超过允许值时,在电信线路方面应采取哪些必要的防护措施,以保证人身和
电信设备安全?( ABD )
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P35 7.1.1)
A.增设屏蔽线 B.改明线为电缆或光缆 C.采用良导体地线 D.采用无金属光缆
240. (多选)我国有线广播功率传输系统馈电线的电压系列有哪些?( AC )
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P77 5.2.14)
A. 120V B. 140V C. 240V D. 200V
241. (多选) 直流传输的幻报只在县至地和县至省电路上用,而直接传输的人工电报电路仅在( ACD )方面还有使用。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P79 6.1.1)
A.市内 B.镇内 C.县内 D.防汛
242. (多选)大跨越导、地线的防振措施,宜采用 ABC 方案,同时分裂导线宜采用阻尼间隔棒,具体设计方案宜参考运行经验或通过试验确定。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范 第五章5.0.13第3条)
A. 防振锤 B. 阻尼线 C. 阻尼线加防振锤 D.减小年平均运行张力 243.(多选) 重覆冰线路不宜采用下列型式的杆塔: BD 。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程 第11章11.0.1)
A.导线对称排列的杆塔 B.导线非对称排列的杆塔 C.塔身断面正方形铁塔 D. 塔身断面非正方形铁塔
244.(多选)铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线或镀锌钢绞线,档距不超过120米时不需要采取防振措施的是 AC
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范 第五章5.0.13第1条)
A.钢芯铝绞线 年平均张力上限18% C.镀锌钢绞线 年平均张力上限18%
B. 钢芯铝绞线 年平均张力上限20% D. 镀锌钢绞线 年平均张力上限20%
245. (多选)在重覆冰区,为减轻或防止 ABC 对导线的损害,宜采用预绞式护线条保护。
(重覆冰架空输电线路(多选设计技术规程 第8章8.0.3)
A.不平衡张力 B. 脱冰跳跃 C. 舞动 D. 覆冰 246. (多选)重覆冰区,路径选择应尽量做到: ABCD
(重覆冰架空输电线路设计技术规程 第5章5.0.2)
A.避开调查确定的覆冰严重地段和污秽较重地区 B. 沿起伏不大的地形走线 C. 避免大档距、大高差 D. 转角角度不宜过大 247. (多选)重覆冰线路包括位于 CD 的输电线路
(重覆冰架空输电线路设计技术规程 第3章3.0.1)
A.无冰区 B. 轻冰区 C. 中冰区 D. 重冰区 248. (多选)防止电线微风振动的防护措施包括 ABCD
(电力工程高压送电线路设计手册P219表3-6-1)
A.安装防振措施 B. 降低电线运行应力 C. 改善线夹性能 D. 使用自阻尼好的电线和分裂导线 249. (多选)10mm覆冰区上下相邻导线间或地线与相邻导线间的水平偏移,下列说法正确的是 ABCD
(重覆冰架空输电线路设计技术规程 第10章表10.0.3-1)
A.110kV 0.75m B. 220kV 1.25m C. 330kV 1.75m D. 500kV 2.0m
250. (多选)4分裂及以上导线采用阻尼间隔棒时,档距在500m及以下可不再采用其他防振措施。阻尼间隔棒宜 BD
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范 第五章5.0.13第1条注)
A.等距 B. 不等距 C. 对称 D. 不对称 251. (多选)护线条的主要作用有 ABCD 。
(电力工程高压送电线路设计手册P227)
A.增加线夹出口附近的电线刚度 B. 分担导线应力 C.减少导线弯曲应力 D. 减少线夹处导线收到的磨损、卡伤
252.(多选)耐张段较长的线路应考虑防串倒措施,如轻冰区线路每隔( C、D )基设置一基纵向强度较大的加强型悬垂型杆塔。 A. 4 B. 5 C. 7 D. 8
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(3 路径选择--3.0.7 条文解释 P75)
253.(多选)为防止线路覆冰事故,对输电线路与主干铁路、高速公路交叉地段,宜提高设计标准,如(A、C、D) A. 采用独立耐张段 B. 改造线路路径
C. 杆塔结构重要性系数取1.1 D. 验算覆冰校核交跨距离
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(3 路径选择--3.0.7 条文解释 P75)
254.(多选)设计规范对冰区划分,分为( B、C、D )几个等级。 A. 无冰区 B. 轻冰区 C. 中冰区 D. 重冰区
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(4 气象条件--4.0.5 条文解释 P77)
255.(多选)线路经过舞动区时,应对(A、B、C、D )等方面进行论证。 A. 杆塔荷载 B. 杆塔型式 C. 杆塔构造 D. 防松措施
国家电网公司企业标准Q / GDW 166.1 — 2010《国家电网公司输变电工程初步设计内容深度规定》 第1部分:110(66)kV架空输电线路 12 杆塔和基础
256.(多选)微风振动监测装置安装导地线、OPGW 疲劳危险点,如(A、B、C、 )、悬垂线夹出口等处。 A. 防振锤夹头 B.阻尼线夹头 C.间隔棒夹头 D.跳线悬垂线夹出口处
国 家 电 网 公 司 文 件国家电网基建〔2009〕1152号关于印发《统一坚强智能电网新建输电线路建设设计有关要求》的通知 附件《统一坚强智能电网新建输电线路建设设计有关要求》(输电线路状态监测装置主要技术要求)
257.(多选)舞动区线路设计文件中应明确螺栓的( C、D )要求。 A. 抗拉 B. 抗剪 C. 紧固扭矩 D. 复紧
《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》国家电网基建〔2010〕755号关于印发《国家电网公司新建输电线路防舞设计要求》的通知--6.3 杆塔