(D)。
A.35mm2 B.50mm2 C. 70mm2 D. 80mm2
110~750kV架空输电线路设计规范(GB50545-2010),P13,第五章,5.0.12节
92. (单选)带点作业所需空气间隙距离仅由(A)来确定。 A.操作过电压 B.工频电压 C. 雷电过电压 D. 跨步电压
电力工程高压送电线路设计手册, P104, 第二章,第六节4.11
93. (单选)在а(塔位高差系数)、T(相应于工频电压、操作过电压及雷电过电压气象条件下的导线张力)等参数一定时,往往选用拟规划杆塔水平档距使用范围的下限,否则摇摆角(B)。P111 A.不变 B.偏小 C. 偏大 D. 不影响
电力工程高压送电线路设计手册, P111, 第二章,第六节6.1
94. (单选)在重冰区,导线应采用(A)排列。 A.水平 B.垂直 C. 三角 D. 均可
电力工程高压送电线路设计手册, P111, 第二章,第六节7.1.2
95. (单选)在海拔高度超过1000m地区,操作过电压和运行电压的间隙应较海拔不超过1000m地区增大,海拔高度没增高100m,间隙增大(A)。
A.1% B.2% C. 3% D. 4%
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版, P666, 第16章,第16.4.2.1节
96. (单选)导线与地线之间的距离主要决定于防雷的要求:塔顶地线对边导线的保护角满足规程规定;两地线间的距离不应超过地线与导线间垂直距离的(C)倍。 A.2 B.3 C. 5 D. 5.5
注册电气工程师执业资格考试专业考试复习指导书(发输变电专业)2007年6月第一版, P667, 第16章,第16.4.2.3节
97.(单选)中性点不直接接地系统的输电线路一相接地短路,而人体碰触邻近电信导线时,由容性耦合引起的流经人体的电流允许值为(C)
A、5mA B、10mA C、15mA D、20mA
摘自:中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程部分(2011年版)
第五篇 输变电工程 1.3输变电部分 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T 5033-2006 P302
98.(单选)在输电线路故障状态下,电信明线上的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压) 应符合的规定,高可靠输电线路允许电压(C)
A、220 V B、380 V C、650 V D、1000 V
摘自:中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程部分(2011年版)
第五篇 输变电工程 1.3输变电部分 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T 5033-2006 P302
99.(单选)在输电线路故障状态下,电信明线上的磁感应电压(包含磁感应纵电动势和磁感应对地电压)应符合的规定,高可靠以外的其他输电线路允许电压(C)
A、220 V B、380 V C、430 V D、650 V
摘自:中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程部分(2011年版)
第五篇 输变电工程 1.3输变电部分 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T 5033-2006 P302
100.(单选)兼作电话用有线广播双线回路噪声计电动势允许值为(A)mV A、10 B、20 C、30 D、40
摘自:中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程部分(2011年版)
第五篇 输变电工程 1.3输变电部分 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》DL/T 5033-2006 P304
101.(单选)送电线路与通讯线路,两线路接近的距离变化不超过其算术平均值的(A)时,称为平行接近。 A、5% B、8% C、10% D、12%
摘自:电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 第四章 对通信线路的影响及其保护 第一节 概述 p234
102.(单选)输电线路和大地中的电流由感性耦合在电信线路上任意两点间感应的电位差,称之为( B )。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P5 2.0.19)
A.磁感应对地电压 B. 磁感应纵电动势 C. 磁感应横电动势 D. 等效干扰电压
103.(单选)当电信线路长度少于信号波长的( A )时,该电信线路可看作是“电学上的短路线”。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P7 2.0.31)
A.10% ( B )。
B. 8% C. 9% D. 12%
104.(单选)中性点不直接接地系统的输电线路一相接地短路,人体碰触邻近电信导线时,由容性耦合引起的流经人体的电流最大为
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P9 4.1.1)
A.25mA B. 15mA C. 30mA D. 10mA
105.(单选)高可靠输电线路在故障状态下,电信明线上的磁感应电压允许值为( A )。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P9 4.1.2)
A.650V B.430V C.550V D.630V
106.(单选)输电线路在“线-地”电报回路中感应产生流过电报机的干扰电流允许值为电报机工作电流的( B )。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P12 4.2.3)
A.11% B. 10% C. 12% D. 13%
107.(单选)计算输电线路对邻近电信线路由感性耦合产生的危险影响时,应考虑( A )电力系统发展的规划容量。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P13 5.1.5)
A.5—10年 B. 5—15年 C. 6—10年 D. 3—6年
108.(单选)轨道到输电线路或电信线路的距离为45m,非电气化双线铁路的轨道屏蔽系数为( A )。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P54 C.5)
A.0.8 B. 0.7 C. 0.9 D. 0.6
109.(单选)中性点不直接接地的输电线路对电信线的音频干扰,应按输电线路( D )故障情况来计算。
(《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》P80 6.1.2)
A.单相短路 B. 三相接地 C. 两相接地 D. 单相接地
110.(单选) C 气温情况下,弧垂最低点的导线或地线张力称为平均运行张力
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范 第二章2.1.8)
A.最高 B.最低 C.年平均 D.月平均
111.(单选)铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线,其导线平均运行张力的上限为拉断力的 A 时,不论档距大小均需采取安装防振锤(阻尼线)或另加护线条的防振措施
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范 第五章5.0.13第1条)
A.25% B.22% C.18% D.16%
112.(单选)铝钢截面比不小于4.29的钢芯铝绞线,其导线平均运行张力的上限为拉断力的 C 时,档距不超过120米不需要采取防振措施
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范 第五章5.0.13第1条)
A.25% B.22% C.18% D.16%
113.(单选)各类杆塔在有冰工况下,均应 C 构件覆冰对杆塔构件的影响
(重覆冰架空输电线路设计技术规程 第12章12.0.10)
A.忽略 B.适当考虑 C. 计入 D.不计 114.(单选)设计覆冰厚度为 B 地区为轻冰区 。
(110kV~750kV架空线路输电线路设计规范 第2章2.1.4)
A.5mm及以下 B.10mm及以下 C. 大于10mm小于20mm D.20mm及以上 A.5mm及以下 B.10mm及以下 C. 大于10mm小于20mm D.20mm及以上
115.(单选)当加大导线、地线安全系数提高抗冰能力时,杆塔、基础、绝缘子和金具应 B 。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程 第12章12.0.9)
A.相应减小 B.相应加强 C. 保持不变 D.酌情考虑
116.(单选)在重覆冰区,地线覆冰厚度应较导线增加不小于 A 。
(重覆冰架空输电线路设计技术规程 第6章6.0.6)
A.5mm B.10mm C. 15mm D.20mm
117.(单选)设计冰厚为15mm的220kV线路杆塔规划时,上下层相邻导线间或地线与相邻导线间的水平偏移值不宜小于 A. 1.0 B. 1.25 C. 1.5 D. 1.75
《重覆冰架空输电线路设计技术规程》 DL/T5440-2009 (10 导线布置--10.0.3 P14)
118.(单选)计算传递给杆塔的水平荷载,在有冰时应采用下列哪个公式( B )。 A. P=g4?S?L h B. P=g5 ?S?L h C. P=g6 ?S?L h D. P=g1 ?S?L h
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章 第六节 电线的风振及其防振 P226
119.(单选)引起导线可能振动的最小风速值是( A ) A.0.5 m/S B.3.m/S C.5m/S D.10m/S
《电力工程高压送电线路设计手册》第三章 第六节 电线的风振及其防振 P222
120.(单选)在下列气象条件中,使导线产生最大弧垂的可能气象条件为( D ) A.覆冰 B.最低气温 C.最高气温 D. 覆冰或最高气温
《110kV-750kV架空输电线路设计规范》(13 对地距离及交叉跨越--13.0.1 条文解释 P148)
121.(单选)在下列条件中,直接会引起导线振动的因素是( A )。
B ) m 。(