2013年度国家电网公司智能输变电工程设计专业调考试题(线路卷)
一 选择题(单选6题,每题2分;多选6题,每题4分,总计36分)
1.(单选)35~66kV导线与树木(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应保持在( C )及以上。
(《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010 第12.0.11条 P34)
A. 3.0m B.3.5m C.4.0m D.4.5m 2.(单选)在爆炸性气体环境1区内,电缆线路严禁或不应有( D )接头。
(《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-1992 第2.5.10条 P27)
A. 两个以上 B.三个以上 C.四个以上 D.中间
3.(单选)35~66kV导线与公园、绿化区或防护林带树木之间最小垂直距离,在计算最大风偏情况下,应保持在( B )及以上。
(《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010 第12.0.12条 P34)
A. 3.0m B.3.5m C.4.0m D.4.5m
4.(单选)35~66kV导线与果树、经济作物或城市灌木之间最小垂直距离,在计算最大弧垂情况下,应保持在( B )及以上。
(《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010 第12.0.13条 P34)
A. 3.0m B.3.5m C.4.0m D.4.5m
5.(单选)实施阻火分隔的技术特性,除通向主控室、厂区围墙或长距离隧道中按通风区段分隔的阻火墙部位应设置防火门外,其他情况下,有防止窜燃措施时可不设防火门。防窜燃方式,可在阻火墙紧靠两侧不少于( C )m区段所有电缆上施加防火涂料、包带或设置挡火板等。
(《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 第7.0.3条 P45)
A.2 B.1.5 C.1 D.2.5
6.(单选)直埋敷设的电缆与铁路、公路或街道交叉时,应穿保护管,保护范围应超出路基、街道路面两边以及排水沟边( A )以上。
(《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 第5.3.6条 P31)
A. 0.5m B.0.8m C.1.0m D.0.6m
7.(单选)同一通道的地下电缆数量较多,且位于有腐蚀性液体或经常有地面水溢流的场所,或含有35kV以上高压电缆以及穿越公路、铁道等地段,宜采用( D )敷设方式。
(《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 第5.2.6条 P29)
A.穿管 B.电缆沟 C.浅槽 D.隧道
8.(单选)110kV架空输电线路,在最大计算弧垂情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离,应保持在( B )及以上。
(《110kV~750kV架空输电线路设计规范》GB 50545-2010 第13.0.4条 P45)
A. 4.0m B.5.0m C.6.0m D.7.0m
9. (单选)某送电线路导线采用中强度铝合金绞线,其跨越标准轨铁路、高速及一级公路,跨越档距大于200m,应按(D)计算导线最大弧垂以校验净空距离:
(设计规范 13.0.1,p44)
A.导线运行温度40C.导线允许温度70
C B. 导线运行温度50C D.导线允许温度80
C; C
10. (单选)输电线路与易燃、易爆液(气)体贮罐的防火间距不应小于( C ),还应满足其它的相关规定
(设计规范 13.0.8,p47)
A.30m B.60m C.杆塔高度加3m D.杆塔高度加10m;
11. (单选)在最大计算弧垂情况下,(B)线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6m
(设计规范 13.0.4,p45)
A.110kV B. 220kV C. 330kV D. 500kV
12. (单选)以下关于110kV线路跨越通航河流时导线在跨越档内接头描述正确的室(D )
(设计规范 13.0.11,p49)
A. 不得接头 B. 不限制接头 C. 一、二级通航河流不得接头,三级及以下不限制D. 一、二级通航河流不得接头,三级及以下不限制
13. (单选)110kV线路导线与树木之间的最小净空距离为(A )
(设计规范 13.0.6,p46)
A. 3.5m B. 4m C. 5m D. 7m
14. (单选)下面哪种材料的导电率达到了 58.5%IACS ?(C)
(培训教材 p105)
A.电工硬铝LY9 B.高强度铝合金LHA1 C.中强度铝合金LHA3 D.高电率硬铝LY9(GD)
15. (单选)输电线路与主干铁路、高速公路交叉,应采用(C)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.7)
A. 孤立档 B.小档距跨越 C.独立耐张段 D.无需特殊考虑,只要满足跨越档无接头即可
16.(单选)输电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场以及可燃或易燃、易爆液(气)体贮罐的防火间距不应小于__,还应满足其它相关规定。(D)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P47-13.0.8)
A.30米 B. 杆塔高的1.2倍 C.杆塔高的一半 D.杆塔高度加3m 17. (单选)关于电力线路,以下说法不正确的是(C)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,A.P7-3.0.6;D.P50表13.0.11小注2;) (DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,B.P23-13.0.5;C.P23-13.0.4)
A.大型发电厂和枢纽变电站的进出线、两回或多回相邻近线路应统一规划,在走廊拥挤地段宜采用同杆塔架设 B.重冰区线路不应跨房屋,无法避让时应予拆迁
C.采用非孤立档的重要交叉跨越,应按验算冰情况校验与被跨越物的最小距离
D.路径狭窄地带,两线路杆塔位置交错排列时导线在最大风偏情况下,标称电压110、220、500kV对相邻线路杆塔的最小距离分别不小于3、4、7m
18. (单选)路径跨越高速时,需考虑杆塔外缘与路基边缘的最小距离,对于110kV和220kV电压等级线路在开阔地区和路径受限地区的该最小距离分别为( D )。
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》, P48-表13.0.11)
A.10m、6m B.10m、5m C.8m、6m D. 8m、5m
19. (单选)路径选择时,在地质条件复杂地区,必要时宜采用(D)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》, P7-3.0.1)
A. 全数字摄影测量系统 C. 飞机航拍
B. 红外测量 D. 地质遥感技术
20. (单选)线路应避开采石场,一般情况下应离开采石场(C)
(《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P599)
A.100m以上 B.150m以上 C.200m以上 D.250m以上
21. (单选)重覆冰线路在路径方案选择时,偏重于__,综合覆冰情况、地形、交通维护条件、路径长度、投资费用和材料消耗,以及事故后果等因素进行技术经济比较,然后予以确定。(A)
(DL/T5440-2009《重覆冰架空输电线路设计技术规程》,P7,P47-5.0.1)
A.安全 B.覆冰情况 C. 交通维护条件 D.投资费用
22. (单选)城市电缆电缆路径与煤气、输油管道及地下储油罐平行时,两者之间允许最小净距为(B)
(DL/T5221-2005《城市电力电缆线路设计技术规定》,P6-表5.0.5)
A.0.5m B. 1m C.2m D. 3m
23.(单选)以下做法中,完全不可能的是(D)
(考点,D为强条)
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》, P48-表13.0.11)
A. 因线路路径限制,在取得相关部门同意后,线路经龙泉凤阳山景区通过 B. 因地形地质条件限制,重冰区线路耐张段长度为3.2公里 C. 采取必要措施后,在河道浅滩设立杆塔
D. 因地形限制,跨越高铁杆塔边缘至轨道中心仅20m
24. (单选)轻、中、重冰区的耐张段长度分别不宜大于10km、5km、和3km,且单导线线路不宜大于____公里:(C )
(GB50545-2010《110kV~750kV架空输电线路设计规范》,P7-3.0.7)
A.2 B.3 C.5 D.8
25. (单选)架空输电线路跨越高铁应采用独立耐张段,独立耐张段中直线塔不宜超过( C )基。
《国家电网公司输电线路跨(钻)越高铁设计技术要求》第四条第一款(第三页)
A.1 B.2 C.3 D. 4
26. (单选)电力电缆与建筑物基础之间平行净距应为( B )。
《城市电力电缆线路设计技术规定》5.0.5
A.0.5米 B.0.6米 C.0.7米 D.1.0米
27. (单选)山区线路在选择路径和定位时,应注意控制(B)和相应的高差,避免出现杆塔两侧大小悬殊的档距,当无法避免时应采取必要的措施,提高安全度。
《110kV~750kV架空输电线路设计规范》3.0.8