好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【施工方案】外脚手架卸荷施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

外脚手架卸荷方案

一、 工程概况:

北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。

车间楼工程建筑占地面积35796。47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1.5。设计等级二级,主体使用年限为五十年;设计耐火等级二级;设计抗震类别,丙级;抗震设防烈度为8度。

车间楼工程为框架剪力墙结构,地下一层,地上五层,为食品生产车间用房。地下一层为库房,地上五层为食品生产车间用房,地下一层高为3。5 m,地上一层高为4.3 m,地上二层高为5。5 m,地上三层高为4。5 m,地上四4。5-7 m,地上五层高为3.5-6。5 m.主楼建筑高度为30。80m,本工程设计标高±0。000相当于绝对标高33.200m.

二、 编制依据:

1、施工图纸;

2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2011); 3、高层建筑施工手册; 4、扣件式钢管脚手架施工方案.

三、 斜拉钢丝绳法卸荷方案

1、施工布置

1)、根据工程的平面形状及特点,采用斜拉钢丝绳法卸荷方案,每3个外脚手架立杆间距(1.2m*3=3.6m)为一个斜拉钢丝绳法卸荷单元, 用两根钢丝绳(选用6×19φ14光面)在架体的内外排卸荷。另一端牢固拉结于结构上预埋的φ20钢筋环上.钢丝绳两端绕环的搭接长度不小于50cm,不少于3只钢丝绳绳卡固定。为不影响施工进度及确保施工安全,准备在二层开始卸荷。

2)、内外立杆均要求斜拉钢丝绳,吊点设置在立杆与大横杆、小横杆的交点处,钢丝绳由小横杆底部兜紧.

3)、吊点处设两根小横杆,1根与立杆固定,另1根与大横杆固定,位于大横 杆下.两根小横杆端头与建筑物顶紧。

4)、斜拉钢丝绳用倒链拉紧,钢丝绳拉紧程度基本相同,避免钢丝绳受力不 均匀。

5)、钢丝绳吊拉.钢丝绳每端用3个卸扣锁紧。

6)、为减少斜拉引起的水平力,防止立杆与小横杆连接发生滑移引起立杆向里弯曲变形,应使斜拉钢丝绳与水平横杆的夹角尽量大. 2、内力计算

从2层至5层全部考虑悬挂卸荷。 (1)恒载

钢立杆3.84*25*4=383KG,扣件24 kG,挑板200 kG,安全网 100 kG. 钢大横杆3。84*4*6=92.16kG

钢小横杆3。84*1*4*6=92。16kG (2)施工活荷载

200KG/㎡*1*4*0。05=40KG (3)内力计算

931.32KG *9。8=9313。2N=9。31KN*4=37。24

(4)钢丝绳选择

钢丝绳选用6×19φ14光面钢丝绳,强度极限≥1850MPa,破断拉力总和≥101kN。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。

101KN*0.5=50。5KN﹥37.24KN

(5)吊环是卸荷钢丝绳与结构的连接件,用φ20光园钢筋制成,固定在二层混凝土梁上。(附图)

3.14*100*210=65。94KG﹥37。24KN 四、 搭设要求及验收依据

(1)脚手架搭设按中华人民共和国行业标准(建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011)及《建筑施工脚手架实用手册》要求施工;防雷、接地按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)有关规定执行。 (2)脚手架搭设验收,按施工现场安全生产保证体系管理资料要求组织验收。 4. 脚手架搭拆安全注意事项

(1)操作人员必须持证上岗,并有专人统一指挥.

(2)在脚手架搭拆前对工人进行安全和技术交底。操作过程中必须严格遵守工地现场的各项管理制度。

(3)操作人员必须佩戴好安全帽和安全带等安全工具后,方能进入现场施工。 (4)高空搭拆时严禁向下或向外抛物,作好防止扣件、螺丝、钢管、工具等物体坠落措施。脚手架清理时,不能将垃圾向下倾倒。

(5)操作人员必须严格按照脚手架的搭拆规范和施工方案搭拆。 (6)悬挑脚手架施工使用期间严禁拆除斜拉钢丝绳。

(7)所有脚手架钢管采用焊接钢管,壁厚〉3。0mm,按JGJ80—1991标准执行. (8)作业层上的施工荷载,严格按JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,不得超载,不得将模板支架、泵送棍凝土输送管固定在脚手架上.

(9)当有六级以上大风和雾、雨天气时,停止搭设和拆除作业。

(10)在使用期间,不得擅自拆除主节点处的纵横向水平杆、扫地杆、连接件. (11)脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看护。 (12)操作层满铺挑板。

(13)所有螺丝拧紧力矩不小于40N?m,不大于65N?m。

(14)搭设中根据实际情况,每完成一步验收一步,及时校正垂直度、水平度。

(15)定期或不定期对脚手架在使用过程中进行检查,特别在遇大风等情况时,必须进行检查。

【施工方案】外脚手架卸荷施工方案

外脚手架卸荷方案一、工程概况:北京市老才臣食品有限公司三期车间楼工程是北京市老才臣食品有限公司投资兴建,功能为一体的多层建筑。工程位于北京市平谷区兴谷开发区4号区与平谷南路交叉口西北角。北京市老才臣食品有限公司三期工程由车间楼工程和研发中心楼工程组成。车间楼工程建筑占地面积35796。47m2,,建筑面积为51350.37m2,建筑容积率1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
801cv99pl2670et7c26i4qfr0177x6016mi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享