2013年电气工程师发输变电专业知识考试真题下午卷
1、对内桥与外桥接线(双回变压器进线与双回线路出线),下列表述哪项是错误的?( )
A.采用桥形接线的优点是所需断路器少,四回进出线只需要三台断路器 B.采用内桥接线时,变压器的投切较复杂
C.当出线线路较长、故障率高时,宜采用外桥接线
D.桥形接线为避免进或出线断路器检修时,变压器或线路较长时间停电,可以加装跨条
2、某电厂100MW机组采用发电机.变压器单元接线接入220kV系统,发电机出口电压为10.5kV,接地故障电容电流为1.5A,由于系统薄弱,若要求发电机内部发生单相接地故障时不立即停机,发电机中性点应采用下列哪种接地方式?( ) A.不接地 B.高电阻接地 C.消弧线圈接地 D.低电阻接地
3、在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时,接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来每相对地电容电流的多少倍?( ) A.3倍
B. C.2倍 D.1倍
4、发电机能承受的过载能力与过载时间有关,当发电机过载为1.4倍额定定子电流时,允许的过电流时间应为(取整数):( ) A.9s B.19s C.39s D.28s
5、安装在靠近电源处的断路器,当该处短路电流的非周期分量超过周期分量多少时,应要求制造厂提供断路器的开断性能?( ) A.15% B.20% C.30% D.40%
6、对单机容量为300MW的燃煤发电厂,其厂用电电压宜采用下列哪项组合?( )
1
A.3kV,380V B.6kV,380V C.6kV,660V D.1OkV,380V
7、某变压器低压侧的线电压为400V,若每相回路的总电阻为15mΩ,总电抗20mΩ,其三相短路电流周期分量的起始有效值为下列何值?(短路时可认为低压厂变高压侧电压不变,不考虑电动机反馈)( ) A.16KA B.11.32kA C.9.24kA D.5.33kA
8、在燃煤发电厂高压厂用电母线设置中,下列哪种表述是不正确的?( ) A.高压厂用电母线应采用单母线接线
B.锅炉容量在230t/h时,每台锅炉可设一段高压母线
C.锅炉容量在400~1000t/h,每台锅炉应由2段高压母线供电,2段母线宜由2台变压器供电
D.锅炉容量在1000t/h时,每一种高压母线应为2段
9、在变电所中,110kV及以上户外配电装置,一般装设架构避雷针,但在下列哪种地区宜设独立避雷针?( )
A.土壤电阻率小于1000Ω·m的地区 B.土壤电阻率大于350Ω·m的地区 C.土壤电阻率大于500Ω·m的地区 D.土壤电阻率大于1000Ω·m的地区
10、某变电所的220kV户外配电装置出线门型构架高为14m,边相导线距架构柱中心2.5m,出线门型构架旁有一独立避雷针,若独立避雷针的冲击电阻为20Ω,则该独立避雷针距出线门型构架间的空气距离至少应大于下列何值?( ) A.7.9m B.6m C.5.4m D.2.9m
11、 当发电厂内发生三相短路故障时,若高压断路器实际开断时间越短,则:( ) A.开断电流中的非周期分量值越低 B.对电力系统的冲击就越严重 C.短路电流的热效应就越弱
D.被保护设备的短路冲击耐受水平可以越低
2
12、 某发电机通过一台分裂限流电抗器跨接于两段母线上,问该电抗器的分支额定电流一般按下列哪项选择?( ) A.发电机额定电流的50% B.发电机额定电流的80% C.发电机额定电流的70%
D.发电机额定电流的50%~80%
13、 设计风速超过下列哪项数值的地区,在变电所的户外配电装置中,宜采取降低电气设备安装高度、加强设备与基础的固定等措施?( ) A.15m/s B.20m/s C.30m/s D.35m/s
14、 变电所中,配电装置的设计应满足正常运行、检修、短路和过电压时的安全要求,从下列哪级电压开始,配电装置内设备遮拦外的静电感应场强不宜超过10kV/m?(离地1.5空间场强)?( ) A.110kV及以上 B.220kV及以上 C.330kV及以上 D.500kV及以上
15、 发电厂的屋外配电装置,为防止外人任意进入,其围栏高度宜至少为下列哪项数值?( ) A.1.5m B.1.7m C.2.0m D.2.3m
16、 下列对直流系统保护电器的配置要求中,哪项是不正确的?( )
A.直流断路器和熔断器串级作为保护电器,直流断路器额定电流为16A,上一级熔断器额定电流可取32A
B.直流断路器应具有电流速断和过电流保护
C.直流馈线回路可采用熔断器和刀开关合一的刀熔开关
D.直流断路器和熔断器串级作为保护电器,熔断器额定电流为2A,上一级直流断路器额定电流可取6A
17、 某电厂厂用电源由发电机出口经电抗器引接,若电抗器的电抗(标幺值)为0.3,失压
3
成组自起动容量(标幺值)为1,则其失压成组自起动时的厂用母线电压应为下列哪项数值?( ) A.70% B.81% C.77% D.85%
18、 当发电厂高压厂用电系统采用高电阻接地方式时,若采用由其供电的低压厂用变压器高压侧中性点来实现,则低压变压器应选用下列哪种接线组别?( ) A.Yyn0 B.Dyn11 C.Dd D.YNd1 19、 所用变压器高压侧选用熔断器作为保护电器时,下列哪些表述是正确的?( ) A.熔断器熔管的电流应小于或等于熔体的额定电流
B.限流熔断器可使用在工作电压低于其额定电压的电网中 C.熔断器只需按额定电压和开断电流选择
D.熔体的额定电流应按熔断器的保护熔断特性选择
20、 某220kV配电装置,雷电过电压要求的相对地小安全距离为2m,请问雷电过电压要求的相间小安全距离应为下列哪项数值?( ) A.1.8m B.2.0m C.2.2m D.2.4m
21、 照明设计时,灯具端电压的偏移,不应高于额定电压的105%,对视觉要求较高的主控室、单元控制室、集中控制室等,这种偏移也不宜低于额定电压的:( ) A.97.5% B.95% C.90% D.85%
22、 变电所照明设计中,下列关于开关、插座的选择要求哪项是错误的?( ) A.超市多灰尘场所及屋外装设的开关和插座,应选用防水防尘型 B.办公室、控制室宜选三极式单相插座
C.生产车间单相插座额定电压应为250V,电流不得小于10A D.在有爆炸、火灾危险的场所不宜装设开关和插座
4
23、 在电压互感器的配置方案中,下列哪种情况高压侧中性点是不允许接地的?( )
A.三个单相三绕组电压互感器 B.一个三相三柱式电压互感器 C.一个三相五柱式电压互感器 D.三个单相四绕组电压互感器
24、 在电气二次回路设计中,下列哪种继电器应表明极性?( ) A.中间继电器 B.时间继电器 C.信号继电器 D.防跳继电器
25、 200MW及以上容量的发电机组,其厂用备用电源快速自动投人装置,应采用具备下列哪种同步鉴定功能?( ) A.相位差 B.电压差
C.相位差及电压差
D.相位差、电压差及频率差
26、 某回路测量用的电流互感器二次额定电流为5A,其额定容量是30VA,二次负载阻抗不超过下列何值时,才能保证电流互感器的准确等级?( ) A.1Ω B.1.1Ω C.1.2Ω D.1.3Ω
27、 在发电厂中,容量为370MVA的双绕组升压变压器,其220kV中性点经隔离刀闸及放电间隙接地,其零序保护应按下列哪项配置?( ) A.装设带两段时限的零序电流保护
B.装设带两段时限的零序电流保护、装设零序过电压保护
C.装设带两段时限的零序电流保护、装设反映零序电压和间隙放电电流的零序电流电压保护
D.装设带两段时限的零序电流保护、装设一套零序电流电压保护
28、 某变压器额定容量为1250kVA、额定变比为10/0.4kV,其对称过负荷保护的动作电流应整定为:( ) A.89A
5
B.85A C.76A D.72A
29、 下列对直流系统接线的表述,哪一条是不正确的?( )
A.2组蓄电池的直流系统,应采用二段单母线接线,设联络电器,切换过程中允许2组蓄电池短时并联运行
B.2组蓄电池的直流系统,直流分电柜的2回直流电源应来自不同蓄电池组,可短时并联运行
C.2组蓄电池的直流系统,采用高频开关充电装置时,可配置3套充电装置 D.发电厂网控系统中包括有500kV电气设备时,需独立设置2组蓄电池
30、 在380V低压配电设计中,下列哪种表述是错误的?( ) A.选择导体截面时,应满足线路保护的要求 B.绝缘导体固定在绝缘子上,当绝缘子支持点的间距小于等于2m时,铝导体小截面为10mm2 C.装置外可导电部分可作为保护接地中性导体的一部分
D.线路电压损失应满足用电设备正常工作及起动时端电压的要求
31、 某一工厂设有高、低压配电室,下列布置原则中,哪条不符合设计规程规范的要求?( )
A.成排布置的高、低压配电屏(柜),其长度超过6m时,屏(柜)后的通道应设2个出口 B.布置有成排配电屏的低压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口
C.布置有成排配电柜的高压配电室,当两个出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口 D.双排低压配电屏之间有母线桥,母线桥护网或外壳的底部距地面的高度不应低于2.2m
32、 向低压电气装置供电的配电变压器高压侧工作于低电阻接地系统时,若低压系统电源中性点与该变压器保护接地共用接地装置,请问下列哪一个条件是错误的?( ) A.变压器的保护接地装置的接地电阻应符合R≤120/Ig B.建筑物内低压电气装置采用TN-C系统 C.建筑物内低压电气装置采用TN-C-S系统
D.低压电气装置采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结系统
33、 220kV电缆线路在系统发生单相接地故障对临近弱电线路有干扰时,应沿电缆线路平行敷设一根回流线,其回流线的选择与设置应符合下列哪项规定?( ) A.当线路较长时,可采用电缆金属护套回流线 B.回流线的截面应按系统故障电流校验
C.回流线的排列方式,应使电缆正常工作时在回流线上产生的损耗小 D.电缆正常工作时,在回流线上产生的感应电压不得超过150V
6
34、 某变电所中装有几组35kV电容器,每相由4个串联段组成,单台电容器的额定电压有5.5kV和6kV两种,安装在绝缘平台上,绝缘平台分两层,单台电容器的绝缘水平不应低于:( ) A.6.3kV级 B.10kV级 C.20kV级 D.35kV级
35、 某500kV变电所中,设有一组单星形接线串联了电抗率为12%电抗器的35kV电容器组,电容器组每组单联段数为4,此电容器组中的电容器额定电压应选为:( ) A.4Kv B.5kV C.6kV
D.6.6kV
36、 电缆与直流电气化铁路交叉时,电缆与铁路路轨间的距离应满足下列哪项数值?( ) A.1.5m B.5.0m C.2.0m D.1.0m
37、 下列关于电缆通道防火分隔的做法中,哪项是不正确的?( ) A.在竖井中,宜每隔7m设置阻火隔层
B.不得使用对电缆有腐蚀和损害的阻火封堵材料
C.阻火墙、阻火隔层和阻火封堵应满足耐火极限不应低于0.5h的耐火完整性、隔热性要求
D.防火封堵材料或防火封堵组件用于电力电缆时,宜使对载流量影响较小
38、 输电线路跨越三级弱电线路(不包括光缆和埋地电缆)时,输电线路与弱电线路的交叉角应符合下列哪项要求?( ) A.≥45° B.≥30° C.≥15° D.不限制
39、 某工程导线采用符合《圆线同心绞架空导线》(GB 1179--1999)规定的钢芯铝绞线,
7
其计算拉断力为123400N,当导线的使用张力为下列哪个数值时,设计安全系数为2.57( ) A.46892N B.49360N C.30850N D.29308N
40、 导线在某工况时的水平风比载为30×10-3N/(m·mm2),综合比载为50 × 10-3N/(m·mm2),水平应力为80N/mm2,若某档档距为400m,高差为40m,导体点到较高悬挂点间的水平距离为下列哪项数值?(按平抛物线考虑)( ) A.360m B.400m C.467m D.500m
多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。错选、少选、多选均不得分)
41、在额定功率因数情况下,汽轮发电机的额定连续输出功率,与电压和频率的变化有关,在下列哪几种情况下,发电机在规定温升下可以连续输出额定功率?( ) A.电压+5%,频率+2% B.电压-5%,频率+2% C.电压+5%,频率-2% D.电压-5%,频率-2%
42、 高压屋外配电装置带电距离校验时,下列表述哪些是正确的?( ) A.耦合电容器(或电容式电压互感器)的引线与旁路母线边相之间距离不得小于B1值 B.两组母线隔离开关之间或出线隔离开关与旁路隔离开关之间的距离,要考虑其中任何一组在检修状态时对另一组带电的隔离开关之间的距离满足B1值 C.当运输道路设在电流互感器与断路器之间时,被运输设备与两侧带电体之间的距离(考虑晃动时)按B1值校验
D.网状遮拦至带电部分按B1值校验
43、 为防止铁磁谐振过电压的产生,某500kV电力线路上接有并联电抗器及中性点接地电抗器,此接地电抗器的选择需考虑下列哪些因素?( ) A.该500kV电力线路的充电功率 B.该500kV电力线路的相间电容 C.限制潜供电流的要求
D.并联电抗器中性点绝缘水平
8
44、 某电厂单元机组,发电机采用双绕组变压器组接入220kV母线,厂用分支从主变低压侧引接至高压工作厂变,高压起动/备用变从220kV母线引接,高压厂用电为6kV中性点不接地系统,若主变为YN d11接法,则高压工作厂变和高压起备变的绕组连接方法可以为下列哪几项?( )
A.高压工作厂变Dd0,高压起备变YN d11
B.高压工作厂变Dy1,高压起备变YNy0 d11 (d11系稳定绕组) C.高压工作厂变Yd11,高压起备变YNd11 D.高压工作厂变YD1,高压起备变DNd0
45、 某企业用110kV变电所,有两回110kV电源供电,设有两台110/10kV双卷主变压器,1 10kV主接线采用外桥接线,10kV为单母线分段接线,下列哪些措施可限制1okV母线的三相短路电流?( ) A.选用10kV母线分段电抗器 B.两台主变分列运行 C.选用高阻抗变压器
D.装设10kV线路电抗器
46、 下列哪些情况下,低压电器和导体可不校验热稳定?( ) A.用限流熔断器保护的低压电器和导体
B.当引接电缆的载流量不大于熔件额定电流的2.5倍 C.用限流断路器保护的低压电器和导体
D.当采用保护式磁力起动器或放在单独动力箱内的接触器时
47、 在设计共箱封闭母线时,下列哪些地方应装设伸缩节?( ) A.共箱封闭母线超过20m长的直线段 B.共箱封闭母线不同基础的连接段 C.共箱封闭母线与设备连接处
D.共箱封闭母线长度超过30m时
48、 在110kV配电装置设计和导体、电器选择时,其设计风速不应采用下列哪些项?( )
A.离地10m高,30年一遇10min平均风速 B.离地10m高,20年一遇10min平均风速 C.离地15m高,10年一遇10min平均风速 D.离地10m高,30年一遇20min平均风速
49、 在高土壤电阻率地区,水电站和变电站可采取下列哪些降低接地电阻的措施?( )
A.当地下较深处的土壤电阻率较低时,可采用井式、深钻式接地极或采用爆破式接地技术
9
B.当接地网埋深在1m左右时,可增加接地网的埋设深度
C.在水电站和变电站2000m以内有较低电阻率的土壤时,敷设引外接地极 D.具备条件时可敷设水下接地网
50、 330kV及以上变电所中,所用电源的引接可采用下列哪几种方式?( )
A.两台以上主变压器时,可装设两台容量相同可互为备用的所用变压器,两台所用变压器可分别接自主变压器低压侧
B.初期只有一台变压器且所用电作为交流控制电源时,应由所外可靠电源引接
C.两台以上主变压器时,由变压器低压侧分别引接两台容量相同的所用变压器,并应从所外可靠电源引接一台专用备用变压器
D.当有一台变压器时,除由所内引接一台工作变压器外,应再设置一台由所外可靠电源引接的所用工作变压器
51、 220kV及以上变电所所用电接线方式应满足多种要求,下列哪些要求是正确的?( ) A.所用电低压系统采用三相四线制,系统的中性点直接接地,系统额定电压采用380/220V,动力和照明合用供电
B.所用电低压系统采用三相三线制,系统中性点经高电阻接地,系统额定电压采用380V供动力负荷,设380/220V照明变压器
C.所用电母线采用按工作变压器划分的单母线,相邻两段工作母线间不设分段断路器 D.当工作变压器退出时,备用变压器应能自动切换至失电的工作母线段继续供电
52、 330kV系统中的工频过电压一般由线路空载、接地故障和甩负荷等引起,严重时会损坏设备绝缘,下列哪些措施可以限制工频过电压?( ) A.在线路上装设氧化锌避雷器 B.在线路上装设高压并联电抗器 C.在线路上装设串联电容器 D.在线路上装设良导体避雷线
53、 在开断高压感应电动机时,因真空断路器的截留、三相同时开断和高频重复重击穿等会产生过电压,工程中一般采取下列哪些措施来限制过电压?( ) A.采用不击穿断路器
B.在断路器与电动机之间加装金属氧化物避雷器 C.限制操作方式
D.在断路器与电动机之间加装R—c阻容吸收装置 54、 发电厂、变电所照明设计中,下列哪些场所宜用逐点计算法校验其照度值?( ) A.主控制室、网络控制室和计算机室控制屏 B.主厂房
C.反射条件较差的场所,如运煤系统
10
D.办公室
55、 变电所中,照明设计选择照明光源时,下列哪些场所可选用白炽灯?( ) A.需要事故照明的场所 B.需防止电磁波干扰的场所 C.开关灯频繁的场所
D.照度高、照明时间长的场所
56、 在二次回路设计中,对隔离开关、接地刀闸的操作回路,宜遵守下列哪些规定?( )
A.220~500kV隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜能远方和就地操作 B.110kV及以下隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 C.检修用的隔离开关、接地刀闸和母线接地器宜就地操作 D.隔离开关、接地刀闸和母线接地器必须有操作闭锁措施
57、 发电厂、变电所中二次回路的抗干扰措施有多种,下列哪些是正确的?( ) A.电缆通道的走向应尽可能与高压母线平行
B.控制回路及直流配电网络的电缆宜采用辐射状敷设,应避免构成环路 C.控制室、二次设备间、电子装置应有可靠屏蔽措施 D.电缆的屏蔽层应可靠接地
58、 在电力系统内出现失步时,在满足一定的条件下,对于局部系统,可采用再同步控制,使失步的系统恢复同步运行,对于功率不足的电力系统可选择下列哪些控制手段实现再同步?( ) A.切除发电机 B.切除负荷 C.原动机减功率 D.某些系统解列
59、 某1600kVA变压器高压侧电压为10kV,绕组为星形一星形连接,低压侧中性点直接接地,对低压侧单相接地短路可采用下列哪些保护?( ) A.接在低压侧中性线上的零序电流保护 B.利用高压侧的三相过电流保护
C.接在高压侧中性线上的零序电流保护 D.利用低压侧的三相电流保护
60、 直流系统设计中,对隔离电器和保护电器有多项要求,下列哪些要求是正确的?( )
11
A.蓄电池组应经隔离电器和保护电器接人直流系统 B.充电装置应经隔离电器和保护电器接人直流系统
C.试验放电设备应经隔离电器和保护电器接入直流主母线
D.直流分电柜应有2回直流电源进线,电源进线应经隔离电器及保护电器接入直流母线
61、 下列关于架空线路地线的表述哪些是正确的?( ) A.500kV及以上线路应架设双地线 B.220kV线路不可架设单地线
C.重覆冰线路地线保护角可适当加大
D.雷电活动轻微地区的11OkV线路可不架设地线
62、 某电厂装有2×600MW机组,经主变压器升压至330kV,330kV出线4回,主接线有如下设计内容,请判断哪些设计是满足设计规范要求的?( ) A.330kV配电装置采用3/2断路器接线 B.进、出线回路均未装设隔离开关
C.主变压器高压侧中性点经小电抗器接地 D.线路并联电抗器回路装有断路器
63、 在380V低压配电线路中,下列哪些情况中性导体截面可以小于相导体截面?( )
A.中性导体已进行了过电流保护
B.在正常工作时,含谐波电流在内的中性导体预期电流等于中性导体的允许载流量 C.铜相导体截面小于或等于16mm2的三相四线制线路 D.单相两线制线路
64、 在35kV~110kV变电站站址选择和站区布置时,需要考虑下列哪些因素的影响?( )
A.变电站应避开火灾、爆炸及其他敏感设施,与爆炸危险气体区域邻近的变电站站址选择及其设计应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058--1992)的有关规定
B.变电站应根据所在区域特点,选择适合的配电装置形式,抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》(GB 5001 1—2010)的有关规定 C.城市中心变电站宜选用小型化紧凑型电气设备
D.变电站主变压器布置除应运输方便外,并应布置在运行噪声对周边影响较小的位置
65、 某单机容量为300MW发电厂的部分厂用负荷有:引风机、引风机油泵、热力系统阀门、汽动给水泵盘车、主厂房直流系统充电器、锅炉房电梯、主变压器冷却器、汽机房电动卷帘门,下列对负荷分类的表述中,哪些是不符合规范的?( )
A.应由保安电源供电的负荷有:引风机油泵、热力系统阀门、汽动给水泵盘车、主厂房直流系统充电器、锅炉房电梯、主变压器冷却器
12
B.属于Ⅰ类负荷的有:引风机、引风机油泵、主变压器冷却器
C.应由保安电源供电的负荷有:引风机油泵、热力系统阀门、汽动给水泵盘车、主厂房直流系统充电器、锅炉房电梯、汽机房电动卷帘门
D.属于Ⅰ类负荷的有:引风机、主变压器冷却器、汽机房电动卷帘门
66、 在有效接地系统中,当接地网的接地电阻不满足要求时,在符合下列哪些规定时,接地网地电位升高可提高至5kV?( ) A.接触电位差和跨步电位差满足要求
B.应采用扁钢与二次电缆屏蔽层并联敷设,扁钢应至少在两端就近与接地网连接 C.保护接地至厂用变的低压侧应采用TT系统 D.应采取防治转移电位引起危害的隔离措施
67、 变电所中,用于并联电容器组的串联电抗的过负荷能力小应能:( ) A.在1.1倍额定电流下连续运行(谐波含量与制造厂协商) B.在1.3倍额定电流下连续运行(谐波含量与制造厂协商) C.在1.3倍额定电压下连续运行 D.在1.1倍额定电压下连续运行
68、 下列关于发电厂接入系统的安全稳定表述中,哪些是正确的?( )
A.电厂送出线路有两回及以上时,任一回线路事故停运后,若事故后静态稳定能力小于正常输电容量,应按事故后静态能力输电。否则,应按正常输电容量输电
B.对于火电厂的交流送出线路三相故障,发电厂的直流送出线路单极故障,应不需要采取措施保持稳定运行和电厂正常送出
C.对于利用小时数较低的水电站、风电场等电厂送出,应尽量减少出线回路数,确定出线回路数时可不考虑送出线路的“N-1”方式
D.对核电厂送出线路出口,应满足发生三相短路不重合时保持稳定运行和电厂正常送出
69、 蓄电池充电装置额定电流的选择应满足下列哪些要求?( ) A.满足初充电要求 B.满足均衡充电要求 C.满足核对性充电要求 D.满足浮充电要求
70、 对于110~750kV架空输电线路的导、地线选择,下列哪些表述是不正确的?( )
A.导线的设计安全系数不应小于2.5 B.地线的设计安全系数不应小于2.5
C.地线的设计安全系数不应小于导线的安全系数
D.稀有风和稀有冰气象条件时,张力不应超过其导、地线拉断力的70%
13