1页2H311011

工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量两部分,他们之间的关系是:控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛。 工程测量包括水准测量和基准线测量 水准测量原理:(1)高差法 (2)仪高法

仪高法:采用水准仪和水准标尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算几个前视点的高程

当安置一次仪器,同时需要测出数个前视点的高程时,使用仪高法是比较方便的 基准线测量是利用经纬仪和检定钢尺,根据两点成一直线原理测定基准线。测定的方法有水平角测量和竖直角测量

保证量具精度的方法:返测丈量

量距精度:以两测回的差数与距离之比表示 平面安装基准线不少于纵横两条

相邻安装基准点高差应在0.5mm以内 对于埋设在基础上的基准点,在埋设后就开始第一次观测,随后的观测在设备安装期间连续进行

工程测量的程序:建立测量控制网→设置纵横中心线→设置标高基准点→ 设置沉降观测点→ 安装过程测量控制→ 实测记录等。

平面控制网建立的测量方法有三角测量法、导线测量法、三边测量法等。 平面控制网的坐标系统,应满足测区内投影长度变形值不大于2.5cm/km 各等级的首级控制网,宣布设为近似等边三角的网(锁),其三角形的内角不应该小于30°。 当受地形限制时,个别角可放宽,但不应小于25°.

当导线网用作首级控制时,应布设成环形网,网内不同环节上的点不宜相聚过近 平面控制网的基本精度,应使四等以下的各级平面控制网的最弱边边长中误差不大于0.1mm 常用的测量仪器:光学经纬仪和全站仪

光学经纬仪主要应用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的测量以及厂房(车间)柱安装铅垂度的控制测量,它的主要功能是测量纵、横轴线(中心线)以及垂直度的控制测量等 全站仪主要应用于建筑工程平面控制网水平距离的测量及测设、安装控制网的测设、建安过程中水平距离的测量等。

所有的测量仪器必须经过检定且在检定周期内使用

高程测量的方法有 :水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。 常用的测量仪器:S3光学水准仪

水准测量法的主要技术要求:一个测区及其周围至少应有3个水准点。

当重测结果和原测结果分别比较,其较差均不超过限值时,应取三次结果的平均数。 标高测量主要分两种:绝对标高测量和相对标高测量

绝对标高是指所测标高基准点 建(构)筑物及设备的标高相对于国家规定的正负0.001标高基准点的高程。

相对标高是指建(构)筑物之间及设备之间的相对高程或相对于改区域设定的正负0.001标高基准点的高程 4页 2H311012

标高基准点一般有两种;一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。 简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点;预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装是使用。

大跨越档距测量通常采用电磁波测距法或解析法测量。、

了解:

水准点:旧建筑物的墙角、台阶、和基岩 6页2H311021

低合金结构钢也称为低合金高强度钢,主要适用于锅炉汽包、压力容器、压力管道、桥梁、重轨和轻轨等制造。

酚醛复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境,但对高压及洁净空调、酸碱性环境和防排烟体统不使用。

聚乙烯塑料管:无毒,可用于输送生活用水。

一般家庭和办公室照明通常采用BV型或BX型聚氯乙烯绝缘铜芯线作为电源连接线;机电安装工程现场中电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘平行铜芯软线,因为电焊位置不固定,多移动。

VLV22、VV22型电缆:能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力,可敷设在地下。 VLV32、VV32型电缆:能承受机械外力作用,且可承受相当大的拉力,可敷设在竖井内、高层建筑的电缆竖井内、且适用于潮湿场所。 8页2H311022

电站锅炉中的汽包就是用钢板(10 ----100多毫米厚)焊制成的圆筒形容器。其中,中、低压电炉的汽包材料常为专用的锅炉碳素管,高压锅炉的汽包材料常用低合金钢制造。 锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管,但过热器和再热器使用的无缝钢管根据不同壁温,通常采用15CrMo或12CrlMo等钢材。 塑料及复合材料水管通常用的有聚乙烯塑料管、涂塑料ABS工程塑料管、聚丙烯管(PP管)、硬聚氯乙烯管等。建筑大楼常用的排水管及管件是硬聚氯乙烯。

电工材料主要是电线和电缆。在电气工程中以电压和使用场所进行分类的方法最为实用。

10页2H311030

起重机的基本参数:主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。 动载额 一般取动载荷系数K1为1.1。

不均衡载额一般取不均衡荷系数K2为1.1---1.2。

计算载荷 公式为 Qj=K1k2Q,式中Qj为计算载荷 Q为设备及索吊具重量 自行式起重机,尤其是汽车式起重机,在吊装前必须对吊车车站立位置的地基进行平整和压实,安规定进行沉降预压实验。在复杂地基上吊装重型设备,应请专业人员对基础进行专门设计,验收时同样要进行沉降预压实验。

揽风绳拉力的计算机揽风绳的选择:揽风绳的拉力分为工作拉力和初拉力。 选择电动卷扬机的额定拉力时,应注意滑轮组跑绳的最大拉力不能大于电动卷扬机的额定拉力的85%

13页2H311032 常用的吊装方法:对称吊装法 适用在车间厂房内和其他难以采用自行式起重机吊装的场合。 超高空斜承锁吊运设备吊装法:适用在超高空吊装中、小型设备,山区的上山索道。上海东方明珠高空吊装设备。

吊装方案编制的主要内容 其中的第5点:施工步骤与工艺岗位分工。“试吊”步骤中,须详细写明:吊起设备的高度、停留时间、检查部位、是否合格的判断标准、调整的方法和要求等。

第6点 工艺计算:包括受力分析与计算、机具选择、被吊设备(构件)校核等。 吊装方法的选用原则:安全、有序、快捷、经济。

15页2H311040

焊接工艺评定的一般程序:拟定焊接工艺指导书→施焊试件和制取式样→检验试件和式样→测定焊接接头是否具有所要求的使用性能→提出焊接工艺评定报告对拟定的焊接工艺指导书进行评定。

焊接工艺评定所使用的设备、仪表应处于正常工作状态,钢材、焊接材料必须符合相应标准,由本单位及技能熟练的焊接人员使用本单位焊接设备焊接试件。

主持评定工作和对焊接及实验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。 评定规则:改变焊接方法必须重新评定

改变焊后热处理类别,须重新进行工艺评定 首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定

评定资料管理:《焊接工艺(作业)指导书》的编制,必须由应用部门焊接专业工程师主持进行

《焊接工艺(作业)指导书》应在工程施焊或焊工培训考核之前发给焊工,并进行详细技术交底。

18页2H311042

焊接环境检查:对焊接场所可能遭遇的环境温度、湿度、风、雨等不利条件,检查是否采取可靠防护措施:包括 出现下列情形之一时,如没采取适当的防护措施时,应立即停止焊接工作:1 采用电弧焊接时,风速等于或大于8m/s, 2 气体保护焊接时,风速等于或大于2m/s 3相对湿度大于90% 4下雨或下雪 焊后检查

(一)外观检验

1 利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。 2 用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。 (二)致密性实验

真空箱试验:在焊缝上涂肥皂水,用真空箱抽真空,若有渗漏,会有气泡产生。适用于焊缝另一侧被封闭的场所,储蓄罐底焊缝。 (三)强度试验

1 液压强度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25----1.5倍

2 气压强度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15—1.20倍 21页2H312011

掌握给水、排水、供热及采暖工程施工程序

一 、施工准备:在编制施工组织设计时一般应考虑先难后易、先大后小的施工方法和遵循小管让大管、电管让水管、有压让无压的配管原则。 二、“配合土建预留、预理“标题 这部分内容都看(教材21页) 三、管道支架制作

四、附件检验:阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个

五、管道安装:干管安装的连接方式有螺纹连接、承插连接、法兰连接、粘结、焊接、热熔连接

六 管道系统试验:试验的类型主要分为压力试验、灌水试验和通球试验等

民用建筑中的给水管道系统、消防系统和室外给水管网系统的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。试验方法和合格

要求根据管材安规范要求实施。 高层建筑排水管道安装要求 23页2H312012

生活污水塑料管道的坡度,管径50mm的最小坡度为12‰,管径75mm的最小坡度为8‰,管径10mm的最小坡度为6‰,管径125mm的最小坡度为5‰,管径160mm的最小坡度为4‰。

排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,但必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层版面算起。 汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰;散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。 28页2H312024

建筑电气工程施工特点和质量要求:

(1)布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设部位应符合设计图纸要求。(2)

整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。 29页2H312024 一、 防雷保护装置的组成

防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。 (一) 接闪器:指的是接受雷电的导体,突出于建筑物, (二) 引下线:指的是由接闪器导雷引入大地构成路径的导体,主要有明敷于建筑物表面由上而下的圆钢、扁钢、裸导线等构成的避雷引下线; (三) 接地装置 二、 防雷保护装置的安装要求

整个防雷接地系统完工后应抽检系统的导通状况和对接地装置接地电阻值的测定,其结果必须符合设计要求。 31.32.33页2H312031 风管系统的施工技术要点

通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤1500Pa)与高压系统(P>1500Pa)三个类别。针对不同工作压力的风管,其制作、安装和严密性试验等方面的技术要求不同。 (一) 风管系统制作的一般要求

非金属复合风管板材的敷面材料必须为不燃材料 (二) 风管系统的安装要点

风管系统完装后,必须进行严密性检验。

不同工作压力的风管系统,采用不同的方式:低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,再进行漏风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。 (三) 通风与空气处理设备的安装

在现场组装轴流风机的叶片时,若各叶片的角度不符合设备的技术文件的规定,将影响风机的出口风压和风量,叶片角度组装得不一致,将造成风机运转产生脉动现象。为了减少离心风机运转时产生的振动对其他精密设备和建筑结构的影响,降低环境噪声,在风机底座

支架与基础之间放置的各组减振器时,除要求基础表面平整外,应注意减震器的选择和安放位置,使受力的各组减振器承载荷重的压缩量均匀,不得偏心。 (四)通风与空调工程调试的要求

系统调试的主要内容包括:风量测定与调整、单机试运转、系统无生产负荷联合试运转及调试。空调系统带冷(热)源的正常联合试运转应视竣工季节与设计条件作出决定。 35.36.39页2H312040

智能化系统的深化设计应具备有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程深化设计。

建筑智能化工程实施界面的划分:界面的确定贯彻于设备选型、系统设计、工程施工、检测验收的全过程中。

系统设备接口界面的确定:建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信,必须预先约定所遵循的通信协议。 智能化系统竣工验收要点:其中的第2点:系统验收方式:分项验收,分部验收;交工验收,交付验收。

建筑智能化系统集成原则:

智能化系统集成应统一规划,分期实施。 40页2H312042

建筑智能化系统由通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。 43.44页2H312051

建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收。 消防工程验收所需资料:

提供经公安消防部门批准的建筑工程消防设计施工图纸,竣工图纸; 提供建筑消防设施(消防产品)、防火材料、电气检测等合格证明,包括产品合格证、认证证书、检测报告等; 消防工程的验收条件:

施工单位应提交:竣工图、设备开箱记录、施工记录(包括隐蔽工和验收记录)、设计变更文字记录、调试报告竣工报告。 消防验收的顺序:

1、验收受理 2、现场检查 3、现场验收 4、结论评定 5、工程移交 46.48页2H312052

室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。

喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。 消防控制设备在安装前,应进行功能检查。 49.50页2H313000

大型及重要设备应设置永久性中心标板和基准点,应用铜材或不锈钢材制作。 设备安装调整 (一) 设备找正

设备找正是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上,即将其纵向中心线和横向中心线与基准线的偏差控制在设计或规范允许的范围内。 (二) 设备找平

二级建造师《机电工程》复习收集资料

1页2H311011工程测量包括控制网测量和施工过程控制测量两部分,他们之间的关系是:控制网测量是工程施工的先导,施工过程控制测量是施工进行过程的眼睛。工程测量包括水准测量和基准线测量水准测量原理:(1)高差法(2)仪高法仪高法:采用水准仪和水准标尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算几个前视点的高程当安置一次仪器,同时需要测出数个
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7zzbv9alwr6tzp834d3b207lq1bb5x01ej3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享