供配电设计
1 供电要求及供电方式
冻结孔施工和冻结站供电均被列为矿山企业二类负荷,应具有一定的可靠性,只有在特殊情况下才能短时间停电,并且在停电前应通知打钻及冻结站负责人,以便提前做好停电准备工作。供电电压应相对稳定,电压波动值一般不宜超过+5%~-10%。
根据施工现场情况,冻结孔施工和冻结站临时变电所供电电源采用10KV供电线路。
低压设备均采用380伏电压供电。 2 供电设计 2.1 用电负荷统计
冻结孔施工设备总装机容量为1380KW,临时变电所低压0.4KV母线上的计算负荷为804.30KVA 无功补偿后,低压0.4KV母线上的总负荷700.56KVA (打钻设备负荷统计见表4-1)。
冻结站设备总装机容量为3149KW,临时变电所低压0.4KV母线上的计算负荷为3238.39KVA(冻结设备负荷统计见表4-2),无功补偿后,低压0.4KV母线上的总负荷2892.51KVA。
表4-1 打钻设备负荷统计表
设备名称 规格型号 冻注钻机 TSJ-2000E 泥浆泵 TBW-850/50 砂浆泵 3PNL 电焊机 BX-500 照明及其它 数量 总台数 5 5 5 8 工作数 5 5 5 8 设备容量 (Kw) 工作 总计 容量 550 450 110 240 550 450 110 240 功率 因数 0.8 0.8 0.8 0.6 需用 系数 0.45 0.5 0.4 0.35 计算负荷 有功 (Kw) 247.5 225 44 84 30 无功 (Kvar) 185.63 168.75 33.00 112.00 视在 (KVA) 309.38 281.25 55.00 140.00 30.00 30 30 合计 23 23 1380 1380 630.5 499.38 804.30 表4-2 冻结站设备负荷统计表
设备名称 规格型号 螺杆式冷冻机 HJLG25ⅢTA250 螺杆式冷冻机 HLG20ⅢDA185 冷凝器 EXV-Ⅱ-340 汽化器 LZL-200 盐水泵 10SH-6 清水泵 200QJ32-26/2 照明及其它 合计 台数 总台数 6 6 7 11 3 2 设备容量(Kw) 总计 1518 1128 147 88 225 8 工作数 6 6 7 11 2 1 工作 容量 1518 1128 147 88 150 4 功率 因数 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 需用 系数 0.82 0.85 0.9 0.9 1 0.8 计算负荷 有功 (Kw) 1244.76 958.8 132.3 79.2 150 3.2 35 无功 视在 (Kvar) (KVA) 933.57 719.1 99.225 59.4 112.5 2.4 1555.95 1198.5 165.375 99 187.5 4 35 3238.39 35 33 35 3149 35 3070 2603.26 1926.195
2.2 变压器的选择
根据补偿后的低压母线总负荷, 冻结孔施工选用ZXB-10-800型箱式变电站1台,另选用GFW-150型柴油发电机组1台作为冻结孔施工时的临时备用电源;冻结施工根据补偿后的低压母线总负荷, 冻结站供电选用ZXB-10-1250KVA型箱式变电站2台和ZXB-10-1000KVA箱式变电站1台共3台变压器。
冻结造孔施工低压侧电容补偿量经计算需194.01Kvar;冻结站低压侧电容补偿量经计算需665.379Kvar,所选箱式变电所中电容补偿柜均能满足无功功率补偿的需要。
高低压配电设备及配电方式详见冻结供电系统图。
3 所需电气设备及主要电气材料
表4-3 打钻和冻结电器及主要材料表
项目 打 钻 名 称 箱式变电所 高压电缆进线 电缆 电缆 箱式变电所 箱式变电所 高压电缆 高压电缆 低压电缆 低压电缆 低压电缆 低压电缆 低压电缆 避雷针
规 格 型 号 ZXB-10-800 YJV-3×25/10KV YC-3×35+1×16 YC-3×16+1×10 ZXB-10-1250 ZXB-10-1000 YJV-3×95/10KV YJV-3×95/10KV YC-3×70+1×25 YC-3×95+1×35 YC-3×35+1×16 YC-3×16+1×10 YC -3×16+1×10 28.5m 单位 台 米 米 米 台 台 米 米 米 米 米 米 米 根 数量 1 待定 1000 900 2 1 待定 50 500 100 300 200 500 2 备注 根据现场施工情况定 根据现场施工情况定 接高、低压机 两根 接盐水泵 接冷凝器进线开关 接推水器进线开关 照明及其他 冻 结 站 4 启动方式的选择
① 冻结造孔施工所用的TSJ-2000E型钻机和TBW-850/50型泥浆泵启动设备与其电机配套使用,采用自耦降压起动。其它附属用电设备均使用与其配套的启动器并和200A空气开关装成配电板。
① 螺杆式冷冻机电机配套起动柜采用星三角变换起动,盐水泵电机配套起动柜采用自耦降压起动。 5 照明
室内照明及工业广场照明据现场需要设置,应能保证夜间值班人