好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

可编辑

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书(范本)

编号:×××10kV×××线路×××避雷器预防性试验作业指导书(范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人:

试验日期:年月日时至年月日时

1范围:本指导书适用于××省电力公司10kV×××线路×××氧化锌避雷器预防性试验作业。 2引用标准

2.1国家电网安监200583号文《电力安全工作规程》(发电厂和变电所部分) 2.2 GB11032-2000交流无间隙金属氧化锌避雷器

2.3 DL/T804-2002交流电力系统金属氧化锌避雷器使用导则 2.4 DL/T596-1996电力设备预防性试验规程

2.5 配电网、开关站(开闭所)运行管理制度、检修管理制度、运行管理标准、

现场运行规程

2.6 35kV及以下电力设备预防性试验及定期检验规定 3工作前准备 3.1准备工作安排

序号 1 2 3 4 序号 1 2 3 4 5 6 兆欧表 金属氧化锌避雷器阻性电流测试仪器台 试验变压器 调压器 分压器 导地线 内容 开工前,准备好试验所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次试验的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况 了解被试设备出厂和历史试验数据,分析设备情况明确设备状况 根据本次作业内容和性质确定好试验人员,并组织学习本指导书要求所有工作人员都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业标准及安全注意事项 根据现场工作时间和工作内容填写工作票工作票填写正确 名称 规格型号 单位 只 只 只 只 只 根 数量 1 1 1 1 1 1 备注 标准 责任人 备注 3.2试验工器具 注:试验工具、规格根据现场实际情况选用。精品

可编辑

3.3人员分工 序号 1 2 序号 1 2 3 4 测量绝缘电阻 直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流测量 危险点 工作人员进入现场不戴安全帽,不穿绝缘鞋,造成人员伤害 试验电压,触电感应电压,引起人身意外伤害事故 作业现场情况核查不全面、不明确任务 试验电源设备损坏或接线不规范,会引起低压触电 试验现场不设安全围栏,使非试验人员进入试验现场 误碰带电设备,与带电部分保持安全距离不够 作业内容 项目负责人 控制措施 进入试验现场,试验人员必须正确着装、戴好安全帽 在进行绝缘电阻或电导电流测量后应对试品充分放电 分工明确,工作前详细说明试验区域及应注意的安全注意事项 应使用具有明显断开点的双极刀闸,并有可靠的过载保护装置 试验现场应设围栏,悬挂“止步,高压危险”标示牌,严禁非工作人员进入工作现场 工作人员与带电部分保持足够的安全距离 作业人员 3.4危险点分析及控制措施 5 6 7 升压过程中不实行呼唱制度,造成人员触电 严格执行呼唱制度 4作业程序 4.1开工 序号 内容 安排充足的工作人员,所需工器具材料准备齐全 严格工作前站队“三交”,工作人员确认后逐一签名 工作负责人发布开工令 试验方法 用兆欧表测量避雷器两极绝缘电阻,1分钟,记录绝缘电阻值 将避雷器瓷套表面擦拭干净 直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流测量 到位人员签字 安全措施及注意事项 试验标准 10kV避雷器绝缘电阻应不小于1000MΩ 4.2作业项目和作业标准 序号 试验项目 绝缘电阻测试 1 测试后对试品充分放电 泄漏电流应该在高压侧读采用高压直流发生器进行试验 表,测量电流的导线应使用屏蔽线 在直流泄漏电流超过200μA时,此时电压升高一点,电流将会急剧增大,此时应放慢升压速度,在电流达到1毫安时,读取电压U1mA值后,降压至零 2 升压 精品

可编辑 计算0.75倍U1mA值 升压至0.75U1mA电压,测量泄漏电流的大小 降压至0,断开试验电源 待电压表指示基本为零时,用放电杆对避雷器放电,挂接地线,拆试验接线 注意事项: 1.测量后应对试品充分放电 2.升压时应呼唱 3.测量时应记录环境温度,阀片的温度系数一般为0.05-0.17即温度升高10度,直流1mA电压约降低1必要时应进行换算,以免出现误判断 直流1mA电压试验值不应该低于GB11032中的规定数值与产品出厂值相比较,变化不应该大于±52.0.75U1mA下的泄漏电流不得大于50μA 4.3竣工

√序号内容责任人员签字

1清理工作现场,拆除安全围栏,将工器具全部收拢并清点

2拆除试验临时电源,检查被试验设备上无遗留工器具和试验有导地线

3做好试验记录,记录本次试验内容,反措或技改情况,有无遗留问题以及试验结果

4会同验收人员对现场安全措施及试验设备的状态(风扇电源、分接开关位置等)进行检查,并恢复至工作许可时状态 5经全部验收合格,做好试验记录后,办理工作终结手续 5试验总结

序号试验总结

1试验结果

2存在问题及处理意见 6指导书执行情况评估

存在问题 改进意见

7附录7.1试验记录无间隙金属氧化物避雷器试验原始记录 标识编号试验日期 安装地点安装屏号 环境温度环境湿度 试验负责人试验参加人员 记录审核 铭牌参数 型号额定电压 系统运行电压出厂序号 出厂时间生产厂家 绝缘电阻和直流试验

编号UImA(KV)I75UImA(μA)绝缘电阻(M?)

交流试验

编号试验电压(KV)Ix(μA,rms)Ir(μA,Peak)P(mW/KV)

精品

可编辑

放电计数器动作检查

编号 动作情况 结论 备注

.

精品

10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书

可编辑10kV氧化锌避雷器预防性试验作业指导书(范本)编号:×××10kV×××线路×××避雷器预防性试验作业指导书(范本)编写:年月日审核:年月日批准:年月日作业负责人:试验日期:年月日时至年月日时1范围:本指导书适用于××省电力公司10kV×××线路×××氧化锌避雷器预防性试验作业。2引用标准2.1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7zwuv77la11xu1x81dzc4m0xd0pwbf00nln
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享