3、架线施工危险点辨识及预控措施 作业项目 危险点 架线前铁塔未安装接地 防范类型 触电 预控措施 架线前认真检查,按要求安装好铁塔接地。 导(地)线挂瓷瓶时施工人展放 员在垂直下方作业 ⑴架线前应认真检查工器具,仓库要有工具起重伤害 出库检查试验记录并签字,防止不合格工器具架线前未检查工高处坠落 流入作业现场。 器具 机械伤害⑵现场施工人员使用工器具时要再次认真检等 查确认,不合格者严禁使用。 起重伤害 放线前的通信工具要认真检查,保证电池充高处坠落 足电,并配备必要的备用电源。施工中要保持通信设备障碍 机械伤害通讯畅通,旗号要明确,如有一处不通,停止等 放线。严禁用通信设备进行说笑、闲谈。 起重伤安全监护人随时提醒作业人员不得在吊物下害 方停留或通过,防止物体打击。 展放导、牵引绳跨起重伤害 展放导引绳、牵引绳越过跨越架时应派专人监越跨越架时未设专触电等 护,防止卡住拉倒跨越架引发事故。。 人看护 放导引绳时将导引绳临时锚在跨越架上 物体打击 严禁在跨越架上临时锚固导引绳,地线等。 1、 导引绳的抗弯连接器的规格要符合技术要求。 2、 使用前进行检查、试验。 抗弯连接器规格起重伤害 不符合要求 地锚、尤其是转各种锚桩应按技术要求布设,其规格和埋深向地锚或临时地锚起重伤害 应根据土质经受力计算而确定。立锚桩应有防的埋深不够 止上拔或滚动的措施。 首先申请停电,若停电困难,必须编制特殊离带电线路距离的安全技术措施,经企业总工批准,并征得运达不到安全要求行单位同意,按规定办理退重合闸等手续,施(带电线路未停电触电 工期间应请运行单位派人现场监督。在带电线或未采取可靠的安路附近施工时,要设定警戒区,设立警示牌,全措施) 并制定安全补充措施,经项目部专职工程师批准后执行。 带电线路停电工按要求办理停电工作票,并严格按照程序进作未按要求进行停触电 行操作。未经许可严禁作业,一旦汇报送电严电、验电、挂接地禁再次登杆作业。严禁约时停送电。 线就盲目工作 ⑴高处作业人员必须将安全带系在牢固的构件上。 高处坠落 ⑵必须指定专职监护人,明确工作负责人。 跨越架搭设与拆物体打击 ⑶拆除跨越架应自上而下逐根进行,架材应触电 有人传递,不得抛扔;严禁上下同时拆架或将除 架体整体推倒。 ⑷重要和特殊跨越架的搭拆应由施工技术部门提出搭拆方案,经审批后实施。 25
作业项目 危险点 防范类型 预控措施 ⑸跨越架同排立杆每6~7根应设剪刀撑,每隔2根立杆应设一支杆,跨越架两端及中间应装设可靠的拉线。 ⑹严格按照规程要求的安全距离搭设,监护 人必须随时检查搭设情况,发现不符合规定要 求必须立即整改。 ⑺组立钢格构式带电跨越架后,应及时做好 接地措施。 张力放线过程中,要在牵张段内的重要跨越张力放线时,对 起重伤害 架(如电力线路、交通要道等)、居民区、学重要跨越的监护力触电 校附近等处设专人监护,做到通讯畅通,指挥 度不够 统一,并设立警戒标志,避免意外事故发生。 挂线时耐张绝缘挂线时必须将耐张绝缘子串两端金具用临时 子串不安装临时接触电 接地线短接,防止感应电伤人。 地线 展放的导引绳直接从带电线路下方展放的导引绳不得从带电线路下方穿过,若 触电 穿过而未采取任何要穿过时,必须采取可靠的压线措施。 措施 放线过程中牵、张、牵机两端应设接地滑车,跨越带电线路触电 张机无接地措施 的两侧放线滑车应可靠接地。 临近带电体处理被刮住的导处理被刮住的导地线时,作业人员必须站在作业或带电地线时,作业人员跨越施工 站在线弯的内侧用物体打击 线弯的外侧并用工具处理,严禁用手推拽。展手推拽,展放余线其他伤害 放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角 站在圈内或线弯的侧。 内角侧 导地线升空时施高处坠落 应在摘下卡线器后用大绳拽着慢松。 工人员用身体压线 放导引绳、紧导放紧线中如各塔号有一处中断信号,指挥员起重伤害 地线时,在中断信应立即下令停止牵引并查明原因,在全线路通其他伤害 号情况下继续牵引 信畅通后方可继续施工。 跨越即将离地面的各路口的监护人员要认真负责,看护好过往起重伤害 导地线 的行人。任何人不得跨越将离地面的导地线, 换线轴时没有专换线轴要有专人指挥,吊车司机和施工人员起重伤害 人指挥 听从指挥,密切配合。 ⑴压接机应有固定设施,操作时放置平稳,两压钳、压模处置侧扶线人员应对准位置,手指不得伸入压模内。 机械伤害 不当 ⑵切割导线时线头应扎牢,并防止线头回弹伤人。 使用前检查压钳体与顶盖的接触口,钳体有压钳体裂开 机械伤害 裂纹的严禁使用。 压接机顶盖未盖压接前必须使顶盖与钳体完全吻合,严禁在机械伤害 好 未旋转到位的状态下压接。 ⑴液压泵操作人员与压钳操作人员密切配超压使用 机械伤害 合,并注意压力指示,不得过载。 ⑵压力表应按期校验。 26
导线压接 作业项目 附件安装 危险点 附件安装时有感应电 附件安装提升导地线时,发生横担变形或落线事故。 上下瓷瓶串未正确使用安全措施 弛度调整用链条葫芦手拉链或扳手未采取保险措施 防范类型 触电 物体打击 其他伤害 高处坠落 预控措施 在挂耐张串之前将耐张瓷瓶用金属线短接,在附件安装作业前挂好保安接地线。 导地线的提升点应挂在施工孔处,提升位置无施工孔时,其位置必须经验算确定,并衬垫软物。防止过牵引。 上下瓷瓶串,必须使用下线爬梯和速差自控器。 弛度调整时或其他工作使用链条葫芦时,应将手拉链或扳手绑扎在起重链上,并采取保险措施。 避免同时同相作业。 起重伤害 安装间隔棒等作高处坠落 业同时在同一相导其他伤害 线上作业 跨越高压电力线时,附件安装不使用二道防护 在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时,使用带有金属丝的绳索。 新建线路和带电运行线路长距离平行(平行距离在100M以内),在附件安装前,未增设临时接地线。 导地线附件安装完成后,人员未撤离导地线前即拆除临时接地线 触电 触电 跨越带电线路时两侧杆塔的绝缘子串,在附件安装前安装好二道防护,以免发生落线。 触电 在带电线路上方的导线上安装或测量间隔棒距离时,上下传递物件或测量时必须用绝缘绳索,严禁使用带有金属丝的测绳或绳索。 新建线路和带电运行线路长距离平行时,在新建线路上将产生高达上千伏的感应电压,为了防止感应电伤人,首先必须在附件安装作业区间两端装设保安接地线外,还应在作业点两侧增设接地线。 导地线附件安装完成后,作业人员未从导地线上全部撤离前,严禁拆除临时接地线。附件(包括跳线)待全部安装完毕后,也应保留部分接地线并做好记录,竣工验收后方可拆除。 触电
27