好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

室内装饰施工工艺流程 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符 合下列要求:

(1)水平平行敷设时,净距不宜小于 150mm;

(2)竖向平行敷设时,净距不宜小于 100mm,并应位于其他管道的外侧; (3)交叉敷设时,净距不宜小于 50mm。

气管道与电线、电气设备的间距,应符合下表规定。 煤气管道与电线、电气设备的间距(mm) 电线或电气设备名称 最小间距

煤气管道电线明敷(无保护管) 100

电线(有保护管) 50

熔丝盒、电插座、电源开关 150

电表、配电器 300

电线交叉 20

特殊情况室内煤气管道必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。 室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二 档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边 20~20mm。

煤气管道安装完成后应作严密性试验,试验压力为 300mm水柱,3分钟内压力不下降为合格。 燃具与电表、电器设备应错位设置,其水平净距不得小于 500mm。当无法错位时,应有隔热 防护措施。 燃具设置部位的墙面,为木质或其他易燃材料时,必须采取防火措施。

各类燃具的侧边应与墙、水斗、门框等相隔的距离及燃具与燃具间的距离均不得小于

200mm。当两台燃具或一台燃具及水斗成直角布置时,其两侧进离墙之和不得小于 1.2m。

燃具靠窗口设置时,燃具面应低于窗口,且不小于 200mm。

煤气快速热水器应设置在通风良好的厕房、单独的房间或通风良好的过道里。房间的高度应 大于 2.5m并满足下列要求

1.直接排气式热水器严禁安装在浴室或卫生间内; 烟道式(强制式)和平衡式热水器可安 装在浴室内,但安装烟道式热水器的浴室,其容积不应小于热水器小时额定耗气量的 3.5倍。 2.热水器应设置在操作、检修方便又不易被碰撞的部位。热水器前的空间宽度宜大于 800mm,侧边离墙的距离应大于 100mm。

3.热水器应安装在坚固耐火的墙面上,当设置在非耐火墙面时,应在热水器的后背衬垫隔热 耐火材料,其厚度不小于 10mm,每边超出热水器的外壳在 100mm以上。 热水器的供气管 道宜采用金属管道(包括金属软管)连接。 热水器的上部不得有明敷电线、电器设备,热 水器的其他侧边与电器设备的水平净距应大于 300mm。当无法做到时,应采取隔热措施。 4.热水器与木质门、窗等可燃物的间距应大于 200mm。当无法做到时,应采取隔热阻燃措施。 5.热水器的安装高度,宜满足观火孔离地 1500mm的要求。 热水器的排烟方式应根据热水器的排烟特性正确选用。

(1)直接排气式热水器装有直接排气式热水器的房间,上部应有净面积不小于 10cm2/MJ的 排气窗,门的下部应有 2.5m2/MJ的进风口;宜采用排风扇排风,风量不应小于 10m3/MJ。 (2)烟道式热水器装有烟道式热水器的房间,上部及下部进风口的设置要求同直接排气式。 (3)平衡式热水器平衡式热水器的进、排风口应完全露出墙外。穿越墙壁时,在进、排气 口的外壁与墙的间隙用非燃材料填塞。

室内装饰施工工艺流程 - 图文

室内煤气管道应以明敷为主。煤气管道应沿非燃材料墙面敷设,当与其他管道相遇时,应符合下列要求:(1)水平平行敷设时,净距不宜小于150mm;(2)竖向平行敷设时,净距不宜小于100mm,并应位于其他管道的外侧;(3)交叉敷设时,净距不宜小于50mm。气管道与电线、电气设备的间距,应符合下表规定。煤气管道与电线、电气设备的间距(mm)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7zqwu9vb4x8mqar1rud16ehs64cxmy011xt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享