公共建筑施工图节能设计说明
第三节 电气专业
3.1 设计依据
《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 《建筑照明设计标准》GB 50034-2004 《民用建筑节能设计标准》JGJ 26-95 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
《全国民用建筑工程设计技术措施——节能专篇(电气)》(2007) 国家及地方相关的规范、标准、规定 3.2 节能设计原则
3.2.1 在充分满足、完善建筑物功能要求的前提下,减少能源消耗,提高能源利用率。 3.2.2综合考虑建筑物供配电系统、电气照明、建筑设备的电气节能、计量与管理的措施及可再生能源的利用。
3.2.3 合理选择负荷计算参数,选用节能设备,采用合理的照度标准,减少设备及线路损耗,提高供配电系统的功率因数,抑制谐波电流。 3.3 供配电系统的节能
3.3.1本工程为地上 五 层、地下 一 层的 多层 建筑,建筑高度为 19.2 m,建筑总面积为5582.1 ㎡。根据负荷计算,设备总容量199.9 kW,需用系数Kx为 0.7 ,计算负荷为 139.9 kW,选择 1 台 200 kVA高效低耗的户内型 干式变压器,变压器负荷率分别为 78 %,变压器装置指标 36 V·A/㎡。另设 1 台 100 kW自启动闭式水循环风冷柴油发电机组。
3.3.2 本工程设计根据建筑规划将变配电房尽量设置在负荷中心,减少低压侧线路长度,降低线路损耗,至末端配电箱最长供电距离约 100 m。
3.3.3本工程选用的变压器为D,yn11接线。单相负荷尽可能均衡地分配在三相上,使三相负荷保持基本平衡,最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于三相负荷平均值的85%。
本工程容量较大的对季节性负荷容量或专用设备(如空调冷冻机、容量较大的X光机等负荷),集中设在专用变压器,以降低变压器损耗。
3.3.4 本工程在变配电所的低压侧设集中无功自动补偿,采用自动投切装置,要求功率因数保持在0.9以上。
对容量较大、负载稳定且长期运行的功率因数较低的用电设备采用并联电容器就地
补偿。对谐波电流较严重的非线性负荷,无功功率补偿考虑谐波的影响,采取抑制谐波的措施:
□安装无源吸收谐波装置(□电容器串接调谐电抗器 □无源滤波器) □安装有源吸收滤波器装置(□并联有源滤波器 □串联有源滤波器 □串并联复
合型有源滤波器)
□安装无源有源复合滤波吸收装置 □安装静止无功发生器(SVG)
3.4 电气照明的节能
3.4.1 本工程照明设计符合《建筑照明设计标准》GB50034-2004所对应的照度标准、照明均匀度、统一眩光值、光色、照明功率密度(简称LPD)、能效指标等相关要求。照度设计标准、LPD及选用光源、附件等见表3.4.1:
表3.4.1 照明系统的LPD值及选用光源、附件
标准现行功率设计功率密度设计功率密度电光源密度值/标准对最大值/设计照最小值/设计照由二次装/附件 应照度值 度值(地点A) 度值(地点B) 修设计 (代号) W/㎡ / Lx W/㎡ / Lx W/㎡ / Lx 8.8 W/㎡, 296 序号 建 筑 物 类 别 普通办公室 □ 11/300 高档办公室、设计室 □ 18/500 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 1 办 会议室 □ 11/300 公 建 文件整理、复11/300 筑 印、发行室 □ 营业厅 □ 13/300 档案室 □ 8/200 一般商店营业12/300 厅 □ 高档商店营业商 19/500 厅 □ 业 建 一般超市营业13/300 筑 厅 □ 高档超市营业20/500 厅 □ 2 3 学 校 教室、阅览室□ 11/300 建 9.5 W/㎡, c □√ ④⑥○ 21
筑 320 lx 实验室 □ 11/300 15.7 W/㎡, 美术教室 □ 18/500 530 lx 多媒体教室 □ 11/300 15/— 530 lx □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 15.7 W/㎡, □ c □√ ④⑥○客房 □ 4 中餐厅 □ 13/200 旅 馆 18/300 建 多功能餐厅 □ 筑 客房走廊 □ 5/50 门厅 □ 15/300 11/300 18/500 30/750 8/200 6/100 11/300 20/500 治疗室、诊室□ 化验室 □ 手术室 □ 医 候诊室、挂号厅□ 院 建 病房 □ 筑 护士站 □ 药房 □ 5 重症监护室 □ 11/300 配电装置室 □ 变压器室 □ 8/200 5/100 8/200 变、配6 电站 7 发电机室 □ 22
8 控 一般控制室 □ 制 室 主控制室 □ 电话站、网络中心、计算机站 □ 风机房、空调机动 房 □ 力 站 泵房 □ 11/300 18/500 18/500 5/100 5/100 □ □ □ □ □ 9 10 注:1、电光源、附件(代号):①白炽灯,②卤钨灯,③荧光灯(T12),④荧光灯(T8),⑤荧光灯(T5),⑥三
基色荧光灯,⑦紧凑型荧光灯,⑧高压钠灯,⑨金卤灯,⑩发光二极管;○a传统电感型镇流器;○b节能型电感镇流器;○c电子式镇流器。 2、当采用时在□打“√”。
3、表中黑体字为国家标准强制性条文内容。
3.4.2 本工程照明设计采用高光效光源。在满足眩光限制的条件下,优先选用灯具效率高的灯具以及开启式直接照明灯具,室内灯具效率不低于60%,要求灯具的反射罩具有较高的反射比。
3.4.3 设计在满足灯具最低允许安装高度及美观要求的前提下,已尽可能降低灯具的安装高度,以节约电能。
3.4.4 本工程采用电子镇流器,镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;荧光灯单灯功率因数不小于0.9;所有镇流器必须符合该产品的国家能效标准。
3.4.5 根据建筑物的建筑特点、建筑功能、建筑标准、使用要求等具体情况,对照明系统进行经济实用、合理有效的控制设计。
1 建筑物功能照明的控制:
□体育场馆比赛场地按比赛要求分级控制,大型场馆做到单灯控制。
□候机厅、候车厅、港口等大空间场所采用集中控制,并按天然采光状态及具体
需要采取调光或降低照度的控制措施。
□影剧院、多功能厅、报告厅、会议厅及展示厅等采用调光控制。
□博物馆、美术馆等功能性要求较高的场所采用智能照明集中控制,使照明与环
境要求相协调。
□宾馆、酒店的每间(套)客房设置节能控制开关。对多个房间的旅馆套房,在每个
房间的入口设置开关。
□大开间办公室、图书馆等功能要求较高的场所采用智能照明控制系统,在有自
然采光区域宜采用恒照度控制,靠近外窗的灯具随着自然光线的变化,自动点燃或关闭该区域内的灯具,保证室内照明的均匀和稳定。
23
2 走廊、门厅等公共场所的照明控制:
□√公共建筑如学校、办公楼、宾馆、商场、体育场馆、影剧院、候机厅、候车厅的走廊、楼梯间、门厅等公共场所的照明,采用集中控制,并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施,并按需要采取调光或降低照度的控制措施。不经常使用的场所,如部分走道、楼梯间等采用节能自熄开关。应急照明灯具有应急时自动点亮的措施。
□旅馆的门厅、电梯大堂和客房层走廊等场所,采用夜间定时降低照度的自动调光装置。
□医院病房走道夜间采取能关掉部分灯具或降低照度的控制措施。
3 道路照明和景观照明的控制:
□景观照明采用集中控制方式,并根据使用情况设置一般、节日、重大庆典等不
同的开灯方案。除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外,还具有手动控制功能,同时设有深夜减光控制及分区或分组节能控制。
□小区道路照明根据所在地区的地理位置和季节变化合理确定开关灯时间,采用
光控和时间控制相结合的智能控制方式。
□道路照明采用集中控制系统,除采用光控、程控、时间控制等智能控制方式外,
还具有手动控制功能,同一照明系统内的照明设施设分区或分组集中控制。
□道路照明采用双光源,在“深夜”能关闭一个光源;已达到“深夜”节能目的。 □道路照明采用单光源,通过恒功率及功率转换控制,在“深夜”能转换至低功
率运行,已达到“深夜”节能目的。
3.4.6 本工程根据照明部位的灯光布置形式和环境条件选择合适的照明控制方式: □房间或场所设有两列或多列灯具时,所控灯列与侧窗平行。
□房间或场所设有两列或多列灯具时,电化教室、会议厅、多功能厅、报告厅等场所,按靠近或远离讲台分组。
□天然采光良好的场所,按该场所照度自动开关灯光或调光。 □个人使用的办公室,采用人体感应或动静感应等方式自动开关灯。
□√每个房间灯的开关数不少于2个(只设置1只光源的除外),每个照明开关所控光源数尽可能少。
3.4.7□设计专用智能照明控制系统,该系统应具有相对的独立性,仅作为BA系统的子系统,与BA系统预留通信接口。
□公共区域的照明纳入BA系统控制范围。
□设计应急照明与消防系统联动,保安照明与安防系统联动。
3.4.8□本工程在照明设计中,将天然光引入室内进行照明,合理的选择导光或反光装置。采用主动式导光系统;一般场所采用被动式导光系统。
24