10kV配变及高、低压附属配电系统试验项目
设备名称 试验项目 使用仪器 试验方法 说明 1.无励磁调压变压器应在使用的分接1. 使用变压器直流电阻测试仪进行测量2. 试验原理接线图(参照各直流电阻测试仪试验接线)3. 测量并记录高、低压绕变压器 直流电阻 组 顶层油温及环境温度和湿度4. 将测量设备或仪表通过开始测量5. 测试完毕应对3395型直流测试线与被测绕组可靠连接,电阻测试仪 被测绕组充分放电。6. 按公式R2=R1(T t2)/(T t1)将测量值换算到同一温度(式中R1、R2分别为在温度t1、t2下的电阻值,t1可取为交接试验时的变压器绕组温度;T为电阻温度常数,铜导线取235,铝导线取225) 锁定后测量,有载调压变压器高压侧直阻在每一分接位置测量2.要求 1)1.6MVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%2)1.6MVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%3)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2% 1. 测量并记录环境温度和湿度,并记录变压器顶层油温平均值作为绕组绝缘温度2. 测量前应将被测绕组短路3121型高低压绕组2500V兆欧绝缘电阻 表 阻值4. 先断开测量线,关闭兆欧表,被测绕组回路对地放电5. 测量其他绕组 被测绕组各引出端短路,测量记录15s、1min的绝缘电不低于上次值的70% 接地,将所有绕组充分放电3. 各非被测绕组短路接地,次测试结果相比应无明显变化。一般绝缘电阻换算至同一温度下,与前一设备试验项目 名称 使用仪器 试验方法 说明 1.拆除铁芯接地连片,并将连片与接地点分离2. 测量时,3121型铁芯绝缘电2500V兆欧阻 表 表,将铁芯连片对地放电。4.将铁芯连片恢复接地。 接地连片,摇测时间1分钟。3. 先断开测量线,关闭兆欧把兆欧表接地线接地,应先起动兆欧表,再把“L”表笔接1.仅对有铁芯有接地引出线的变压器测试 2.与以前测试结果相比无显着差别 1. 试验电压为28kV 变压器 高/低压绕组 交流耐压 交直流轻便施加规定的试验电压,试验时,被试绕组各相引出线必须短试验变压器 路,非被试绕组各相短路后与外壳连接并接地 外施工频交流耐压试验,对被试变压器的每一组绕组,均需2. 以试验中无击穿、无放电、无异响、无异味、表计正常即为通过试验 油介电强度绝缘油试验 测试仪 按GB/T507和DL/T429.9方法进行试验 1.只对油浸式变压器 2.击穿电压≥30kV(10KV配变) 1.将避雷器表面擦拭干净2.使用500V兆欧表3.测量时,把3121型兆欧表接地线接避雷器接地端,应先起动兆欧表,再把“L”绝缘电阻 2500V兆欧表笔接触避雷器导体,摇测时间应大于1分钟。4.测量完成表 后,先把“L”表笔离开避雷器导体,再关闭兆欧表。 2.10KV阀式避雷器≥2500MΩ 1.10KV氧化锌避雷器≥1000MΩ 高压 避雷器 直流1mA电高压直流发压及75%U1mA生器 泄漏电流 1. 将避雷器瓷套表面擦拭干净2. 采用高压直流发生器进行试验,泄漏电流应该在高压侧读表,测量电流的导线应使用屏蔽线3. 升压,在直流泄漏电流超过200μA时,此时电压升高一点,电流将会急剧增大,此时应放慢升压速度,在电流达到1毫安时,读取电压U1mA值后,按下0.75%U1mA键,读取 0.75%U1mA下的泄漏电流5. 降压至0,按下“高压断”键6. 断开试验电源7. 用放电杆对避雷器放电,挂接地线,拆试验接线 1.对氧化锌避雷器 2.要求 1) U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变化不应大于±5% 2)0.75U1mA下的泄漏电流不应大于50μA 1. 将避雷器瓷套表面擦拭干净2. 采用交直流轻便试验变1.对阀式避雷器 压器进行试验3. 升压,直至避雷器放电,试验变压器保护工频放电试验 交直流轻便试验变压器 2.要求 跳闸,4.读取试验变压器保护跳闸时的电压值5.断开试验电源。6.重复以上步骤,对避雷器连续做3次试验,每次试大修后:26-31kV 验间隔不小于2分钟。7.计算3次试验结果的平均值。 运行中:23-33kV 绝缘电阻 2500V兆欧高压电缆 交流耐压 装置 表/串联谐振全套试验1.拆除测试端电缆头并做好相序记号2.断开电缆的另一端接地3.把电缆的B、C相短接并接地4.把测试仪器设备接线接好5.启动兆欧表测试A相电缆绝缘电阻6.兆欧表指针稳运行中电缆的绝缘电阻标准自行规定时读数并记录7.将A相电缆对地放电8.判断数据是否合定 格9.B、C相电缆绝缘电阻测试流程与A相一样。10.恢复电缆接线。