工序质量报验单
工程名称: 常州某某工地 编号: 6 —
致: 常州 XXX监理咨询有限公司 (监理单位) 兹报验: □1地基与基础 □2 主体结构 □4建筑屋面 √ 6□ 3建筑装饰装修 □5 建筑给水、排水及采暖 □7 智能建筑 □10 建筑节能 均压环工程隐蔽验收记录 □8通风与空调 建筑电气 □9 电梯 子分部/ 分项/检验批名称: 部 位: 124# 房 23~44 轴十一层结平 验 收 时 间: 年 月 日 本次报验内容系第 1 次报验,本项目经理部已完成自检工作且资料完整, 并呈 报相应资料。 承包单位项目经理部(章) : 项目经理: 日期: 项目监理机构签收人 姓名及时间 监理抽查数据及情况记录: 承包单位签收人 姓名及时间 1、收到施工相应自评 / 检查资料和验收记录表共 页, 收到时间: 2、一般项目检查 项,合格 项。 。 检查人: 日期: 监理审查意见: □可进行后续施工。
□核验未通过,不得进入下道工序施工,整改后再报
项目监理机构(章): 专业监理工程师: 日期: 注:
1、未经项目监理机构验收通过,承包单位不得进入下道工序施工。
2、承包单位项目经理部应提前提出本报验单,并给予配合。
江苏省建设厅监制
均压环工程隐蔽验收记录 6024
工程名称 常州某某工地 建设单位 常州 XXXXXX发展有限公司 施工单位 江苏 XX建设集团有限公司 施工方式 搭接焊 监理单位 常州 XXX监理咨询有限公司 施工图号 电施 -22 类别 利用基础的接地装置 人工接地装置 部位名称 桩基 地(圈)梁 立柱 接地体 接地母线 引上线 材质 螺纹钢 螺纹钢 规格 2 根×φ 22 2 根>φ 16 单位 m 处 数量 180 36 >6D 焊接倍数 >6D 双面施焊 双面施焊 埋设深度 124#房十一层结平 124#房十一层立柱 排列形式 水平环通 竖直 验收意见: 检查结果: 1、 材料符合设计规范规定要求,有合格证,进场时 通过报验 2、 圆钢与圆钢间及圆钢与扁钢间的搭接长度不小 于 6D 双面施焊,焊缝饱满,无棱刺 3、 符合验收规范规定,同意隐蔽 专业监理工程师: (建设单位项目负责人) 专业施工技术负责人: 年月日 质检员: 年月日 均压环工程隐蔽验收记录
6025
工程名称
常州某某工地 施工单位 江苏 XX 建设集团有限公司
简图及说明: (124#房十一层结平 )
说明:利用圈梁外侧两根 >φ16 的螺纹钢焊接连通,并与作为防雷引下线的钢筋焊接连成闭合回路形成
均压环,与防雷装置的引下线、混凝土板内钢筋相互连通。
1、楼层外围圈梁钢筋。
2、楼层圈梁钢筋断开处敷设的 -40*4 镀锌扁钢。 3 、避雷引下线柱内钢筋。
验收意见
符合要求
专业监理工程师:
质检员:
年 月 日
技术负责人:
年月日
附:防雷接地简图
避雷引下线和变配电室接地干线敷设 分项工程检验批质量验收记录 6742
单位工程名称 常州某某工地 检验批部位 124#房 22~44 轴十一层结平 子分部工程名称 防雷接地 项目经理 施工单位 江苏 XX建设集团有限公司 分包项目经理 / 分包单位 施工执行标准 / 专业工长(施工员) GB50303-2002 名称及编号 施工班组长 监理(建设) 序号 GB50303-2002的规定 施工单位检查评定记录 单位验收记录 主 控 变配电室内接地与接地装置引出 的连接 线 变压器室、高低压开关室内的接地干 线( )有处与接地 项 装置引出干线连接。 目 钢制接地线的连接和 钢制接地线的焊接连接应符G合B5024规3定:材料采用 符合要求 材料规格、尺寸 般 项 接地引下线及室内明敷接地干线 持件的设置 支 及最小允许规格、尺寸经检测符,合本规范的规定。 明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应,水 均匀 目 平直线部分~1.5m;垂直直线部分~3m;弯曲部分~0.5m。 的 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处加设了钢套管他坚 或其 保护 固的保护套管,钢套管与接地线也做了电气连通。